Доброго времени суток всем!
Уважаемые, может кто помнит, подскажите пожалуйста, где в правилах написано, что нельзя постоянно питать электроустановку II категории надёжности через "крест" (перемычки), т.е. когда оба вводных рубильника включены вверх. Раньше где то встречал, но не запомнил где, а когда сегодня срочно понадобилась ссылка на этот пункт, то никак не смог его найти ![]() Всем заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Если кабели подходят с одной стороны, то оба вверх - это питание с разных вводов. Но бывает и по-другому, смотря как монтажники замутят. У вас один из питающих кабелей на повреждении, я так понимаю?
|
![]() |
|
Гость_Galmor_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цитата(Шаровая молния) Если кабели подходят с одной стороны, то оба вверх - это питание с разных вводов. Да, полностью с Вами согласен. Но вопрос в том, какими именно правилами запрещено постоянное питание через "крест"? Цитата(Шаровая молния) Но бывает и по-другому, смотря как монтажники замутят. В щитовой перемычки подключены верно. Цитата(Шаровая молния) У вас один из питающих кабелей на повреждении, я так понимаю? К счастью нет) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
ПУЭ (Шестое издание) 1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Исходя из изложенного, можете получать питание по одному вводу, я так понимаю. Но мы стараемся, если возможно, чтобы потребитель получал питание по двум вводам, так как обеспечивается загрузка обеих секций шин на ТП. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...где в правилах написано, что нельзя постоянно питать электроустановку II категории надёжности через "крест" (перемычки)... не припомню, чтобы я это видел в нормах, но в горсетях требуют, чтобы при такой схеме в нормальном режиме оба кабеля находились под нагрузкой. Это предотвращает "намокание" изоляции кабеля. В "намокшем" кабеле велика возможность электрического пробоя при подаче напряжения. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.1.2010, 15:51 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В инструкции по переключениям запрещается питать сети 0,4 кВ в кольце от разных трансформаторов, только на время переключений. Что у вас и происходит судя по всему. Вы закольцевали два источника по 0,4 кВ, на долго это нельзя. Так же должна быть схема нормального режима, подписанная техн руководителем, там это то же врядли приветствуется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Я так понял, автор имел ввиду питание по одному кабелю при включенных перемычках? А запараллеливать оба ввода нельзя, это факт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2010 Из: Большая деревня Пользователь №: 17120 ![]() |
Опять меня не поняли
![]() Фазы никто ни в коем случае не запараллеливает ![]() Оба кабеля обязательно под нагрузкой ![]() Просто при постоянном питании через перемычки "креста" в линии/цепи появляются лишние контактные соединения (болтовые соединения и наконечники самих перемычек)... Сообщение отредактировал Galmor - 31.1.2010, 1:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Опять меня не поняли Так "скинте" схему, что-бы Вас все поняли
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Опять меня не поняли ![]() Фазы никто ни в коем случае не запараллеливает ![]() Оба кабеля обязательно под нагрузкой ![]() Просто при постоянном питании через перемычки "креста" в линии/цепи появляются лишние контактные соединения (болтовые соединения и наконечники самих перемычек)... Да. Ваша схема была бы кстати. Потому что при стандартной схеме всё нормально и никаких лишних болтовых соединений нет. Хм. Так переключите рубильники наоборот тогда. И будете питаться непосредственно от кабелей, а не от перемычек. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |