Рефлектометр |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рефлектометр |
3.2.2010, 11:25
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, нужен совет по приобретению рефлектометра. Совет тех кто каждый день пользуется этим прибором, а то в фирмах наговорят с три короба!! Спасибо!!.
|
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
3.2.2010, 18:05
Сообщение
#2
|
Гости |
какой именно интересует Р5-9 ,Р5-10 или что-то другое и для каких целей?
|
|
|
3.2.2010, 18:16
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
рейс 205 надежность, простота, точность, комплект, много методов анализа линии.
хотелось бы- цветной дисплей, более высокое разрешение экрана, Смешенную линию - после ВЛ не смого посмотреть КЛ (под напряжение паралельно другая ВЛ) ИРК-ПРО Альфа я не работал, но вызывали один раз чела он показал повреждение за 50метров от реального. Р5-10 убрал подальше крутилки не перевариваю (пер. резисторы) Сообщение отредактировал prude - 3.2.2010, 18:18 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
3.2.2010, 18:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
[quote name='Гость_ez81_*' date='3.2.2010, 19:05' post='122558']
какой именно интересует Р5-9 ,Р5-10 или что-то другое и для каких целей? Конечно же для ОМП КЛ. Рейс 305 хороший аппарат, но может еще кто подскажет какой-нибудь? Про Тверскую "Гамму" слышал кто-нибудь? |
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
4.2.2010, 19:46
Сообщение
#5
|
Гости |
Рефлектометры это косвенный метод нахождения повреждения КЛ и нужен он для чела который будет шагать по трассе используя либо аккустику либо индукцию. А покупать дорогие приборы нет смысла всеравно пойдете по трассе, а еще когда откопают может прийдеться подтверждать ( нет явного повреждения). Лучше генератор и приемник стоящий взять чтобы ловил повреждение хотябы от 1 ком. а,не от короткого..
|
|
|
Гость_Гость_RIF_*_* |
6.2.2010, 20:16
Сообщение
#6
|
Гости |
ЛЕША! Если есть возможность купить "Рейс-305"-покупай. Хороший прибор, мне нравится. Как я понял "Стелл" его создала убрав недоработки 105-го и 205-го Рейсов. Неплохой прибор Р5-13, лет 15 с ним работаю, хватает за глаза.Р5-9-вчерашний день, Р5-10 -он больше для кабелей связи. В принципе рефлектометр не панацея, он показывает примерное место (зону) повреждения. Он всегда будет давать определенную ошибку из за разброса укорочения кабеля. Просто надо смотреть с чем убобнее работать. С "Рейсом"-удобно.
|
|
|
12.2.2010, 1:41
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Уже больше года используем рефлектометр ИСКРА, всем нравится, удобный надёжный простой... Один недостаток, производится на сколько я понял только на Украине...
|
|
|
|
9.4.2010, 11:48
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
использую Р5-9, Р5-10, Р5-17 и реис 105.
9 и 10 надёжные старенькие аппараты (уже последнее отживают) 17 громозский но позволякт ВЛ на большие расстояния смотреть и память на 4 рефлектограммы имеется (производитель прекратил тех. поддержку аппаратов Р5-*) Рейс 105 хороший маленький приборчик. Читал про Рейс 305 - вешь хорошая его можно использовать с устройством присоединения от ЦР 0200 и Ш4120 для измерения расстояния при пробое на высоком напряжении - это тем кто аккустикой умело работает - чтоб не жечь кабель до полного к.з. |
|
|
5.5.2010, 9:22
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2010 Пользователь №: 18194 |
Читал про Рейс 305 - вешь хорошая его можно использовать с устройством присоединения от ЦР 0200 и Ш4120 для измерения расстояния при пробое на высоком напряжении - это тем кто аккустикой умело работает - чтоб не жечь кабель до полного к.з. А подскажите ктонибудь, где можно взять эти присоединительные устройсва... или какие либо спецификации, по которым можно было бы самостоятельно их сделать... |
|
|
8.5.2010, 11:45
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Купили нам "Гамму". Вроде нормально. Но прибор- чистый рефлектометр. Нашел уже 4 повреждения.
|
|
|
|
10.5.2010, 15:26
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
А как РИ-307?
|
|
|
14.6.2010, 2:04
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Пользовался рефлектометром MTS-6000. http://www.skomplekt.com/tovar/1/1/77/ Загружается долго, на основе операционки Линукс. Флэшки больше 2 гигов не переваривает. Внутренней памяти хватает на 40-50 замеров. Выставишь неточно длину импульса или диапазон - получишь иллюзию того, что все гладко. Заряда батарреи хватает на полдня, если лазер на постоянное излучение не держать в режиме реального времени. Варил с помощью его 20 муфт 24 волокна на ВЛ 220 кВ длина 150 км, а на рефе максимальное расстояние 200 км. В обе стороны не померять. Приходилось в конце двусторонние измерения делать мотаясь за 150 км туда-сюда.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 14.6.2010, 2:09 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
15.5.2023, 14:05
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2020 Пользователь №: 57074 |
А как РИ-307? РИ-307М3 сейчас делают стриж. Для слаботочки идеален, точность является уникальной в этих всех рефлектометрах. Экран цветной, но если прямо вообще большой Вам нужен то смотреть надо РИ-407, там 10 дюймов. Но 407й уже для высоковольтки, можно в лабу запитать, можно отдельно купить автономный генератор скат также эрстедовский. Если лаба в поле не может заехать а Вам надо именно пройтись немного и чтобы весь комплект без доступа к розетке мог работать. Как-то так. |
|
|
Гость_случайный_* |
15.5.2023, 20:39
Сообщение
#14
|
Гости |
зачем этот некропостинг?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 1:20 |
|