Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу.

Drahtor
сообщение 14.2.2010, 20:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 14.2.2010, 20:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 0:28) *
Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?


Тем что выключатель нагрузки позволяет разъединять под нагрузкой.
Масляный,вакуумный и тп выключатель.

Для особо "одаренных"студентов можно посмотреть http://forca.ru/stati/podstancii/osobennos...edinitelei.html

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.2.2010, 20:57


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.2.2010, 20:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Мастер Джу @ 14.2.2010, 20:49) *
Тем что выключатель нагрузки позволяет разъединять под нагрузкой.
Масляный,вакуумный и тп выключатель.

Для особо "одаренных"студентов можно посмотреть http://forca.ru/stati/podstancii/osobennos...edinitelei.html

не совсем так, раздел тоже позволяет отключать под нагрузкой, но под маленькой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 14.2.2010, 21:50
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



ТО есть автаматический выключатель - это то же, что и выключатель нагрузки, но снабженный каким либо приводом. Так?


Сообщение отредактировал Drahtor - 14.2.2010, 21:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.2.2010, 23:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 21:50) *
ТО есть автаматический выключатель - это то же, что и выключатель нагрузки, но снабженный каким либо приводом. Так?

автоматическим приводом


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 15.2.2010, 0:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1516
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Drahtor @ 14.2.2010, 19:28) *
Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?

Эти электрические коммутационные аппараты различаются, главным образом, отключающей способностью.
Разъединитель - предназначен для отключения/включения части электроустановки, находящейся под напряжением, но без нагрузки (или с очень малой нагрузкой такой, как ток холостого хода трансформатора, зарядный ток кабельной линии и т.д.) Не предназначен для отключения токов нагрузки, и, тем более, токов КЗ.
Выключатель нагрузки - отключает/включает номинальный ток присоединения (ток нагрузки.)
Выключатель - наиболее "универсальный" аппарат. Предназначен для коммутации токов нормальных и аварийных режимов.
Все три типа аппаратов могут быть как с ручными, так и с автоматическими приводами, так, что наличие автоматического привода не есть признак именно выключателя.




--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 15.2.2010, 18:32
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



А отделитель от разъединителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 18:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:32) *
А отделитель от разъединителя?


Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель.
В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки.

Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 19:16


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 15.2.2010, 20:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Могу добавить, что разьединителями запрещается оперировать под любой нагрузкой в закрытых помещениях.
А выключатель нагрузки может выглядеть конструктивно как разьединитель, но с установленной дугогасительной камерой(воздушной), что часто применяется в закрцтых распред устройствах для оперирования под нагрузкой, например отключения трансформатора на хх.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 20:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2010, 0:33) *
Могу добавить, что разьединителями запрещается оперировать под любой нагрузкой в закрытых помещениях.


Вот тут вы не правы коллега!
У мя на работе в закрытом помешивании разъединители стоят с года так 1960 го.... icon_rolleyes.gif

Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2010, 0:33) *
А выключатель нагрузки может выглядеть конструктивно как разьединитель, но с установленной дугогасительной камерой(воздушной), что часто применяется в закрцтых распред устройствах для оперирования под нагрузкой, например отключения трансформатора на хх.


Так под нагрузкой или хх?
Трансформатор на хх и так можно отключить разъединителем. smoke.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 20:57


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 15.2.2010, 21:05
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



В каких случаях применяется разъединитель, а в каких отделитель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 21:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



пост 8 смотри
Отделитель в специальных случаях на РП ,во остальных случаях разъединитель.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 21:16


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 15.2.2010, 21:15
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



Посмотрел... И в каких случаях требуется более быстрое отключение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.2.2010, 21:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Мастер Джу @ 15.2.2010, 19:57) *
Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель.
В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки.

Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с.


Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ.
Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели.
Вот такое еще назначение ОД.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 15.2.2010, 21:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата
Так под нагрузкой или хх?
Трансформатор на хх и так можно отключить разъединителем.

