Здравствуйте. Прошу помощи. Ситуация следующая:
есть генератор, который работает на природном газу и вводится в работу при помощи блока, который контролирует наличие напряжения в сети. На этом блоке есть кнопка питания, которую если выключить, то он становится, так сказать, в режим байпаса. Генератор не должен работать без перерыва более 6 часов. Так вот задумка такая - при пропадании напряжения, блок вводит генератор в работу, соответственно на клеммах генератора появляется напряжение. Нужно собрать схемку, на релюшках как я понимаю, которая видя напряжение на клеммах генератора начинает отсчет, проходит 6 часов и она размыкает нормально разомкнутый контакт, который в свою очередь будет припаян к кнопке питания блока. Разрывает и запускается другой цикл, проходит скажем пол-часа и снова нормально-замкнутый контакт возвращается в исходное положение, питание блока снова включается, он проверяет напряжение в сети и если оно есть, то он не включает генератор, а если его нет, то запускает его снова и цикл поторяется.
Я был бы очень признателен тем, кто в этом что либо понимает, за совет и консультацию. А если бы вы согласились набросать схемку и указать модель релюшки, то я был бы бесконечно вам благодарен.
С уважением, Николай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.11.2009, 2:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7354
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Схемка здесь
Схема выполнена с использованием реверсивного с взаимной электрической блокировкой контактора, тип зависит от подключаемой мощности.
При исчезновении сетевого напряжения К1 отключается, включается размыкающий контакт К1.4 , включается генератор, подается напряжение в схему управления, включается реле Р1 (любое реле с катушкой на 220В и с достаточным количеством контактов), который включает К2 и подает напряжение на нагрузку. Одновременно реле времени РВ1 начинает отсчитывать время работы генератора, после отработки отключаются Р1, К2, РВ1, включаются Р1.3 и РВ2, который отсчитывает перерыв и подает напряжение на РВ1, включается Р1, К2, процесс повторяется.
При появлении сетевого напряжения в любом месте работы генератора, отключается К2 и включается К1, схема управления генератора обесточивается, генератор глохнет.
Недостаток: при перерыве, снимается нагрузка, но генератор продолжает работать в режиме холостого хода.
К сожалению, при заданных условиях, невозможно (во всяком случае у меня не получилось) полностью остановить и потом запустить генератор.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама