Установка автоматов и УЗО , Какие поставить. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка автоматов и УЗО , Какие поставить. |
17.11.2009, 22:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16254 |
Здравствуйте.
я живу в небольшом городе и выбор электриков не очень велик Сейчас требуется поставить автоматы и узо и хочется узнать у профи какие поставить, чтобы когда вызову электрика, хоть как-то быть вкурсе, а то у нас всякое бывает. Вот что мы насчитали разетки всех комнат - 1а линиия сумарная мощьность всех приборов комнат около 6 квт, но по расчетам самое большее это если одновременно из всех приборов будет включено 2 тв, компьютер и допустим пылесос или утюг, а это где-то 2,5 квт. Кухня разетки, на кухню идет 2е линии, на первой стоит стиралка, холодельник, чайник, и т.д. общая мощность приборов около 7 квт. Вторая линия духовой шкаф, микроволновка, посудомойка все приборы около 10квт Вся кухня 17 квт, но также в самом сложном случаи, будет включена духовка, чайник, тв, ну и холодельник, т.е. около 7 квт и то не продолжительно. Свет всей квартиры на одной линии, если включить все и везде, то около 1,5 квт. На вводе стоит автомат на 25А, потом счетчик и после него хотим (если так можно) поставить УЗО на всю квартиру, подскажите какой нужно поставить в таком случае, а после узо автоматы 1 - разетки комнат 1 - общий или 2 на каждую линию кухни (как лучше?) 1 - на свет Подскажите какие нужны автоматы и узо ну и в целом как лучше сделать. Спасибо. |
|
|
|
17.11.2009, 22:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Верно ли предполагаю, что квартира с газовой плитой?
Имеете желание минимизировать количество линий или не ограничены в этом? Бюджет на покупку автоматов и УЗО сильно ограничен или беспределен? Количество комнат? Маленькие дети? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.11.2009, 23:44
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16254 |
Газовая плита!
В принципе 4 линии подключатся без проблем. Беджет конечно не бездонный, хотелось бы на автоматы и узо не более 3000-4000р потратить, но это так примерно т.к. цены еще не смотрели. 2 комнаты Маленьких детей нет. Есть разетки в ванной комнате! Сообщение отредактировал irinochka - 17.11.2009, 23:55 |
|
|
18.11.2009, 0:26
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Что бы не вылезти за указанный бюджет, возможны два варианта:
1. УЗО одно на всю квартиру, или только на розеточные группы, но всё равно одно. 2. Применение более бюджетных аппаратов, например, ИЭК, ЭКФ... Предложение. Вводной АВ 25А + УЗО 40/0,03 2 розеточных группы 16А (по числу комнат) 1 группа ванной комнаты + коридор 16А 4 группы кухонной зоны (каждая под АВ 16А): - бытовая техника + СВЧ + холодильник - духовка - стиралка - посудомойка 1-2 группы освещения под АВ 10А Или на вводе УЗО 40/0,1 УЗО 40/0,03 - комнатные группы УЗО 40/0,03 - кухонные группы УЗО 16/0,01 - ванная комната -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
18.11.2009, 0:43
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16254 |
Спасибо.
Только вот группы поделить не получится у меня там так сделано, что в щит приходит 1а группа это разетки 2х комнат, 2е группы это кухня, 1 группа это свет, 1а группа туалет и ванна. Мощность всего оборудования по группам я писала выше, кроме туалета и коридора. |
|
|
18.11.2009, 0:54
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Мощность всего оборудования по группам я писала выше Это не важно, при уже проложенных линиях. Более 16А на группу не поставите. Кстати, не озвучена марка и сечение кабеля...На вводе АВ 25А, счетчик, УЗО 40/0,03, далее 16А - розетки комнат 10А - на свет 16А *2 - кухня (максимум, на пределе жизнестойкости - 20А) При всём этом надо учитывать, что одновременное использование мощных приборов ограничено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.11.2009, 1:00
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16254 |
кабель YDYp
На комнаты Один - 3х2,5 На кухню два - 3х2,5 свет - 2х1,5 Проводка новая. |
|
|
|
18.11.2009, 1:07
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
тогда, последний пост в силе
Смущает несколько... Цитата Характеристики: аналог Российского кабеля ПУНП
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.11.2009, 1:18
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16254 |
YDYp это стандарт в нашем регионе его кладут и фирмы и электрики, для внутренних работ.
Не совсем поняля Цитата 16А *2 - кухня (максимум, на пределе жизнестойкости - 20А) Что значит на пределе жизнестойкости? у меня на кухне духовой шкаф кушает 3,5 квт, а если я еще чайник включу 16А выбевать не будет? И если можно в паре слов, почему не желательно ставить больше 16А, запрещено, опасно ? Спасибо. |
|
|
18.11.2009, 1:39
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
YDYp это стандарт в нашем регионе его кладут и фирмы и электрики, для внутренних работ. Сожалею... но "аналог ПУНП" лично у меня ассоциируется с "очень нехорошим" проводомЦитата у меня на кухне духовой шкаф кушает 3,5 квт, а если я еще чайник включу 16А выбевать не будет? Обязательно выбьет, если оба потребителя включены одновременно на одной линии, но Вам от этого никуда не деться.Цитата И если можно в паре слов, почему не желательно ставить больше 16А, запрещено, опасно ? Нормативами не запрещено защищать кабель 3*2,5 автоматами более 16А, но есть нюансы, которые неоднократно озвучивались на страницах форума. Информация не секретная, можно найти.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
18.11.2009, 13:31
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16254 |
Спасибо.
А для квартиры лучше автомать B или C. И УЗО Тип-А имли Тип-АС |
|
|
18.11.2009, 14:23
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Лучше "В", если найдёте... Но вполне работоспособны и не запрещены к применению "С".
С УЗО, если честно , особо не заморачиваюсь... (А или АС) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.11.2009, 23:44
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.10.2009 Из: Архангельск Пользователь №: 15789 |
YDYp это стандарт в нашем регионе его кладут и фирмы и электрики, для внутренних работ. у меня на кухне духовой шкаф кушает 3,5 квт, а если я еще чайник включу 16А выбевать не будет? Учтите, ток стиралки в момент запуска двигателя резко возрастает (пусковой ток). Если в этот момент включены ещё приборы, то может сработать автомат. Проверено на личном опыте, микруха + стиралка вышибали автомат. Правда автомату было уже года 4 и проводка аллюминивая. Будьте внимательны при выборе посадки приборов на одну линию. Удачи! |
|
|
19.11.2009, 14:11
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 16254 |
Leoarh,
Не думаю, что будут особо проблемы, у нас вообще до этого было 2е линии из аллюминия, а из оборудования все тоже самое =) только микроволновка сейчас новая (кушает больше) + духовой шкаф, но они на отдельную линию и автомат. так не разу не выбевало 16а автомат хотя стиралка даже с сушкой и по документам может брать 4квт, автоматы рабочие. Так что должно быть все в порядке. Сообщение отредактировал irinochka - 19.11.2009, 14:11 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:05 |
|