заземление зануление , возникла проблема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление зануление , возникла проблема |
10.2.2010, 13:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17294 |
Помогите разобраться а то 3-й день не сплю всю голову сломал.
Проблема такая: Здание 2 этажа сталинка , питание 380 , контур заземления, оборудование 3ф двигатели, и 1ф потребители . Суть : между землёй-нолём и отоплением существует напряжение от 11 до 36 В при замыкании возникает искра ток через перемычку до 7 А!!! При обесточивание здания никаких симптомов болезни не наблюдается. При последовательном подключении потребителей и напряжение и ток растут. Энергокомпания говорит что проблема с нашей стороны. Мои предположения : плохой ноль, плохая земля (клещи показывают что сток на землю 3 А)возможно из-за морозов. Плиз помогите, кто чем может зы нагрузка по фазам 50А 55А 51А Сообщение отредактировал grek7412 - 10.2.2010, 13:39 |
|
|
|
10.2.2010, 14:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
[quote name='grek7412' date='10.2.2010, 13:27' post='123541']
Помогите разобраться а то 3-й день не сплю всю голову сломал. А трубы отопления,водоснабжения (ГВС и ХВС), присоединены на вводе в дом к сети заземления? если нет надо присоединить и идти дальше. Сопротивление заземляющего устройства какое? Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.2.2010, 14:32 |
|
|
10.2.2010, 15:28
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17294 |
Трубы не присоеденены. А замер заземления проводился 3 года назад 4 ом. (сейчас не знаю ) .Не знаю стоит сейчас присоединять пока не решена проблема . возможно что на водопроводе сопротивление меньше чем на контуре.
|
|
|
Гость_Гость_grek7412_*_* |
10.2.2010, 19:06
Сообщение
#4
|
Гости |
Провел следующий опыт: обесточил все здание включаю нагрузку 1.5 квт замеряю клещами на заземление-3.6 на ноле-2.4 . Профи , коллеги подтвердите или опровергните моё мнение что надо воевать с поставщиком за плохой ноль .
я извелся весь в сомнениях помогите плиз оттветьте |
|
|
|
10.2.2010, 21:13
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
между землёй-нолём и отоплением существует напряжение от 11 до 36 В при замыкании возникает искра ток через перемычку до 7 А!!! Здесь бы поточне, а именно, какя у вас система - TN-C, TN-CS, TT? И не зная вышеперечисленного возникает словоблудие: между чем и чем напруга (земля, ноль, труба, заземленный ноль и т.д) хотя больше склоняюсь к мнению поставщиков энергии - при обесточении все "норм"? Сообщение отредактировал haramamburu - 10.2.2010, 21:15 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
10.2.2010, 21:58
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17294 |
система - TN-C земля(контур ЗУ) и ноль соеденены болтом на вводном щите(соединение надежное) . Труба водопровода на вводе в здание не заземлена. между трубой и землёй существует потенциал (т.е Аарматурина земли проходит рядом с трубой тестер показывает до 36Вю. кидаю перемычку замеряю клещами ток- 7 А. Вопрос если прокольный сжим нуля на вводе в здание работает не корректно такое может быть?
|
|
|
11.2.2010, 10:56
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А длина от транса и сечение подводимых проводов, есть ли повторные заземления?
Трубы с "землей" все таки соединять надо, но желательно после выснения причин происходящего. Насчет "плохого ноля": подключите симметричную нагрузку (движок помощней) и замерьте токи и напруги (при симметричной нагрузке ток по нулю не течет), А затем 1 фазную и опять замеры (меж фазой, нулем и трубами) Цитата включаю нагрузку 1.5 квт замеряю клещами на заземление-3.6 на ноле-2.4 Ампер? И большая часть идет на землю? ДАААААААА ... с нулем всетаки скорей проблема (соединения проверьте)И еще, можть у вас вообще не "ноль" , а "земля" идет с какого нибудь повторного заземлителя (в стороне ТП) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
11.2.2010, 15:20
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 17294 |
В общем проблема разрешилась. Всё дело действительно оказалось в плохом контакте на нуле на отводе от ВЛ. Приехали из энергокомпании полчаса споров кто виноват и что делать, 15 минут на установку нового зажима. Приехали кстати только после скрытой угрозы что я сейчас трубу со своей землёй соеденю как положено и пусть дальше разбираются между собой теплосеть и мосэнерго. Ну раз все разрешилось пойду заземлю коммуникации на вводе в здание. ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся.
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.2.2010, 21:57
Сообщение
#9
|
Гости |
пойду заземлю коммуникации на вводе в здание. А мне можно,так-же, сделать ? 1. от ТП в соседнем дворе, до ВРУ в подвале 4 х этажки, проложен 4-жил. кабель 2. от щита ВРУ отдельным кабелем ВВГ 5 х 4,0 в квартиру приходит (N, PE, и 3 фазы) 3. повторного заземления и системы уравнивания потенциалов в ВРУ нет |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:27 |
|