Товарищи энергетики, специалисты и любители подскажите пожалуйста, какой допустимый и опасный предел перекоса напряжений на шинах трехфазного трансформатора между фазами? Есть ли какие нормативные документы по данному вопросу? Или нужно придерживаться ГОСТ 13109-97 +/- 5 %. Это необходимо для принятия решения: в каком случае распределять нагрузку, а в каком нет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Сторону НН тр-ра перекосить по напряжению можно, загрузив одну или 2 фазы "по уши", не нагружая остальные. Распределять по фазам нагрузку просто обязательно, поскольку в случае неравномерной нагрузки и длинной линии может получится,(даже при небольшой загрузке тр-ра) что на тр-ре напряж. в пределах нормы, а в конце линии перекос 20%, большой ток в нуле и прочие бяки.
Если при равномерной нагрузке по фазам тр-р выдает перекос, тр-р неисправен или перекос приходит со стороны ВН, что бывает крайне редко |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Сторону НН тр-ра перекосить по напряжению можно, загрузив одну или 2 фазы "по уши", не нагружая остальные. Распределять по фазам нагрузку просто обязательно, поскольку в случае неравномерной нагрузки и длинной линии может получится,(даже при небольшой загрузке тр-ра) что на тр-ре напряж. в пределах нормы, а в конце линии перекос 20%, большой ток в нуле и прочие бяки. В конце линии перекос может быть только у трехфазного потребителя. Цитата Если при равномерной нагрузке по фазам тр-р выдает перекос, тр-р неисправен или перекос приходит со стороны ВН, что бывает крайне редко И зависит от сопротивления контура заземления.Но какой перекос допустим (в %) между обмотками трехфазного трансформатора? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
ГОСТ 13109-97 (качество э/э)
Коэффициент несимметрии до 2% длительно для любых эл.приемников |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |