проблема с люстрой. Помогите ! , проблема с люстрой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проблема с люстрой. Помогите ! , проблема с люстрой |
12.12.2009, 22:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2009 Из: Кёнигсберг Пользователь №: 16544 |
У меня вот какая беда: смонтировал я новую эл-проводку в квартире с немецкой системой эл.снабжения (2 фазы), использовал 3-ёх жильный кабель. В квартирный щиток приходит только два провода. В квартирном щитке защитные жилы всех отходящих линий я объединил на одной шине, и всё, она так и осталась без потенциала земли. Защитные жилы в розетках по квартире соединил с защитн. контактами, корпуса некоторых люстр тоже соединил с защитн. жилами питающих проводов. Проблема в одной люстре. Её металлический корпус я соединять с защитн. проводом не стал. Оба питающих провода я посадил на тяжёлый тороидальный транс. 230/12в, который питает галогенки 10Вт*31шт. Так вот, при подаче на эту люстру напруги (клавишным включателем) в РЩУ отключается а/в этой группы В10А 2-ухполюсной. Причём, иногда отключается, а иногда - нет! При этом эксперименте все розетки без воткнутых в них вилок.
|
|
|
|
12.12.2009, 23:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
К сожалению не представляю, что означает "немецкая система эл.снабжения (2 фазы)", но косяк наверное не в люстре, а в её коммутации или выключателе.
Схемка-проект имеется? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.12.2009, 13:50
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
мне кажется это из-за транса, при включении скачек, плавный пуск надо
|
|
|
13.12.2009, 14:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
10*31=310Вт как минимум, это действительно тяжёлый транс!!)) при включении скачёк вполне может достигать ~10А. А какого номинмла АВ? Вообще то не должно отрубать защитой по току, есликонечно АВ не на 3А)))
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
13.12.2009, 18:26
Сообщение
#5
|
Гости |
У вас автомат В10А с характеристикой отключения В. Такой автомат "чутко" реагирует на броски тока. Иногда он срабатывает даже когда перегорает лампочка накаливания, ведь при обрыве нити накаливания происходит бросок тока. Попробуйте заменить свой автомат на автомат с характеристикой отключения С. Т.е. на автомат С10А.
|
|
|
13.12.2009, 19:21
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
О какой характеристике можно говорить при данных исходниках?
10*31=310 Вт Пусть КПД транса 0,8, тогда рабочий ток первички 310/0,8/220=1,76А Так какой кратности должен быть пусковой ток, что бы сработал В10А?! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_ВВ_* |
14.12.2009, 4:08
Сообщение
#7
|
Гости |
Прежде всего: немедленно отключите ВСЕ т.н. "защитные" провода от всего, куда Вы их подключили, заизолируйте и забудьте до той поры, пока не реконструируют сеть. Возможно, и эта Ваша проблема решится, т.к., похоже, где-то у Вас косяк в проводке.
рабочий ток первички 310/0,8/220=1,76А Так какой кратности должен быть пусковой ток, что бы сработал В10А?! 20 Вообще-то, возможная вещь. В некоторой литературе по трансформаторам утверждается, что пусковой ток трансформатора может достигать величин до 100In. (Только не спрашивайте "в какой?" – к сожалению, не помню. Но в этом форуме, года 2 – 3 назад, была дискуссия по вопросу кратности токов при включении трансформатора) Откровенно говоря, с таким не сталкивался. Примерно 10In – бывало. Но… В этом "но" все дело. Подобное наблюдается, когда трансформатор включается в режиме ХХ. Мало вероятно, чтобы рассматриваемый случай сюда подходил. Скорее, какой-то косяк. А "немецкая система эл.снабжения (2 фазы)" - это, по-видимому, сеть не 220/380 (TN), a 127/220(IT). Чтобы получить 220 – подают 2 фазы. Автор из Калининграда, по-видимому. Впрочем, это не важно. |
|
|
|
Гость_Ржавожел_* |
14.12.2009, 9:15
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
14.12.2009, 11:34
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
Так какой кратности должен быть пусковой ток, что бы сработал В10А?! было дело с профессиональным УМ, сгорела система плавного включения(уух сколько дыма было))), включили в обход, выходная мощность УМ 2х600 ватт, иногда выбивало 16А автомат при включении, а в одной деревне вообще всё ДК потухло. транс так же тороидальный Сообщение отредактировал majorov - 14.12.2009, 17:04 |
|
|
14.12.2009, 15:09
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 |
При включении силовых трансформаторов кратность тока 6-8 20...50 мс. Про малые не знаю.
