Доброго времени суток всем!
Уважаемые, может кто помнит, подскажите пожалуйста, где в правилах написано, что нельзя постоянно питать электроустановку II категории надёжности через "крест" (перемычки), т.е. когда оба вводных рубильника включены вверх.
Раньше где то встречал, но не запомнил где, а когда сегодня срочно понадобилась ссылка на этот пункт, то никак не смог его найтиicon_sad.gif

Всем заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 28.1.2010, 17:21
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Если кабели подходят с одной стороны, то оба вверх - это питание с разных вводов. Но бывает и по-другому, смотря как монтажники замутят. У вас один из питающих кабелей на повреждении, я так понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Galmor_*
сообщение 28.1.2010, 17:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(Шаровая молния)
Если кабели подходят с одной стороны, то оба вверх - это питание с разных вводов.


Да, полностью с Вами согласен. Но вопрос в том, какими именно правилами запрещено постоянное питание через "крест"?

Цитата(Шаровая молния)
Но бывает и по-другому, смотря как монтажники замутят.

В щитовой перемычки подключены верно.

Цитата(Шаровая молния)
У вас один из питающих кабелей на повреждении, я так понимаю?


К счастью нет)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 29.1.2010, 14:43
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



ПУЭ (Шестое издание) 1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Исходя из изложенного, можете получать питание по одному вводу, я так понимаю.
Но мы стараемся, если возможно, чтобы потребитель получал питание по двум вводам, так как обеспечивается загрузка обеих секций шин на ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 29.1.2010, 15:51
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Galmor @ 28.1.2010, 18:46) *
...где в правилах написано, что нельзя постоянно питать электроустановку II категории надёжности через "крест" (перемычки)...

не припомню, чтобы я это видел в нормах, но в горсетях требуют, чтобы при такой схеме в нормальном режиме оба кабеля находились под нагрузкой. Это предотвращает "намокание" изоляции кабеля. В "намокшем" кабеле велика возможность электрического пробоя при подаче напряжения.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.1.2010, 15:51


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 29.1.2010, 21:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



В инструкции по переключениям запрещается питать сети 0,4 кВ в кольце от разных трансформаторов, только на время переключений. Что у вас и происходит судя по всему. Вы закольцевали два источника по 0,4 кВ, на долго это нельзя. Так же должна быть схема нормального режима, подписанная техн руководителем, там это то же врядли приветствуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 30.1.2010, 20:47
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Я так понял, автор имел ввиду питание по одному кабелю при включенных перемычках? А запараллеливать оба ввода нельзя, это факт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galmor
сообщение 31.1.2010, 1:16
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.1.2010
Из: Большая деревня
Пользователь №: 17120



Опять меня не поняли icon_smile.gif
Фазы никто ни в коем случае не запараллеливает icon_smile.gif
Оба кабеля обязательно под нагрузкой icon_smile.gif
Просто при постоянном питании через перемычки "креста" в линии/цепи появляются лишние контактные соединения (болтовые соединения и наконечники самих перемычек)...

Сообщение отредактировал Galmor - 31.1.2010, 1:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 31.1.2010, 11:35
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Опять меня не поняли
Так "скинте" схему, что-бы Вас все поняли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 31.1.2010, 20:02
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Galmor @ 31.1.2010, 1:16) *
Опять меня не поняли icon_smile.gif
Фазы никто ни в коем случае не запараллеливает icon_smile.gif
Оба кабеля обязательно под нагрузкой icon_smile.gif
Просто при постоянном питании через перемычки "креста" в линии/цепи появляются лишние контактные соединения (болтовые соединения и наконечники самих перемычек)...


Да. Ваша схема была бы кстати. Потому что при стандартной схеме всё нормально и никаких лишних болтовых соединений нет.

Хм. Так переключите рубильники наоборот тогда. И будете питаться непосредственно от кабелей, а не от перемычек.
Вернуться в начало страницы