срабатывание УЗО при выключенных АВ

Гость_Филипп_*
сообщение 17.11.2009, 18:22
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
в щитке 3 автомата (свет, розетки, плита) +УЗО
нужно было поменять розетку и протянуть провод для еще одной вновь купленной

отключил автомат на розетки, поменял розетку, подключил провод до следующей розетки (скомутировал всё клемниками, убрав их в корпус розетки), зачистил концы около новой розетки и временно их заизолировал.

после чего выбило УЗО. я отсоединил всё "конструкцию" от проводки, но УЗО продолжало выбивать весь вечер, вначале даже с выключенным автоматом на розетки, а после от нагрузок типа электро чайника.
по началу УЗО нагрелось и при повышении нагрузки издавало треск, как при плохом контакте

в чем может быть проблема?

на ум приходит:
проблема с самим узо, но тогда почему оно работало исправно раньше?
если не узо - провод до след. розетки был "битый", то почему узо не могло придти в себя весь вечер?

предидущий жилец говорил, что была схожая проблема, но электрик указал на удлинитель с тонким проводом, в который был воткнут чайник и после этого проблема не повторялась
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 18.11.2009, 11:59
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



ИМХО узо вышло из строя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 18.11.2009, 12:22
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



подробнее можно? УЗО защищает все три отходящие группы или только розеточную группу? Номинал УЗО и номинал АВ на отходящих группах какие? что обычно подключается в эту розетку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Филипп_*
сообщение 18.11.2009, 12:53
Сообщение #4





Гости






Andrew12

УЗО защищает все 3 группы.
есть фотографии:
http://i054.radikal.ru/0911/32/ef3c1896dbf2.jpg
http://i010.radikal.ru/0911/15/ed77d3792ef1.jpg

раньше в розетку подключался пилот со всей компьютерной периферией + зарядки для моба, БП ноута и таршер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.11.2009, 14:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На представленных фото нет УЗО. О чём речь ведём?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Филипп_*
сообщение 18.11.2009, 16:34
Сообщение #6





Гости






savelij спасибо!
передаю привет электрику из управляющей компании, который утверждал, что двойной автомат - это узо...

соответственно ведем речь всё о том же, за исключением того, что в щитке нет узо
тоесть вопросы остаются те же icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.11.2009, 19:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В свете вновь открывшихся обстоятельств и при условии отсутствия короткого в удлиняемой линии порекомендовал бы заменить автомат или для начала протянуть контакты.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 19.11.2009, 14:34
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Согласен с savelij. Что же это за электрик такой который двухполюсный автомат от УЗО отличить не может? Или он специально "не может"... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Филипп
сообщение 19.11.2009, 18:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 16258



Спасибо всем за ответы!

демонтаж-монтаж помог. провод был без перебоев и без КЗ. так что в чем была проблема - непонятно. автомат еще не менял.

вот такой веселый электрик, тыкал пальцем в автомат и рассказывал мне принцип работы УЗО. он хотел его поменять, но потом почему то передумал.

собственно поэтому я и опростоволосился, что даже не подумал подвергать сомнению слова электрика icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 13:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены