Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S.
В каком месте следует проводник РЕN разделять? У меня кабель 4жильный приходит от ГРЩ сначало в помещение ДГ (дизель-генератора) где установлен шкаф АВР. От АВР кабель идет в помещение ВРУ которое рассположено в другой части около 60м. 1. В шкафу АВР разделяем на РЕ и N, дальше 5-ти проводным кабелем идем в ВРУ. 2. Разделяем в помещении ВРУ. РЕN приходит на шину РЕ и перемычкой на N. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S. В каком месте следует проводник РЕN разделять? У меня кабель 4жильный приходит от ГРЩ сначало в помещение ДГ (дизель-генератора) где установлен шкаф АВР. От АВР кабель идет в помещение ВРУ которое рассположено в другой части около 60м. 1. В шкафу АВР разделяем на РЕ и N, дальше 5-ти проводным кабелем идем в ВРУ. 2. Разделяем в помещении ВРУ. РЕN приходит на шину РЕ и перемычкой на N. Правильно так: "Разделение проводника в системе TN-C-S". Разумеется, разделяете в АВР или до него. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
Вопрос теперь технический. Можно ли вести 4-х проводным кабелем L1.L2.L3 и N,а РЕ отдельным кабелем???
У меня сечение 120мм2 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Вопрос теперь технический. Можно ли вести 4-х проводным кабелем L1.L2.L3 и N,а РЕ отдельным кабелем??? У меня сечение 120мм2 Ну а почему нет? Вот сейчас окружной больницей занимаюсь. Там от ГРЩ все распред.сети так и проложены. Сечение провода РЕ по ПУЭ определяется. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Разделение происходит в ВРУ где приходит РЕН и делиться на Н и РЕ на соответствующие щины ,з\у сидит на шине РЕ и ноль приходящий там-же ,а между Н и РЕ существует мет связь .
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |