вырубает автомат... непойму |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вырубает автомат... непойму |
1.11.2009, 0:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2009 Пользователь №: 16054 |
доброе время суток.
сделали в новостройке электрику. вроде все хорошо, расплатился с рабочими, работу принял... весят провода из стен и весят... не проверять же каждый... но щас не про это... решили вешать кондиционеры. два кондея в разных комнатах. Заведены каждый на свой автомат. больше ничего на них не висит... каждый провод проверили - фаза, ноль, земля. Земля желтая, в щитке все желтые заведены на землю. тут вопросов нет. так вот автоматы включаю - все ок, т.е. провод под напряжением ведет себя нормально - автомат не срабатывает, значит КЗ нет. Навешиваю на проводка (естественно не на землю) лампочку - автомат срабатывает - КЗ. Подключаю кондей - снова КЗ. Короче странно то, то провода под напряжением без подключения чего-либо ведут себя нормальном, а как только что то подключаю (даже лампочку, которую я пробовал для теста, т.к. изначально думали что кондей неправильно подключаем) происходит КЗ. Где и как непонятно. Все провода в щиток заведены правильно - желтый в землю, остальные два в автомат. Сорри за терминология, может что то не правильно излагаю... автомат или озу... не знаю точно.... но не могу понять причину этого? под напряжением все ок, как только что то подключаю сразу КЗ... есть варианты почему? заранее благодарен! Сообщение отредактировал freshik - 1.11.2009, 23:44 |
|
|
|
1.11.2009, 0:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Для начала: какие конкретно надписи на "автоматах"? (лучше фото)
Есть подозрение что это либо УЗО либо ДИФ. Попробуйте лампочку меж фазой и "землей" (желто зеленый повод) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
1.11.2009, 1:03
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
может быть бракованый АВВ? на обоих линиях такая проблема?
|
|
|
1.11.2009, 1:38
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2009 Пользователь №: 16054 |
да, на обеих линиях такая проблема...
автомат или УЗО - установлена большая штуковина от нее идут ответвления фазы на мелкие 15 амперные по-моему... вот таких мелких по одной на каждый кондей. в электро проекте каждая группа заведена на такие 15 амперные... фотки завтра сделаю... как проверить бракованные они или нет знаю как... я перекину провода от них на работающий автомат... кстати... на них написано АВВ... вспомнил... если будет КЗ лампочки на работающем АВВ значит с проводами что то... хотя почему когда провод просто находится под напряжением, то нет КЗ?! Попробуйте лампочку меж фазой и "землей" (желто зеленый повод) фаза знаю какая (в АВВ входит), а вот какая конкретно земля нет возможности понять - все желтые пучком выходят из стены и какой конкретно желтый не ясно... кондейщик малость разбирался в электрике... его тоже смутил факт, что просто под напряжением КЗ нет, а на лампочку сразу КЗ. |
|
|
|
1.11.2009, 8:12
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
да какое же это нафиг кз!! при кз вспышка происходит и бабах! а то что у вас узо глючит - это очевидно!
если вы сами не щарите, позовите специалиста, который разберётся чего там наворотили ваши электрики! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
1.11.2009, 11:09
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
фаза знаю какая (в АВВ входит), а вот какая конкретно земля нет возможности понять - все желтые пучком выходят из стены и какой конкретно желтый не ясно... ну а что там понимать, на сплит то идут отдельные 3 провода, фаза земля и ноль, попробуйте подключить один провод лампы на фазу а другой на один из оставшихся двух, если произойдёт то же самое, то на фазу и на другой провод, если не выбивает, значит ноль и земля перепутаны, если выбивает то брак в "большой штуковине", я так пологаю это УЗО. |
|
|
1.11.2009, 12:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
100%у вас узо срабатывает.Фазу оставите той же а ноль поменяйте.Попробуйте в начале на небольшой нагрузке типа лампы.По идее полосатый проводник желто зеленый это затишный 0.Подключать нагрузку надо не к нему а к черному или синему.Рабочему 0.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
1.11.2009, 13:42
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
ноль мимо узо идёт
|
|
|
1.11.2009, 13:51
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Попробуйте лампочку меж фазой и "землей" (желто зеленый повод) Желто зеленый по определению зашитный проводник к нему как раз не надо цеплять нагрузку. Если к нему цепляешь узо и должно выбивать. Нагрузку надо цеплять к другому проводнику,обычно синии или черный. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.11.2009, 13:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_?_* |
1.11.2009, 14:13
Сообщение
#10
|
Гости |
Пример:
зовут мужики- сварка от автономки не работает! Не то что б не работает совсем, а "автомат" вырубает. Оказалось диф. А в сварке кабель четырехжильный, а в вилке N и РЕ соединены. Когда включаешь- работает, когда варит- вырубает. Видать, им такая защита внове. |
|
|
|
1.11.2009, 18:42
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Желто зеленый по определению зашитный проводник к нему как раз не надо цеплять нагрузку. Если к нему цепляешь узо и должно выбивать. Нагрузку надо цеплять к другому проводнику,обычно синии или черный. Цеплять не надо, если все изначально нормально фурычит, а здесь как вариант "земля" и "о" перепутаны Иль действительно, как отмечал Anatoli , ноль мимо УЗО, а почему бы и нет, есть же умельцы заводящие "землю" в УЗО. Еще вариант: если УЗО (диф) несколько, то может есть объединение НУЛЕЙ из под разных УЗО Сообщение отредактировал haramamburu - 1.11.2009, 18:42 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
1.11.2009, 18:55
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Гадать можно до бесконечности... может подождать?..
фотки завтра сделаю... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.11.2009, 23:42
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2009 Пользователь №: 16054 |
друзья, спасибо за советы.
в итоге вызвал электрика из ДЭЗа... он посмотрел на всю мою развесистую клюкву, которую кЫргЫзЫ мои накрутили и ошалел. реально ноль не через узо шел. В итоге договорились с ним, что он все переделает. Фотки даже стыдно выкладывать - так все криво сделано... очень здорово что есть такой форум как этот!!! Спасибо! |
|
|
2.11.2009, 17:56
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Фотки даже стыдно выкладывать - так все криво сделано... выложите пожалуйста, очень интересно посмотреть на КыРгЫзские стандарты!!)) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 5:35 |
|