загадка про ЭСЛ! , сам разгодать не в силах!

weeke
сообщение 19.11.2009, 21:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 20.10.2009
Пользователь №: 15917



всем здравствуйте и побольше вам этого здоровья!
а теперь по теме!
мигает при отсутствии подачи электроэнергии ЭСЛ хоть лопни!
описание:
выключатель без подсветки!
на входе на свет стоит дифф-утечки быть не может(дифф работает)
на разрыв идёт фаза!
вот посоветуйте мне что сделать чтоб лампа не мигала(лампу менял)!!1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 19.11.2009, 21:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



ЭСЛ-Эмиттерно-связанная логика — Википедия
Вам не сюда,а на сайт типа схем. нет! brake.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.11.2009, 21:29


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
weeke
сообщение 19.11.2009, 21:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 20.10.2009
Пользователь №: 15917



Цитата(Мастер Джу @ 19.11.2009, 21:18) *
ЭСЛ-Эмиттерно-связанная логика — Википедия
Вам не сюда,а на сайт типа схем. нет! brake.gif

имелось в виду ЭнергоСберегающая Лампа! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 20.11.2009, 7:22
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Возможно, качество напряжения в сети оставляет желать лучшего. Я рекомендовал бы пользоваться лампами накаливания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.11.2009, 7:43
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(weeke @ 20.11.2009, 0:10) *
мигает при отсутствии подачи электроэнергии ЭСЛ хоть лопни!
описание:
выключатель без подсветки!
на входе на свет стоит дифф-утечки быть не может(дифф работает)
на разрыв идёт фаза!
вот посоветуйте мне что сделать чтоб лампа не мигала(лампу менял)!!1

Разумеется, без подачи ЭЭ лампа мигать не может.
Если диф стоит, это не значит, что нет утечки, просто ее величина меньше порога срабатывания диф. автомата.
А как определили, что разрывается фаза? Кстати, на нуле также может быть остаточное напряжение, которое хорошо бы померить.
Самое надежное - поставить двухполюсный выключатель, чтобы рвал не только фазу, но и ноль. Тогда точно мигать не будет.
Если все равно мигает, то вызывайте священника. icon_smile.gif


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 20.11.2009, 9:07
Сообщение #6





Гости






Как всегда, выключатель с подсветкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.11.2009, 10:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17711
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



см.п.1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 20.11.2009, 11:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(weeke @ 19.11.2009, 20:10) *
мигает при отсутствии подачи электроэнергии ЭСЛ хоть лопни!
на входе на свет стоит дифф-утечки быть не может(дифф работает)
вот посоветуйте мне что сделать чтоб лампа не мигала(лампу менял)!!1

Да, сокращение действительно прикольное - ЭСЛ icon_biggrin.gif
Наиболее вероятную причину уже указал DoctorGauss. Небольшая утечка.
А устранить - резистор с конденсатором параллельно лампочке.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alipapa
сообщение 22.11.2009, 17:38
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 22.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 16306



Причиной может быть наводка от близкорасположенного провода. Конденсатор параллельно лампе - и миганий не будет. 10нФ 600В, можно даже меньшей ёмкости.
ЭСЛ - сперва подумал, что какие-то неизвестные мне электростатические лампы бывают.

Сообщение отредактировал Alipapa - 22.11.2009, 17:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 23.11.2009, 7:27
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Поверьте изоляцию между проводами от СК до выключателя. Если этот провод длинный, может и емкость играть роль.
А дифф реагирует только на утечку между рабочим контуром (фаза - рабочий ноль) и защитным нулем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_net_man_*
сообщение 23.11.2009, 7:51
Сообщение #11





Гости






Цитата(doro @ 23.11.2009, 7:27) *
А дифф реагирует только на утечку между рабочим контуром (фаза - рабочий ноль) и защитным нулем.


дифф реагирует на любую утечку на сторону, не обязательно на защитный ноль -
например взял фазу в руку и наступил на землю, на железобетон мокрый
оперся на арматурину плиты уходящую в землю, прикоснулся к батареии, водопроводу.....

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.11.2009, 2:13
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(weeke @ 19.11.2009, 21:10) *
.... на разрыв идёт фаза!...

Сомнения гложут, или выключатель совсем Г.. что пропускает чуток, да же при отсутствии подсветки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 24.11.2009, 7:27
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(net_man @ 23.11.2009, 7:51) *
например взял фазу в руку и наступил на землю....

Я не говорил о непосредственном соприкосновении с защитным нулем. Вы стоите на земле (защитный ноль с ней где-нибудь, да связан) и держитесь за фазу - вот уже и контур.