Добрый день!
в щитке 3 автомата (свет, розетки, плита) +УЗО нужно было поменять розетку и протянуть провод для еще одной вновь купленной отключил автомат на розетки, поменял розетку, подключил провод до следующей розетки (скомутировал всё клемниками, убрав их в корпус розетки), зачистил концы около новой розетки и временно их заизолировал. после чего выбило УЗО. я отсоединил всё "конструкцию" от проводки, но УЗО продолжало выбивать весь вечер, вначале даже с выключенным автоматом на розетки, а после от нагрузок типа электро чайника. по началу УЗО нагрелось и при повышении нагрузки издавало треск, как при плохом контакте в чем может быть проблема? на ум приходит: проблема с самим узо, но тогда почему оно работало исправно раньше? если не узо - провод до след. розетки был "битый", то почему узо не могло придти в себя весь вечер? предидущий жилец говорил, что была схожая проблема, но электрик указал на удлинитель с тонким проводом, в который был воткнут чайник и после этого проблема не повторялась |
|
|
|
18.11.2009, 11:59
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
ИМХО узо вышло из строя.
|
|
|
18.11.2009, 12:22
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
подробнее можно? УЗО защищает все три отходящие группы или только розеточную группу? Номинал УЗО и номинал АВ на отходящих группах какие? что обычно подключается в эту розетку?
|
|
|
Гость_Филипп_* |
18.11.2009, 12:53
Сообщение
#4
|
Гости |
Andrew12
УЗО защищает все 3 группы. есть фотографии: http://i054.radikal.ru/0911/32/ef3c1896dbf2.jpg http://i010.radikal.ru/0911/15/ed77d3792ef1.jpg раньше в розетку подключался пилот со всей компьютерной периферией + зарядки для моба, БП ноута и таршер |
|
|
|
18.11.2009, 14:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На представленных фото нет УЗО. О чём речь ведём?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Филипп_* |
18.11.2009, 16:34
Сообщение
#6
|
Гости |
savelij спасибо!
передаю привет электрику из управляющей компании, который утверждал, что двойной автомат - это узо... соответственно ведем речь всё о том же, за исключением того, что в щитке нет узо тоесть вопросы остаются те же |
|
|
18.11.2009, 19:33
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В свете вновь открывшихся обстоятельств и при условии отсутствия короткого в удлиняемой линии порекомендовал бы заменить автомат или для начала протянуть контакты.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
19.11.2009, 14:34
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Согласен с savelij. Что же это за электрик такой который двухполюсный автомат от УЗО отличить не может? Или он специально "не может"...
|
|
|
19.11.2009, 18:13
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2009 Пользователь №: 16258 |
Спасибо всем за ответы!
демонтаж-монтаж помог. провод был без перебоев и без КЗ. так что в чем была проблема - непонятно. автомат еще не менял. вот такой веселый электрик, тыкал пальцем в автомат и рассказывал мне принцип работы УЗО. он хотел его поменять, но потом почему то передумал. собственно поэтому я и опростоволосился, что даже не подумал подвергать сомнению слова электрика |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 15:48 |
|