|
|
|
|
Гость_Viktor2008_* |
14.12.2009, 16:00
Сообщение
#11
|
Гости |
Причина - большой пусковой ток трансформатора.
|
|
|
Гость_Viktor2008_* |
14.12.2009, 16:11
Сообщение
#12
|
Гости |
Легче изменить схему питания люстры, чем бороться с этим явлением.
Будут гореть регуляторы или выключатели, если оставить этот тр-р. |
|
|
14.12.2009, 19:22
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
да вы представьте, разогреть с холодного состояния 31-у галогенку!! темболее низковольтную! бросок тока может быть даже очень приличный! Как вариант используйте вместо тороида 2-3 (зависит от типа) импульсных трансформатора, и люстра полегчает килограмма на 4, и бросков таких не будет .
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
14.12.2009, 21:23
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 |
|
|
|
14.12.2009, 22:25
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А может просто установить устройство защиты "Гранит"? Тем более, что на такие мощности они есть и с трансформаторами на железе работают.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.12.2009, 21:53
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2009 Из: Кёнигсберг Пользователь №: 16544 |
Спасибо Вам всем! Люстра китайская заводского изготовления, явно для домашнего пользования, и транс конструктивно в неё встроен. Неужели инженерная ошибка? Мне что теперь, вместо клавишного включателя пакетник ставить? Ничего не слышал о "Граните". Первым делом попробую заменить а/в. А сеть действительно системы 127/220В IT, а я из Кёнига
|
|
|
Гость_Viktor2008_* |
17.12.2009, 6:30
Сообщение
#17
|
Гости |
Я бы поставил два электронных трансформатора перед лампами.
Я попался на эту проблему лет десять тому назад, мне надо было запустить несколько (то ли пять, то ли шесть) компьютеров которые питались от одного трансформатора. Внушительная железная, круглая, японская болванка. Получился полный абсурд, держал автомат 32А с характеристикой С. Есть и другие автоматы с характеристикой D, но в продаже тогда не было, а заказывать - долго ждать. |
|
|
26.12.2009, 15:12
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3033 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
О какой характеристике можно говорить при данных исходниках? 10*31=310 Вт Пусть КПД транса 0,8, тогда рабочий ток первички 310/0,8/220=1,76А Так какой кратности должен быть пусковой ток, что бы сработал В10А?! Расчет не правильный. Это ток установившегося режима (горящих лампочек) Сопротивление спирали холодной галогеновой лампочки, в зависимости от производителя может быть меньше горячей спирали в 4-10 раз, от сюда автомат с характеристикой В, не потянет, а если лампы Китай то даже В16 может выскакивать. -------------------- |
|
|
26.12.2009, 16:28
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Расчет не правильный. Это ток установившегося режима Читать умеем? Речь и шла о рабочем токе. А уж затем вопрос о пусковом токе. Если рабочий 1,76А, а пусковой (берём бОльшую кратность из предложенных Вами) 1,76*10=17,6А. И если пусковой режим длится несколько секунд, то почему АВ В10А должен сработать, если двукратное повышение Iном он может держать секунд 15-20?Иное дело, если приплюсовать все возможные факторы: пусковой ток ламп более 10*Iном, на этом автомате "висят" ещё светильники, АВ находится в щитке в плотной сборке с другими автоматами, сам АВ не лучшего качества.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 0:05 |
|