![]() Срабатывают диф автоматы , Проблема в постоянной сработке дифавтоматов при подключении нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Срабатывают диф автоматы , Проблема в постоянной сработке дифавтоматов при подключении нагрузки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 ![]() |
Всем здравствуйте! Новый двух этажный деревянный дом, новая эл. проводка, есть контур заземления. Я так понимаю в целях экономии на каждый этаж поднимается три группы розеток одним кабелем 5х2.5 и там через распред коробку разбегаются тремя 3х2.5 это всё идёт с трёх диф.автоматов 16А 30мА. При подключении радиоприёмника в любую из розеток всё работает нормально, а при включении пылесоса или дрели срабатывают все три. В доме нет отопления и очень долго небыло окон, влажность очень большая, может быть в этом причина? может в кабеле? а может ещё в чём? Помогите!!! Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Зачем Вам 3-х жилка в деревянном доме?
Отбросьте на вводе защитный проводник, если дифы перестанут срабатывать, так и оставьте. Если сработают, значит утечка между фазой и раб. нулем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 ![]() |
Так получается, что дифы в деревянном доме не нужны совсем? Или всё-таки от них будет какой то положительный эффект?
А то что 5-ти проводной уходит с дифов это нормально? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Так получается, что дифы в деревянном доме не нужны совсем? Или всё-таки от них будет какой то положительный эффект? Зависит от многих факторов, наличия м/к связанных с землей, класса используемых приборов и оборудования. Цитата А то что 5-ти проводной уходит с дифов это нормально? Сверху снизу по 4 провода, РЕ-мимо. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
А то что 5-ти проводной уходит с дифов это нормально? Чет я не допонял. У вас что 5 жильный отходит от 3х однофазных ДИФов? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Уходит одним нолём и тремя фазами, короче снизу у нулей между тремя дифами перемычки, а фазы уходят с каждого по одной, ну земля понятно общая. Перемычки на нулях снизу уберите, ставьте сверху. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И как на пятижильный кабель подключить три дифа? Экономисты... блин! Тогда уж ставить диф 4Р. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И как на пятижильный кабель подключить три дифа? Тогда уж ставить диф 4Р. У него и стоит 4Р, кабель 5-жильный сверху, фазы и раб. нули размножили на вводах дифов, в принципе пока нормально, но нули объединили на выводе, что есть нарушение, т.к. в рабочем режиме ток может течь по любому из нулей, а любой из дифов воспримет ее как утечку. Снизу нули убираем и радуемся. Цитата Экономисты... блин! Съэкономили, что правда, на клеммниках. Сообщение отредактировал gomed12 - 25.11.2009, 21:27 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
У него и стоит 4Р, кабель 5-жильный сверху, фазы и раб. нули размножили на вводах дифов, в принципе пока нормально, но нули объединили на выводе, что есть нарушение, т.к. в рабочем режиме ток может течь по любому из нулей, а любой из дифов воспримет ее как утечку. Снизу нули убираем и радуемся. Съэкономили, что правда, на клеммниках. Да нет... по моему, как раз у него стоят три дифа Цитата короче снизу у нулей между тремя дифами перемычки Вот сдесь скорее всего собака и порылась Olegator фото выложите Сообщение отредактировал Aleks 72 - 25.11.2009, 21:36 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Да нет... по моему, как раз у него стоят три дифа Причем здесь количество дифов, пусть хоть десять, главное количество отходящих кабелей лишь бы равнялись количеству дифов. Для их питания достаточно того одного кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Причем здесь количество дифов А это ни при чём?Цитата три группы розеток одним кабелем 5х2.5 и там через распред коробку разбегаются тремя 3х2.5 это всё идёт с трёх диф.автоматов 16А 30мА. Интересно, каким образом тут можно не объединять нули на выходе дифов? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Причем здесь количество дифов, пусть хоть десять, главное количество отходящих кабелей лишь бы равнялись количеству дифов. Для их питания достаточно того одного кабеля. Лично я из поста понял что у него отходящий от 3 дифов 5 жильный а дальше в Р/К разходится на 3 жильные.Питание не приделах. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Выход.
1. Выкинуть дифы и заменить на диф 4Р 2. Выкинуть 5*2,5 и заменить на 3 кабеля 3*2,5 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Выход. 1. Выкинуть дифы и заменить на диф 4Р 2. Выкинуть 5*2,5 и заменить на 3 кабеля 3*2,5 +1 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Уходит одним нолём и тремя фазами, короче снизу у нулей между тремя дифами перемычки, а фазы уходят с каждого по одной, ну земля понятно общая. Ну, это уж сверх моего понимания ![]() Для 2-х дифов одного 5-ти жильного хватит. Что ж челу целых 2 дня мозги крутили? Или он крутил нам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 ![]() |
Всем спасибо за советы, всё учту, но я не понял ПОЧЕМУ они срабатывают при подключении эл.дрели или пылесоса, а с радиоприёмнеком или лампой накаливания воткнутой в розетку всё работает нормально?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |