Срабатывает диф реле

Вадим69
сообщение 5.2.2010, 20:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола) .
Сегодня подключаем его к диф реле и моментально выбивает, при том выбивает даже если подсоединяю ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД например фазу! Поскажите в чем проблемма и что можно проверить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.2.2010, 20:06
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10853
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Измерить сопротивление изоляции.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим69
сообщение 6.2.2010, 14:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Цитата(Roman D @ 5.2.2010, 19:06) *
Измерить сопротивление изоляции.


Подскажите как? Тестером? Что же покажет изоляция без напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.2.2010, 15:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Без нагрузки выбивает?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.2.2010, 15:52


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.2.2010, 17:47
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10853
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Вадим69 @ 6.2.2010, 13:30) *
Подскажите как? Тестером? Что же покажет изоляция без напряжения?

Понятно, что мегера у Вас нет.
Тестер тоже дает напряжение, но маленькое. На мегОмах мерили?
Разумеется, нагрузка должна быть отключена.

Нет мегера? Возьмите резистор на 22 кОм, подключите к фазе и замерьте ток тестером. Сопротивление изоляции рассчитаете по закону Ома.

Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2010, 18:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим69
сообщение 6.2.2010, 18:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Цитата(Мастер Джу @ 6.2.2010, 14:51) *
Без нагрузки выбивает?


Выбивает даже без нагрузки и даже подсоединив только фазу.
Меряю сопротивление между проводом и заземлением показывает 0 ом.
Получается что он просто пробит на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.2.2010, 18:39
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10853
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Вадим69 @ 6.2.2010, 17:26) *
Выбивает даже без нагрузки и даже подсоединив только фазу.
Меряю сопротивление между проводом и заземлением показывает 0 ом.
Получается что он просто пробит на землю?

Попытайтесь полностью отсоединить кабель с обоих концов во избежание ошибки монтажа. При пробое 0 бывает редко.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим69
сообщение 7.2.2010, 1:50
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Цитата(Roman D @ 6.2.2010, 17:39) *
Попытайтесь полностью отсоединить кабель с обоих концов во избежание ошибки монтажа. При пробое 0 бывает редко.

Меряю при отсоединном кабеле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.2.2010, 9:52
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10853
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата
Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола)
.
Берете кабель за кончик, к другому привязываете веревку и вытаскиваете из гофры.
Не вытаскивается - выкапываете.
Где-то посередине найдете посторонний металлический предмет.

Это я фантазирую icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 7.2.2010, 9:54


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем М.
сообщение 8.2.2010, 10:28
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 16854



Выбивает при подключении 1 фазы или всех трех ?, мало вероятно что пробиты три жилы. Гофра металическая?

Сообщение отредактировал Артем М. - 8.2.2010, 10:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим69
сообщение 8.2.2010, 13:30
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Цитата(Артем М. @ 8.2.2010, 9:28) *
Выбивает при подключении 1 фазы или всех трех ?, мало вероятно что пробиты три жилы. Гофра металическая?


Выбивает при подключении любой одной фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.2.2010, 20:11
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10853
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Просьба отвечать на ВСЕ вопросы. Дежурный телепат опять забухал, поэтому подробности! Подробности!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем М.
сообщение 10.2.2010, 5:40
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 16854



Цитата(Roman D @ 9.2.2010, 0:11) *
Просьба отвечать на ВСЕ вопросы. Дежурный телепат опять забухал, поэтому подробности! Подробности!

+ 1

Цитата(Вадим69 @ 8.2.2010, 17:30) *
Выбивает при подключении любой одной фазы.

Представимм что кабель разноцветный, при при подачи фазы на коричнивый, или белый, или серый отключается диф ? Ноль на диф не заведен, так ?
Марка кабеля?
Гофра металическая?
Попробуте подключить кабель через автомат, отключится - КЗ. Не отключится - плохая изоляция.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 10.2.2010, 14:19
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



да получается уже в любых случаях нужно кабель вытаскивать, так что как было сказано выше, верёвка в помощь)) а там уже и будет видно что с ним, скорее всего где-то перебит, ИМХО лучше новый кабель пробросить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 10.2.2010, 17:44
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Если вытаскивать будете к концу старого кабеля другой превежите,а то потом не протолкнете.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим69
сообщение 13.2.2010, 15:58
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Цитата(Артем М. @ 10.2.2010, 4:40) *
+ 1


Представимм что кабель разноцветный, при при подачи фазы на коричнивый, или белый, или серый отключается диф ? Ноль на диф не заведен, так ?
Марка кабеля?
Гофра металическая?
Попробуте подключить кабель через автомат, отключится - КЗ. Не отключится - плохая изоляция.


Кбель ВВГ ,выбивает при подключении любой одной фазы даже если 0 не подключен!
Гофра пластиковая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.2.2010, 17:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Если выбивает при подключении автомата(не диф)-кз.Меняйте кабель.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 13.2.2010, 17:22
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



Цитата(Вадим69 @ 13.2.2010, 15:58) *
Гофра пластиковая.

скорее всего где-то вместе с гофрой передавили или перебили, и провод огалёный доказается до земли, вот и выбивает диф, темболее что при измерении показывает 0 ом, это же ещё и КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Egor_*_*
сообщение 13.2.2010, 18:44
Сообщение #19





Гости






Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 можно пробить изоляцию) По нормам КЛ до 1000В изоляция-0,5 Мом
У Вас кабель в подвале может просто напитал влаги, в этом случае можно подать напряжение и желательно подключить какю-нибудь нагрузку может удасться "подсушить". Ну ,а если будет выбивать автомат ( не УЗО) придется менять кабель. УЗО может срабатывать по влаги
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.2.2010, 15:06
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10853
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Egor_* @ 13.2.2010, 17:44) *
Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 можно пробить изоляцию) По нормам КЛ до 1000В изоляция-0,5 Мом
У Вас кабель в подвале может просто напитал влаги, в этом случае можно подать напряжение и желательно подключить какю-нибудь нагрузку может удасться "подсушить". Ну ,а если будет выбивать автомат ( не УЗО) придется менять кабель. УЗО может срабатывать по влаги


Изоляцию уже давно пробило.
Опыт сушки явно не подойдёт.
Покупаем новый кабель.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."