Закорачивание выводов ТТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Закорачивание выводов ТТ |
Гость_Galmor_* |
22.1.2010, 16:16
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые, доброго времени суток!
Подскажите, зачем и почему необходимо закорачивать выводы обмотки трансформаторов тока, скажем, при замене счетчика (3ф, 380В)? Заранее спасибо! |
|
|
|
22.1.2010, 16:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
без нагрузки на вторичке ТТ повышенное напряжение, которое может привести к "пробою" ТТ
Сообщение отредактировал haramamburu - 22.1.2010, 16:29 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Galmor_* |
22.1.2010, 16:39
Сообщение
#3
|
Гости |
Про повышенное напряжение слышал, но какое именно и от чего зависит (коэфф. ТТ например)?
З.Ы. Спасибо за быстрый ответ |
|
|
22.1.2010, 16:54
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
От перенасыщения стали сердечника при прохождении через первичную обмотку номинального тока.
|
|
|
|
22.1.2010, 17:28
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
повышенное напряжение, которое может привести к "пробою" ТТ и электротравмам персонала.-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.1.2010, 18:30
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
Причин этому две. Повышенное напряжение на вторичке и ннасыщение магнитопровода (при разомкнутой вторичке - режим ХХ) следствие чего - нагрев магнитопровода.
|
|
|
22.1.2010, 19:46
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
|
|
|
|
23.1.2010, 5:34
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
Да, много раз уже отвечали на этот вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=58510
-------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
|
|
Гость_Galmor_* |
25.1.2010, 9:12
Сообщение
#9
|
Гости |
Спасибо всем за информацию и ссылки, очень помогли!
ЗЫ. Поиском пользовался, но безуспешно... |
|
|