заземление зануление , возникла проблема

grek7412
сообщение 10.2.2010, 13:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 17294



Помогите разобраться а то 3-й день не сплю всю голову сломал.
Проблема такая: Здание 2 этажа сталинка , питание 380 , контур заземления, оборудование 3ф двигатели, и 1ф потребители . Суть : между землёй-нолём и отоплением существует напряжение от 11 до 36 В при замыкании возникает искра ток через перемычку до 7 А!!! При обесточивание здания никаких симптомов болезни не наблюдается. При последовательном подключении потребителей и напряжение и ток растут. Энергокомпания говорит что проблема с нашей стороны. Мои предположения : плохой ноль, плохая земля (клещи показывают что сток на землю 3 А)возможно из-за морозов. Плиз помогите, кто чем может

зы нагрузка по фазам 50А 55А 51А

Сообщение отредактировал grek7412 - 10.2.2010, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.2.2010, 14:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



[quote name='grek7412' date='10.2.2010, 13:27' post='123541']
Помогите разобраться а то 3-й день не сплю всю голову сломал.

А трубы отопления,водоснабжения (ГВС и ХВС), присоединены на вводе в дом к сети заземления? если нет надо присоединить и идти дальше. Сопротивление заземляющего устройства какое?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.2.2010, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grek7412
сообщение 10.2.2010, 15:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 17294



Трубы не присоеденены. А замер заземления проводился 3 года назад 4 ом. (сейчас не знаю ) .Не знаю стоит сейчас присоединять пока не решена проблема . возможно что на водопроводе сопротивление меньше чем на контуре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_grek7412_*_*
сообщение 10.2.2010, 19:06
Сообщение #4





Гости






Провел следующий опыт: обесточил все здание включаю нагрузку 1.5 квт замеряю клещами на заземление-3.6 на ноле-2.4 . Профи , коллеги подтвердите или опровергните моё мнение что надо воевать с поставщиком за плохой ноль .


я извелся весь в сомнениях помогите плиз оттветьте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.2.2010, 21:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(grek7412 @ 10.2.2010, 13:27) *
между землёй-нолём и отоплением существует напряжение от 11 до 36 В при замыкании возникает искра ток через перемычку до 7 А!!!

Здесь бы поточне, а именно, какя у вас система - TN-C, TN-CS, TT?

И не зная вышеперечисленного возникает словоблудие: между чем и чем напруга (земля, ноль, труба, заземленный ноль и т.д)


хотя больше склоняюсь к мнению поставщиков энергии - при обесточении все "норм"?

Сообщение отредактировал haramamburu - 10.2.2010, 21:15


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grek7412
сообщение 10.2.2010, 21:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 17294



система - TN-C земля(контур ЗУ) и ноль соеденены болтом на вводном щите(соединение надежное) . Труба водопровода на вводе в здание не заземлена. между трубой и землёй существует потенциал (т.е Аарматурина земли проходит рядом с трубой тестер показывает до 36Вю. кидаю перемычку замеряю клещами ток- 7 А. Вопрос если прокольный сжим нуля на вводе в здание работает не корректно такое может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.2.2010, 10:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А длина от транса и сечение подводимых проводов, есть ли повторные заземления?

Трубы с "землей" все таки соединять надо, но желательно после выснения причин происходящего.

Насчет "плохого ноля": подключите симметричную нагрузку (движок помощней) и замерьте токи и напруги (при симметричной нагрузке ток по нулю не течет), А затем 1 фазную и опять замеры (меж фазой, нулем и трубами)


Цитата
включаю нагрузку 1.5 квт замеряю клещами на заземление-3.6 на ноле-2.4
Ампер? И большая часть идет на землю? ДАААААААА ... с нулем всетаки скорей проблема (соединения проверьте)

И еще, можть у вас вообще не "ноль" , а "земля" идет с какого нибудь повторного заземлителя (в стороне ТП)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
grek7412
сообщение 11.2.2010, 15:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2010
Пользователь №: 17294



В общем проблема разрешилась. Всё дело действительно оказалось в плохом контакте на нуле на отводе от ВЛ. Приехали из энергокомпании полчаса споров кто виноват и что делать, 15 минут на установку нового зажима. Приехали кстати только после скрытой угрозы что я сейчас трубу со своей землёй соеденю как положено и пусть дальше разбираются между собой теплосеть и мосэнерго. Ну раз все разрешилось пойду заземлю коммуникации на вводе в здание. ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.2.2010, 21:57
Сообщение #9





Гости






Цитата(grek7412 @ 11.2.2010, 15:20) *
пойду заземлю коммуникации на вводе в здание.


А мне можно,так-же, сделать ?

1. от ТП в соседнем дворе, до ВРУ в подвале 4 х этажки, проложен 4-жил. кабель
2. от щита ВРУ отдельным кабелем ВВГ 5 х 4,0 в квартиру приходит (N, PE, и 3 фазы)
3. повторного заземления и системы уравнивания потенциалов в ВРУ нет