![]() Использование автоматов на 50 Гц в сети 400 Гц |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Использование автоматов на 50 Гц в сети 400 Гц |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16683 ![]() |
Возможно ли использование автомата 50Гц в сети 400Гц? Как изменяются его характеристики? Если у кого-то есть способ расчета, буду рад если поделитесь!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Думаю, характеристики теплового расцепителя не изменятся,
а вот отсечка - все зависит от индуктивности катушки ЭМ расцепителя. Для АВ с большой кратностью отсечки большой разницы не будет (мах 10 витков в катушке), а вот например АП 50 3,5 крат - в них большая катушка, надо исследовать , что получится |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |