Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор сечения кабеля , к двигателю

SerJant27
сообщение 27.1.2010, 15:01
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Доброго времени суток!

Вопрос идиотский, но развейте сомнения:
Есть движок 22 кВт, его надо запитать. И как выбрать сечения кабеля - по номиналу или всеж по пусковому току (6 Iн) ?

Движок от вентустановки.

Сообщение отредактировал SerJant27 - 27.1.2010, 15:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ядерщик
сообщение 27.1.2010, 15:26
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 23.11.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311



Лучше выбрать сечение кабеля по рабочему току, а потом проверить падение напряжения на кабеле при пуске.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 27.1.2010, 16:16
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Спасибо большое, Ядерщик, !!!

Попробуем решыть задачку примером...

Движочек, 11кВт, до него линия 145 м. Cos f =0,75, пусковой/номинальный ток 1\6. Проктируемый кабель-медь.

В итоге: Заложил 4 мм2, проверил по потерям при пуске - треба 25 квадрат. Правильно?

Небольшой оффтоп: Привет Севастополю - был летом, остался восхищщен этим городом!

Сообщение отредактировал SerJant27 - 27.1.2010, 16:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ядерщик
сообщение 27.1.2010, 20:08
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 23.11.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311



Наверное да, просто я не в курсе, какое именно падение допускается.
Вам тоже привет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 28.1.2010, 8:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Сечение определяете по номинальному току двигателя.
Если в характеристиках двигателя нет данных по току и cos ф, то считайте ток по полной мощности приняв cos ф= 0,85 для двигателей более 4 кВт ( 0,75- от 1 до 4 кВт и 0,65- до 1 кВт). Если есть инфа о КПД двигателя, то учтите и её (хотя большой роли оно не сыграет, но для очистки совести лучше учесть).
Затем проверьте по падению напряжения (тоже для номинального тока).
Пусковой ток вам пригодится при выборе и проверке защиты.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 28.1.2010, 9:12
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата
В итоге: Заложил 4 мм2, проверил по потерям при пуске - треба 25 квадрат. Правильно?



Здравствуйте.
Мне кажется не совсем. Вы исходили из потерь в 5 %? А при пуске допускаются потери выше 5 %. Не могу дать ссылку на нормативный документ, но из учебы помню использовали цифру в 15 %, но она зависит ещё и от условий пуска двигателя(например: пуск осуществляется в холостом режиме или под нагрузкой).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 28.1.2010, 9:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да, есть такая цифра "не более 15% в пусковом режиме, если не регламентированно другого для данного двигателя."
Только фактически получается, что для маломощных двигателей это не особенно актуально в виду быстрого запуска и небольших пусковых токов, а для мощных движков это не особенно актуально в виду того, что один хрен плавный запуск ставится.
Т.е. учитывая всё это, плюс допустимый кратковременный перегруз кабеля нет смысла принципиально заботиться о пусковых токах.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 28.1.2010, 10:48
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Спасибо всемicon_smile.gif

В итоге получается: Мощность двигателя (номинал), Кос Ф - нужно знать. Кабель, которым собираемся подключать - должен проходить по длительно допустимому току, и условию падения напряжения - не более 5% (ПУЭ, поправьте, если не так). Прокатывает по этим условиям - должно работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.1.2010, 12:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Еще и к.п.д. надо учитывать. А по пуску проверять очень желательно, особенно при длинной линии.
Вообщем посмотри здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,3355.0.html


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 28.1.2010, 22:15
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Цитата(Andrey59 @ 28.1.2010, 12:46) *
Еще и к.п.д. надо учитывать. А по пуску проверять очень желательно, особенно при длинной линии.
Вообщем посмотри здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,3355.0.html


Спасибо, сейчас посмотрю... АЛиния длинная, метров 200 к каждому двиглу...

Посмотрел. По ссыле на форуме граждане так и не пришли к единому мнению - нормативов нет, типового нет.


Сообщение отредактировал SerJant27 - 28.1.2010, 22:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.1.2010, 22:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Там прикреплена програмка в Exel она Ваши расчеты по моему быстро развеет


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 31.1.2010, 12:12
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Цитата(Andrey59 @ 28.1.2010, 22:26) *
Там прикреплена програмка в Exel она Ваши расчеты по моему быстро развеет


Развеяла. Спасибо всем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 0:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены