Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S

Ingener Ruslan
сообщение 3.2.2010, 12:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 24.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 16688



Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S.
В каком месте следует проводник РЕN разделять?
У меня кабель 4жильный приходит от ГРЩ сначало в помещение ДГ (дизель-генератора) где установлен шкаф АВР.
От АВР кабель идет в помещение ВРУ которое рассположено в другой части около 60м.
1. В шкафу АВР разделяем на РЕ и N, дальше 5-ти проводным кабелем идем в ВРУ.
2. Разделяем в помещении ВРУ. РЕN приходит на шину РЕ и перемычкой на N.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 3.2.2010, 17:26
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Ingener Ruslan @ 3.2.2010, 15:25) *
Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S.
В каком месте следует проводник РЕN разделять?
У меня кабель 4жильный приходит от ГРЩ сначало в помещение ДГ (дизель-генератора) где установлен шкаф АВР.
От АВР кабель идет в помещение ВРУ которое рассположено в другой части около 60м.
1. В шкафу АВР разделяем на РЕ и N, дальше 5-ти проводным кабелем идем в ВРУ.
2. Разделяем в помещении ВРУ. РЕN приходит на шину РЕ и перемычкой на N.

Правильно так: "Разделение проводника в системе TN-C-S".
Разумеется, разделяете в АВР или до него.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingener Ruslan
сообщение 3.2.2010, 17:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 24.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 16688



Цитата(DoctorGauss @ 3.2.2010, 17:26) *
Разумеется, разделяете в АВР или до него.

Правильно я понимаю, что в шкафу АВР, куда приходит питание от ДГ и от ГРЩ, устанавливаем общие щины РЕ и N. Т.е. РЕN проводники от кабеля ДГ и ГРЩ заводим на эти шины. Дальше уже ведем 5-и проводным кабелем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingener Ruslan
сообщение 4.2.2010, 12:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 24.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 16688



Вопрос теперь технический. Можно ли вести 4-х проводным кабелем L1.L2.L3 и N,а РЕ отдельным кабелем???
У меня сечение 120мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.2.2010, 13:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Ingener Ruslan @ 4.2.2010, 14:00) *
Вопрос теперь технический. Можно ли вести 4-х проводным кабелем L1.L2.L3 и N,а РЕ отдельным кабелем???
У меня сечение 120мм2

Ну а почему нет?
Вот сейчас окружной больницей занимаюсь. Там от ГРЩ все распред.сети так и проложены.
Сечение провода РЕ по ПУЭ определяется.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 4.2.2010, 19:34
Сообщение #6





Гости






Разделение происходит в ВРУ где приходит РЕН и делиться на Н и РЕ на соответствующие щины ,з\у сидит на шине РЕ и ноль приходящий там-же ,а между Н и РЕ существует мет связь .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:34
Rambler's Top100     