![]() Как правильно соединить ТЭНы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как правильно соединить ТЭНы? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да, можно. только при 17 ом каждый тен при 3х фазном даст ~3кВт*3=9
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Если звезда симметрична то "0" соединять с N не обязательно.
При звезде если каждый ТЭН равен 17 ом получается мошность около 8.4 Квт. Правда при нагреве сопротивление проводников растет ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.12.2009, 22:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну до не 6кВт же.
Хотя более точно можно расчитать с учетом температурного коэф. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1534 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Можно. А зачем? Чем Вам нулевой провод не угодил?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7381 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Каждый ТЭН Ваш по 2 кВт и на 220 В.
При желании ступенчатой регулировки, без нуля получите только комбинацию из 2 мощностей: 6 и 4 кВт С нулем к этой комбинации добавится еще одна ступень - 2 кВт -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Можно. А зачем? Чем Вам нулевой провод не угодил? Да просто в книжке читал, что низковольтные потребители делиться на 2 группы, это двигатели и нагревательная осветительная техника, вот двигатели могут обеспечить строго симметричную нагрузку и их можно включать без нуля, а нагревательная техника не может обеспечить строго симметричную нагрузку её надо включать с нулём (там так написанно.ТОЭ Мансуров) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11037 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да просто в книжке читал, что низковольтные потребители делиться на 2 группы, это двигатели и нагревательная осветительная техника, вот двигатели могут обеспечить строго симметричную нагрузку и их можно включать без нуля, а нагревательная техника не может обеспечить строго симметричную нагрузку её надо включать с нулём (там так написанно.ТОЭ Мансуров) Это только имхо Мансурова. Для коммутации симметричной трехфазной нагревательной нагрузки с незануленной средней точкой достаточно двух коммутационных элементов (контакторов, тиристорных пар), а для зануленной - трех. Контроль напряжения между незануленной с.т. и нулем позволяет определить наличие неисправных тэнов. Выбирайте сами. Сообщение отредактировал Roman D - 2.1.2010, 20:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
вот двигатели могут обеспечить строго симметричную нагрузку и их можно включать без нуля, а нагревательная техника не может обеспечить строго симметричную нагрузку её надо включать с нулём (там так написанно.ТОЭ Мансуров) Бред! ![]() Главное что бы 0 звезды не был соединен с корпусом. Корпус обязательно заземлять. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.1.2010, 17:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11037 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А при чем тут корпус?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Да не причём!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
3 ТЭН, соединенных в звезду - хороший простор для творчества. Причем наличие заземленной звезды при симметричной нагрузке не имеет никакого значения. Как-то в молодые годы приходилось налаживать столовую, одним из главных элементов которой был пищеварочный котел. Три фазы, соединенные в звезду - кипячение воды. Одна фаза с нулем в центре звезды - доваривание борща. Одна фаза с нулем, подключенная к двум ТЭН вместо 380 В - томление каши. Все зависит от коммутации внешними устройствами.
Сообщение отредактировал doro - 3.1.2010, 15:26 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
doro Да спасибо но когда не каких коммутаций не надо делать, зачем подключать нулевой провод?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11037 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
зачем подключать нулевой провод? При использовании терморегулятоа - точно незачем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Что ТОЭ Мансурова врёт?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
Что ТОЭ Мансурова врёт? ![]() Дайте правильную цитату ![]() Добавлено позже: нашел букварь: Мансуров (в черной рамочке) Попов Теоретическая электротехника Энергия, 1966г. Издание 9-е, исправленное. Стр. 492 ![]() Дедушка Мансуров и представить не мог, что можно сделать симметричную звезду из нагревателей. Тем не менее подобные схемы существуют и работают с неподключенной никуда средней точкой. Пример - ротационная печь с тиристорным управлением. Сообщение отредактировал Ржаводел - 4.1.2010, 9:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 ![]() |
Ржаводел Да спасибо за цитату.
Цитата Дедушка Мансуров и представить не мог, что можно сделать симметричную звезду из нагревателей. Тем не менее подобные схемы существуют и работают с неподключенной никуда средней точкой. Пример - ротационная печь с тиристорным управлением. Я так делал всё было нормально! Правда на одинаковых лампочках. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
... Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды? Так бы и сказал. Можно! Единственная неприятность, которая может быть, при отгорании одного ТЭН снижение мощности будет не на 1/3, а чуть заметнее. К каждому из двух оставшихся ТЭН будет приложено не 220 В, а 190. Надеюсь, разницу между рабочим и защитным занулением (заземлением) разъяснять не нужно? Кстате, о дедушке Мансурове. Здесь он, пожалуй, слишком ученым будет. В этом случае чего попроще нужно. Бессонов, допустим... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Легенький практический пример. На кранах (например мостовых) где с нулями напряженка светильники (прожектора) на 220В для освещения подкрановой зоны включаются в сеть 380В звездой с соединенной средней точкой без нуля. Схема стандартная, указанная ПУЭ.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |