![]() изменение сетевого напряжения , причины.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() изменение сетевого напряжения , причины.... |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Сумма "сдвинутых" синусоид с любой амплитудой - это тоже синусоида. Найдите формулу в справочнике по тригонометрии:
A*sin(w*x+f1)+B*sin(w*x+f2)=.... и убедитесь. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Артур_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Это, скорее всего, перекос фаз и ПБВ тут ни при чем. Определяется путем сравнения напряжений на других фазах, а также на нуле. Дело в том, что сейчас нагрузки на сети возросли, нулевой проводник уже не может скомпенсировать имеющиеся перекосы, особенно если здани старое - раньше сечение нулевого проводника делали даже меньше фазных, считалось, что ток по нулю не может превысить фазных токов. Но с распространением ЭСЛ,импульсных блоков питания в сети появилось множество гармонических составляющих, это приводит к тому, что ток через ноль может превышать фазные токи!
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 13:57 |
|
![]() |