#21
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Проводка то у нас получается открытая, а вот как быть с подрозетниками и выключателями- не совсем ясно. Не распространяются ли на них п. 7.1.38 ПУЭ и п. 14.15 СП 31-110-2003 (включая табл. 14.1) в части требуемой локализационной способности. Ну, это только мои сомнения. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17840 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так ить об ней, о локализующей, не забываем. С применением стальных подрозетников (любой толщины) при медных проводах до 2,5 мм2 все замечательно - "не нормируется" толщина стенок оболочки.
Аналогично и с применением м/рукава при скрытом способе. При наружной проводке разумеется и установочные д.б. наружные. Люди добрые, намекните как вставить рисунок. Полазил по менюшкам и не нашел ![]() "Вставить изображение" после временного разрешения требует ввести URL адрес. У меня сразу клин. №1. Через собственный профиль в окне Расширенного ответа (кнопка Расширенная форма) внизу находим Обзор. Выбрав изображение или другой необходимый для загрузки файл, жмём загрузить. №2. Через сторонние ресурсы, н-р, http://www.radikal.ru/. После загрузки рисунка на сервер выдаётся ссылка, к-ую копируем и вставляем сюда в своё сообщение. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.7.2008, 17:29
Причина редактирования: Техподдержка
|
![]() |
|
Гость_Дежурный_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Щит куплен пластиковый АВВ, но он будет стоять в гараже на стене облицованной кафельной плиткой. Насчет подрозетников не совсем понятно, насколько я знаю в металле розетки плохо держатся на лапках, а шурупы в них не вкрутишь или розетку прикручивать к дереву?.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
1. С точки зрения локализационной способности интересен участок перехода открытой проводки на скрытую (в подрозетнике). 2. По поводу применения металлорукава при скрытом способе прокладки в сгораемых конструкциях также терзают смутные сомнения. 3. Не противоречит ли использование «пластикового щита» в качестве ВРУ пункту 13.1. СП 31-110-2003? -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17840 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Это исполнение интересовало нас, но с эстетической стороны (см.п.5). С стороны локализующей способности придраться трудно: в подрозетнике (мет.) все локализовано, а снаружи и не требуется.
2. В СП предложено использовать короба со степенью защиты не ниже IP4X . Т.е. в защитной оболочке не должно быть щелей более 1 мм. М/рукав РЗ-ЦХ имеет IP43. 3. И если даже не вводной, каков материал пирожка стены за кафелем? Дабы избежать лишних вопросов принимающей стороны в деревянных строениях и гаражах ставлю стальные щиты. "я знаю в металле розетки плохо держатся на лапках" И мы тоже. Пост 20 смотрели? Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2008, 10:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17840 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17840 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
3. И если даже не вводной, каков материал пирожка стены за кафелем? Дабы избежать лишних вопросов принимающей стороны в деревянных строениях и гаражах ставлю стальные щиты. ГОСТ51732 гласит: "6.2.2 Оболочки ВРУ класса II, если они не выполняют функцию опорных элементов для токоведущих частей, должны изготавливаться из изоляционных материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры (850±10) °С проволокой, при встраивании ВРУ в трудновоспламеняющиеся стены - до (б50±10) °С (см. ГОСТ Р 51321.3). 6.2.3 Изоляционные элементы ВРУ классов I и II, на которых крепятся токоведущие части, должны изготавливаться из изоляционных материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры (960±10) °С проволокой в соответствии с ГОСТ Р 51321.3." В какие по воспламеняемости стены можно встраивать ВРУ расчитанные на 850 град. так четко и не сказано.(воспламеняемость и горючесть - разные весчи). По горючести деревяшка - Г2, а какая по воспламеняемости? Но для наших целей лучше наверно перебдеть. Между стен, в перекрытиях полно мусора, стружки, опилок. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
Видел, как выполнена проводка на стенах сруба в медной, тонкостенной трубе. Стыки труба/коробка - через цанговый, латунный кабельный ввод. Медь классно гармонирует с древисиной, смотрится офигенно. Фоток к сожалению нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17840 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если видели, стало быть наружная проводка. А по какой нужде в медь то пихали? Что б было чего землить? Или просто эстетизьм? И коробки медные поди? Красиво люди живут. На почве расказанного фантазия рисует вместо выключателя крантик. Крутишь барашек и свет плавненько загорается. А сначала невдомёк.Прикольно!
|
![]() |
|
Гость_Дежурный_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Материал стены на которую уже поставил щит камень, так что думаю тут вопросов не возникнет. А вот подрозетники ставлю пластиковые. Ну не верю я в опасность воспламенения в розетке. Тем более и автоматы, и кабель и розетки хорошие. Сегодня врезал розетки в брус, на мой взгляд получилось нормально. В четверг наждачкой доведу до ума и представлю на ваш суд. Спасибо всем за участие, особенно "Олега",очень помогли. И еще попрошу помощи по компоновке щита (простите за наглость).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Кстати примерно месяц назад меня наняла фирма строящая дома установить розетки и выключатели. Так вот там проводка была проложена в слое утеплителя без всяких металлорукавов, проводом ПУНП, с вставленными пластиковыми подразетниками и автоматами ИЭК на 25А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Так вот там проводка была проложена в слое утеплителя без всяких металлорукавов, проводом ПУНП... Так там, наверное, пожарник рядом живёт... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17840 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Или прям в этом доме. С себя то не наваришь, нечего и проверять
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 16447 ![]() |
Подскажите пожалуйста кто зделал скрытую проводку готовом построенном доме из деревянного бруса .Может есть какието сверла хитрые гибкие.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Попробуйте просто перовыми свёрлами с удлинителями для них. Но вот дальше с проводкой всё равно встанет дилема... либо по нормам, но не получится, либо хорошо и удобно, но не по нормативам...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
а в чем проблема вообще? какие трудности?
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Олега, а что за коробочки применены в качестве распаечных (на фото)? Там видно так-же что-то типа сальничков, через которые кабель в металлорукаве заходит в распаечную коробку. Это что?
Спасибо, аккуратно выполнено и придраться сложно с точки зрения пожарника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17840 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пожарники, осматривающие дом на предмет установки ОПС, сколько бродили, столько и хвалили.
коробочки - это обычные У944 (по проекту с резиночкой У2 - IP54. по факту две поставил М У3 - IP31, ну не нашел вовремя). Размер 110х110х80. Есть и больше - 995, 996. сальники, т.е. муфты проектировал S-FZS (есть и другие, по-моему у ОВО), но, узнав сроки поставки и ценник, поступил проще - купил сантехн. ланунн. фитинги с обжимным кольцом для медных тонкостенных труб (голых). ![]() Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2009, 15:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Олега, спасибо!!! Отличное решение, а главное - бюджетное. Спасибо вам!!! Возьму на вооружение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Олега , Я так понимаю, коробки Вы зашили в потолки ?
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 9.3.2010, 1:29 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |