Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола) .
Сегодня подключаем его к диф реле и моментально выбивает, при том выбивает даже если подсоединяю ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД например фазу! Поскажите в чем проблемма и что можно проверить? |
|
|
|
5.2.2010, 20:06
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Измерить сопротивление изоляции.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.2.2010, 14:30
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
|
|
|
6.2.2010, 15:51
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Без нагрузки выбивает?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2010, 15:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
6.2.2010, 17:47
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подскажите как? Тестером? Что же покажет изоляция без напряжения? Понятно, что мегера у Вас нет. Тестер тоже дает напряжение, но маленькое. На мегОмах мерили? Разумеется, нагрузка должна быть отключена. Нет мегера? Возьмите резистор на 22 кОм, подключите к фазе и замерьте ток тестером. Сопротивление изоляции рассчитаете по закону Ома. Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2010, 18:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.2.2010, 18:26
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
|
|
|
6.2.2010, 18:39
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Выбивает даже без нагрузки и даже подсоединив только фазу. Меряю сопротивление между проводом и заземлением показывает 0 ом. Получается что он просто пробит на землю? Попытайтесь полностью отсоединить кабель с обоих концов во избежание ошибки монтажа. При пробое 0 бывает редко. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
7.2.2010, 1:50
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
|
|
|
7.2.2010, 9:52
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола) .Берете кабель за кончик, к другому привязываете веревку и вытаскиваете из гофры. Не вытаскивается - выкапываете. Где-то посередине найдете посторонний металлический предмет. Это я фантазирую Сообщение отредактировал Roman D - 7.2.2010, 9:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
8.2.2010, 10:28
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 16854 |
Выбивает при подключении 1 фазы или всех трех ?, мало вероятно что пробиты три жилы. Гофра металическая?
Сообщение отредактировал Артем М. - 8.2.2010, 10:30 |
|
|
|
8.2.2010, 13:30
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
|
|
|
8.2.2010, 20:11
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Просьба отвечать на ВСЕ вопросы. Дежурный телепат опять забухал, поэтому подробности! Подробности!
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.2.2010, 5:40
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 16854 |
Просьба отвечать на ВСЕ вопросы. Дежурный телепат опять забухал, поэтому подробности! Подробности! + 1 Выбивает при подключении любой одной фазы. Представимм что кабель разноцветный, при при подачи фазы на коричнивый, или белый, или серый отключается диф ? Ноль на диф не заведен, так ? Марка кабеля? Гофра металическая? Попробуте подключить кабель через автомат, отключится - КЗ. Не отключится - плохая изоляция. |
|
|
10.2.2010, 14:19
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
да получается уже в любых случаях нужно кабель вытаскивать, так что как было сказано выше, верёвка в помощь)) а там уже и будет видно что с ним, скорее всего где-то перебит, ИМХО лучше новый кабель пробросить
|
|
|
10.2.2010, 17:44
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Если вытаскивать будете к концу старого кабеля другой превежите,а то потом не протолкнете.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
13.2.2010, 15:58
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
+ 1 Представимм что кабель разноцветный, при при подачи фазы на коричнивый, или белый, или серый отключается диф ? Ноль на диф не заведен, так ? Марка кабеля? Гофра металическая? Попробуте подключить кабель через автомат, отключится - КЗ. Не отключится - плохая изоляция. Кбель ВВГ ,выбивает при подключении любой одной фазы даже если 0 не подключен! Гофра пластиковая. |
|
|
13.2.2010, 17:04
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Если выбивает при подключении автомата(не диф)-кз.Меняйте кабель.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
13.2.2010, 17:22
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
|
|
|
Гость_Гость_Egor_*_* |
13.2.2010, 18:44
Сообщение
#19
|
Гости |
Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 можно пробить изоляцию) По нормам КЛ до 1000В изоляция-0,5 Мом
У Вас кабель в подвале может просто напитал влаги, в этом случае можно подать напряжение и желательно подключить какю-нибудь нагрузку может удасться "подсушить". Ну ,а если будет выбивать автомат ( не УЗО) придется менять кабель. УЗО может срабатывать по влаги |
|
|
14.2.2010, 15:06
Сообщение
#20
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 можно пробить изоляцию) По нормам КЛ до 1000В изоляция-0,5 Мом У Вас кабель в подвале может просто напитал влаги, в этом случае можно подать напряжение и желательно подключить какю-нибудь нагрузку может удасться "подсушить". Ну ,а если будет выбивать автомат ( не УЗО) придется менять кабель. УЗО может срабатывать по влаги Изоляцию уже давно пробило. Опыт сушки явно не подойдёт. Покупаем новый кабель. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:43 |
|