Всем доброго времени!!!!
Прошу разьяснить, нарисовать, или ткнуть носом в инете на страничку со схемой подключения.
Как правильно подключить трехфазный асинхронный эл.двигатель с ступенчатым запуском (380/660 1500об/мин 75 кВт). Все что было и работало увы накрылось и очень хорошо. Знаю что было три пускателя, реле времени и кнопочная станция. Все это при старте запускалось в два этапа (Пуск и через время работа). Может и было еще что то с дополнительных контактов но разобрать не смог. Сильно все сгорело. Гугля дает какието шкафы ступенчатого пуска или классическую схему подключения. Буду очень благодарен всем за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.12.2009, 0:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7248
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На форуме неоднократно обсуждалась тема, поищите пуск АД с переключением с треугольника на звезду, при правильном поиске в просторах интернета полно таких схем.

Вот и сама схема http://www.elektrogid.h16.ru/57-11.htm


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rw6ala
сообщение 22.12.2009, 0:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.12.2009
Пользователь №: 16655



Во это то что и требовалось. Всем откликнувшимся огромное спасибо. Все собираю и иду спать.
Ещо раз огромное мпасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 22.12.2009, 2:36
Сообщение #4





Гости






Cхема не блеск. Для учебных целей, возможно, пройдет. Для работы я бы такое не использовал. К тому же, если движок мощный, возможна проблема: сквозной импульс тока при переходе со Y на D. ПКЛ в этом случае не поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rw6ala
сообщение 22.12.2009, 9:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.12.2009
Пользователь №: 16655



Так, пошли возражения.
Ув. ВВ. Схемку в студию если есть что предложить. А теорию можно почитать, я обязательно займусь этим вопросом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lipinskyy
сообщение 4.3.2010, 10:48
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2010
Пользователь №: 17159



Подскажите ка запустить 3-х фазный "тысячник" ( 3,5 квт 4000 об) к 220в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 4.3.2010, 10:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



http://electric-alipapa.ru/ слева рубрика "Практические моменты"
Последний раз отвечаю дапьше пусть "Поиск" помогает


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 23.6.2010, 20:08
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. Отдали двигатель с перемотки. В БРНО 2 отверстия, из которых торчат 6 выводов, по 3 вывода из каждого отверстия. Обычно обмотчики из одного отверстия выводят начала фаз, с другой дырки - концы. Далее наш человек, как обычно, скручивает три вывода из одного отверстия (собрал "звезду"), на три вывода из другого отверстия подает напряжение. И тут получился небольшой конфуз... Оказывается, вопреки его ожиданиям, он собрал в пучок не три одноименных вывода, а 2 начала и один конец... Наехал он на обмотчика, который учинил это безобразие, но тот ответил нашему монтеру, что, мол, это твоя обязанность, концы вызванивать, и, в общем, посоветовал ему держать себя в руках. Вопрос: обязан ли обмоточик (да и не только он, пусть даже и завод-изготовитель) выводить концы так, как расчитывал на это элмонтер, и есть ли какой-нибудь пунктик в каком-нибудь нормативном документе, где регламентируется эта обязанность? Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 24.6.2010, 20:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1853
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(asverevkin @ 23.6.2010, 18:08) *
Здравствуйте. Джентльмены, поделитесь мнениями. Отдали двигатель с перемотки. В БРНО 2 отверстия, из которых торчат 6 выводов, по 3 вывода из каждого отверстия. Обычно обмотчики из одного отверстия выводят начала фаз, с другой дырки - концы. Далее наш человек, как обычно, скручивает три вывода из одного отверстия (собрал "звезду"), на три вывода из другого отверстия подает напряжение. И тут получился небольшой конфуз... Оказывается, вопреки его ожиданиям, он собрал в пучок не три одноименных вывода, а 2 начала и один конец... Наехал он на обмотчика, который учинил это безобразие, но тот ответил нашему монтеру, что, мол, это твоя обязанность, концы вызванивать, и, в общем, посоветовал ему держать себя в руках. Вопрос: обязан ли обмоточик (да и не только он, пусть даже и завод-изготовитель) выводить концы так, как расчитывал на это элмонтер, и есть ли какой-нибудь пунктик в каком-нибудь нормативном документе, где регламентируется эта обязанность? Спасибо за внимание.

Если схема подключения движка 220/380 то как правило "звезду" собирают внутри, оно легче, если 380/660 то выодят шесть концов. Концы вызванивать электромонтёр обязан уметь, но ещё более обязан обмотчик обозначать начало обмотки и конец. т.е. С1 это начало первой, С4 конец первой, С2начало второй С5 конец. С3 третьей С6 конец. Шесть концов выводят ещё в том случае когда у двигателя тяжёлый пуск. перключают с "треугольника " на "звезду" Да, С1 ,С2 это я писал по старому госту, сейчас обозначения пишут на латинице.. а как не помню. icon_biggrin.gif посмотри на клеммниках новых двигателей или крышках брно там пишут для таких как мы. icon_sad.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Shmile_*
сообщение 7.7.2010, 12:42
Сообщение #10





Гости






Электродвигатель вещь не простая! Для правильного пользования, советую читать не только заводские инструкции а еще и пользоваться дополнительными источниками, например http://apsportal.org.ua/ Здесь изложены характеристики и неплохие рекомендации по пользованию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boitadaunda
сообщение 5.11.2010, 11:01
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2010
Пользователь №: 20111



Дом находится недалеко от метро. Есть один провайдер, но он в данный момент не подключает. Возможно ли подключеине дома к домашней сети в ближайшее время? В доме болше трёхсот квартир, желающих подключиться будет очень много.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donbaton
сообщение 21.11.2010, 16:01
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 12.6.2009
Пользователь №: 14769



Читаю инструкции по подключению трехфазного двигателя в 220 через кондеры. Фигурирует кнопка от стиральной машины. А кнопка (черный, красный - 2 кнопки вроде там вообще то), которой запускают электродвигатель через контактор, не подойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.11.2010, 16:05
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(donbaton @ 21.11.2010, 15:01) *
Читаю инструкции по подключению

Мы тоже хотим ее почитать.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donbaton
сообщение 21.11.2010, 18:23
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 12.6.2009
Пользователь №: 14769



На этой странице поиском можнно найти кнопку ПНВС-10УХЛ2 от стиральной машины.

Сейчас углубился в схемы и увидел, что также фигурирует реле тока с переделкой от стиральной машины или холодильника. Например вот здесь. Собираюсь занятся поиском холодильника или стиральной машины по объявлениям, от которых можно отковырять данную деталь. Надо искать старые аппараты или в новых тоже встречается? Как она выглядит, а то отковыряю что нибудь не то.