В закрытых помещениях нельзя оперировать(в особенности отключать) под нагрузкой разьединителями, даже ток ХХ. Читайте инструкцию по переключениям. То что их ставят, да ставят, но оперировать только без нагрузки. Нельзя что бы была дуга, она может и не погаснет в ЗРУ и ЗТП. Подать напряжение на короткую секцию в 10 кВ можно, но не более.

Ток ХХ транс то же нагрузка, при которой возникает дуга.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 21:32
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Dmitry_G @ 16.2.2010, 1:20) *
Вот такое еще назначение ОД.


Полностью согласен!
Здесь можно поподробнее почитать : http://forca.ru/knigi/oborudovanie/razeden...mykateli-2.html И схему примерную посмотреть.

Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2010, 1:22) *
Подать напряжение на короткую секцию в 10 кВ можно, но не более.
Ток ХХ транс то же нагрузка, при которой возникает дуга.


Согласен


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 15.2.2010, 21:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата
6.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно производиться этим выключателем.
Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН):
нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ; заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю;
намагничивающего тока силовых трансформаторов 6-500 кВ;
зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи;
зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов.
В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более, чем на 5%.
Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А.
Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточению подстанции.
Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены нормативными документами.
Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями.


Ну вот одно из упоминаний про коммутацию разьединителями. В нашей основной книге.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drahtor
сообщение 15.2.2010, 21:40
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.2.2010
Пользователь №: 17228



Цитата(Dmitry_G @ 15.2.2010, 21:20) *
Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ.
Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели.
Вот такое еще назначение ОД.


ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ. Но температура масла в трансформаторе растет, и от этого срабатывает короткозамыкатель (допутим он завязан на превышение температуры масла), создается искусственное к.з., срабатывает АВ. После срабатывания АВ, для вывода это транса из работы с двух сторон срабатывают отделители. Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.2.2010, 21:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Drahtor @ 16.2.2010, 1:40) *
ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ. Но температура масла в трансформаторе растет, и от этого срабатывает короткозамыкатель (допутим он завязан на превышение температуры масла), создается искусственное к.з., срабатывает АВ. После срабатывания АВ, для вывода это транса из работы с двух сторон срабатывают отделители. Так?


Да
оделители ставят не от хороший жизни,а для экономии Поэтому и срабатывают они быстро...менее 1 секунды. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 22:04


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 15.2.2010, 22:38
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Drahtor @ 15.2.2010, 22:40) *
ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ.

Не совсем так.Величина тока здесь непричем.В любом случае защита тр-ра будет работать на включение КЗ (однофазного исполнения для сети с заз.нейтралью 110-220кВ и двухфазного исполнения для сети с изолированной нейтралью 35кВ) и как правило на отключение выключателей с НН и СН (это диф.защита и газовая защита). Включение же КЗ создает однофазное к.з на "землю" в сети 110-220 кВ (или 2х фазное в сети 35кВ), что вызывает в свою очередь работу защиты (земляной ТЗНП второй ступени 110-220 или МТЗ для 35кВ ) питающей линии,в голове которой имеется выключатель с автоматическим повторным включением (АПВ), который отключает эту ВЛ.Отключив ВЛ мы устраняем подпитку к.з., созданную КЗ-м. В это время (пока АПВ не включило линию повторно) пропадает ток в "бублике" (ТТНП), который стоит последовательно между КЗ-м и контуром заземления (бублик стоит на шине КЗ-я, которая соединена с контуром). В бублике (во вторичке) ток тоже пропадает в этот момент, момент безтоковой паузы АПВ В ВЛ. Это исчезновение тока (механизм подробнее могут объяснить релейщики), посредством автоматики включает катушку отключения ОД . ОД отключается, АПВ включает В питающей ВЛ и напряжение подается на др. ПС (которые стоят дальше по линии).
Вот примерно так. Специалисты из РЗ и А могут подробнее изложить а кое-где может и поправить меня, но в основном принцип такой.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 15.2.2010, 22:41


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 1:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены