Выбивает НОЧЬЮ автоматические пробки , Выбивает НОЧЬЮ автоматические пробки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает НОЧЬЮ автоматические пробки , Выбивает НОЧЬЮ автоматические пробки |
25.12.2009, 23:41
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.12.2009 Пользователь №: 16696 |
Помогите найти причину выбивания автоматических пробок,то одна то обе сразу.Происходит почти каждую ночь,когда в работе только холодильник( новый 3-и года) и газовый котел ( 80 ватт на автоматику ).Пробки 16-ти амперные, 5-ть лет в эксплуатации.Дом частный,счетчик на улице,после него развилка на гараж ( отдельные автоматы ), и на дом.Дальше идет стабилизатор напряжения NORMA-5000 со своим автоматом на 25 ампер, и после него -пробки.Входное напряжение на стабилизатор днем 160-220, ночью доходит до 260 вольт.Раньше срабатывала защита стабилизатора по высокому напряжению на входе (горела красная сигнальная лампочка ) и он просто отключался,после снижения входящего напряжения-сам включался.Последнюю неделю выбивают пробки.Звал электриков,замерили сопротивление изоляции в доме Чуть-чуть ниже нормы (дому 40 лет ). "ноль" сильно гуляет (что это значит я не понял), но толком объяснить причину срабатывания пробок не смогли.Звонил в магазин. где купил стабилизатор (к стати не дешевый 3200 гривен),техник напрочь откинул стабилизатор как причину.Если есть какие то мысли, с удовольствием выслушаю.С уважением,Павел.
|
|
|
|
26.12.2009, 14:33
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
А сейчас защиту по перенапряжению на стабилизаторе проверяли? Если ноль гуляет, то напруга может подскочить и далеко за 300 В. Если стабилизатор не реагирует, то те же пробки могли отключиться по теплу.
|
|
|
26.12.2009, 15:22
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Не совсем ясно: к какому из предохранителей подключены газовый котел и холодильник?
|
|
|
26.12.2009, 16:28
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Скорее всего на фазе и на нейтрали по пробке.
|
|
|
|
26.12.2009, 17:28
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Тут бы схема явно не помешала
Как вариант: с повышенной напругой понятно, а можть наоборот (на сейчас), напруга ночью падает, стабил. "вытягивает" - ток потребления растет и ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.12.2009, 17:55
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Так пробки после стабилизатора!
|
|
|
26.12.2009, 20:22
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
|
|
|
|
26.12.2009, 22:05
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Такие схемы, увы, еще работают в очень большом количестве домов, особенно в деревнях...
|
|
|
26.12.2009, 22:11
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Ноль разрывать нельзя.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.12.2009, 22:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
26.12.2009, 23:07
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Нельзя. Но везде поголовно не заменишь.
|
|
|
|
Гость_Гость_PAVLO_*_* |
26.12.2009, 23:24
Сообщение
#11
|
Гости |
Пробки ( уже одна пробка на фазе, с нуля убрал) стоят после стабилизатора.Стабилизатор пока не проверяли, но если как причина выбивания может быть стабилизатор то я повезу его в город на проверку.Если можно проверить на месте то подскажите как.Павел
|
|
|
26.12.2009, 23:31
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так пробки после стабилизатора! Да и "говорю как вариант", а в реальности "кто их знает (где они стоят)" ЗЫ Чудес не бывает ( не мои слова, но это так) Афтор опередил ... "Как"? Уберите (на время) стабил. так и узнаете -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.12.2009, 23:35
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Пробки ( уже одна пробка на фазе, с нуля убрал) стоят после стабилизатора.Стабилизатор пока не проверяли, но если как причина выбивания может быть стабилизатор то я повезу его в город на проверку.Если можно проверить на месте то подскажите как.Павел Причем тут стабилизатор?Пробки после него? Включите без стабилизатора,выбивать будет? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.12.2009, 23:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
26.12.2009, 23:39
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.12.2009 Пользователь №: 16696 |
Стабилизатор уже отключил, только сколько ждать,ведь не каждую ночь пробки выбивало,последние две все нормально.В понедельник повезу стабилизатор на проверку.Без стабилизатора совсем плохо,лампы еле горят, бывает и холодильник запуститься не может.В общем спасибо за советы.Как проверю стабилизатор,напишу.Павел
|
|
|
26.12.2009, 23:43
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не везите. Сначала в гараж. и с эквивалентной нагрузкой.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.12.2009, 23:56
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.12.2009 Пользователь №: 16696 |
Гараж подключен до стабилизатора и стоят свои автоматы (завтра и там с нуля уберу ).Я в гараже при нормальном напряжении пользуюсь сварочным аппаратом ( очень редко ). Если варю более 5-и минут подряд срабатывают гаражные автоматы.Но если надо я проверю и гараж.Напишите что значит с эквивалентной нагрузкой?
Сообщение отредактировал PAVLO - 27.12.2009, 0:31 |
|
|
27.12.2009, 0:03
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
эквивалентной - типа "равнозначной"
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
27.12.2009, 0:34
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.12.2009 Пользователь №: 16696 |
Вы имеете в виду подключить стабилизатор только на гараж,без дома,я правильно понял?И если выбьет пробки на гараже то 100% вина стабилизатора?
|
|
|
27.12.2009, 6:51
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Гараж подключен до стабилизатора и стоят свои автоматы (завтра и там с нуля уберу ). Если на фазу и ноль установлен один двухполюсный автомат, то не нужно убирать защиту с нуля. Если два однополюсных автомата, то убирай автомат с нуля. (Вся эта муть делается, чтобы ноль в розетках не пропадал, либо пропадал, но только с фазой.) |
|
|
27.12.2009, 11:39
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Для разнообразия желательно и с пробками разобраться и их контактами. Лучше поставить Чебоксарские (ЧЭАЗ)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:34 |
|