вопрос по люминесцентным светильникам , помогите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос по люминесцентным светильникам , помогите |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
28.10.2009, 18:13
Сообщение
#1
|
Гости |
Всем привет! Есть такой вопрос. столкнулся с люминесцентными светильниками 4*20 Вт. В них стартеров нет, а только один большой дроссель. Уже 3 светильника перестали зажигаться. напряжение подходит. что самое интересное - подергаешь провода в клеммниках или еще что то в этом роде - загораются. Было и такое: не горит, и все! снял, отнес в цех, воткнул в розетку - работает! что за чертовщина? хотелось бы узнать, поддаются ли эти дросселя ремонту, и в чем может быть причина вышеописанной неисправности? Обслуживаю два офиса, и, чувствую, меня эти светильники задолбают.....(((
|
|
|
|
28.10.2009, 18:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Это не дроссели, а ЭПРА. По описанию получается, что они исправны, просто плохие контакты клеммах, причём, не только в ЭПРА, но и в держателях ламп.
Проверьте и будут жить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
28.10.2009, 18:57
Сообщение
#3
|
Гости |
спасибо за ответ, но вот еще хотел спросить: может быть так, что контакт у одной лампы в держателе плохой контакт, и из -за этого не горят все 4? просто я не наблюдал, чтоб одна две лампы не горели....
|
|
|
28.10.2009, 19:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Как правило попарно, но я не знаю, какой именно у Вас стоит ЭПРА
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
28.10.2009, 20:03
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В моем офисе в ARS/R (Световые технологии) одна лампа сгорает и гаснут все. Попробуйте в рабочем светильнике крутнуть 1 лампу и поймете какой ЭПРА.
Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2009, 20:03 |
|
|
Гость_Гость_* |
28.10.2009, 20:22
Сообщение
#6
|
Гости |
спасибо, буду смотреть, пробовать!
|
|
|
28.10.2009, 20:58
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Цитата Было и такое: не горит, и все! снял, отнес в цех, воткнул в розетку - работает! А какая температура воздуха.Эти светильники при пониженной температуре капризничают.Как- то в офисах устанавливал штук 50 из них где-то семь при т+7-10 запускались только после прогрева ЭПРА феном -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
28.10.2009, 21:41
Сообщение
#8
|
Гости |
Температурный режим относится к другим помещениям, хотя если в вашем офисе менее +5 то освещения может и не быть.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2024, 9:18 |
|