Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки?
|
|
|
|
14.2.2010, 20:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки? Тем что выключатель нагрузки позволяет разъединять под нагрузкой. Масляный,вакуумный и тп выключатель. Для особо "одаренных"студентов можно посмотреть http://forca.ru/stati/podstancii/osobennos...edinitelei.html Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.2.2010, 20:57 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
14.2.2010, 20:57
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Тем что выключатель нагрузки позволяет разъединять под нагрузкой. Масляный,вакуумный и тп выключатель. Для особо "одаренных"студентов можно посмотреть http://forca.ru/stati/podstancii/osobennos...edinitelei.html не совсем так, раздел тоже позволяет отключать под нагрузкой, но под маленькой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.2.2010, 21:50
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 |
ТО есть автаматический выключатель - это то же, что и выключатель нагрузки, но снабженный каким либо приводом. Так?
Сообщение отредактировал Drahtor - 14.2.2010, 21:50 |
|
|
|
14.2.2010, 23:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ТО есть автаматический выключатель - это то же, что и выключатель нагрузки, но снабженный каким либо приводом. Так? автоматическим приводом -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
15.2.2010, 0:07
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1515 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Чем различаются отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки? Эти электрические коммутационные аппараты различаются, главным образом, отключающей способностью. Разъединитель - предназначен для отключения/включения части электроустановки, находящейся под напряжением, но без нагрузки (или с очень малой нагрузкой такой, как ток холостого хода трансформатора, зарядный ток кабельной линии и т.д.) Не предназначен для отключения токов нагрузки, и, тем более, токов КЗ. Выключатель нагрузки - отключает/включает номинальный ток присоединения (ток нагрузки.) Выключатель - наиболее "универсальный" аппарат. Предназначен для коммутации токов нормальных и аварийных режимов. Все три типа аппаратов могут быть как с ручными, так и с автоматическими приводами, так, что наличие автоматического привода не есть признак именно выключателя. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
15.2.2010, 18:32
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 |
А отделитель от разъединителя?
|
|
|
|
15.2.2010, 18:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А отделитель от разъединителя? Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель. В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки. Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 19:16 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.2.2010, 20:33
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Могу добавить, что разьединителями запрещается оперировать под любой нагрузкой в закрытых помещениях.
А выключатель нагрузки может выглядеть конструктивно как разьединитель, но с установленной дугогасительной камерой(воздушной), что часто применяется в закрцтых распред устройствах для оперирования под нагрузкой, например отключения трансформатора на хх. |
|
|
15.2.2010, 20:52
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Могу добавить, что разьединителями запрещается оперировать под любой нагрузкой в закрытых помещениях. Вот тут вы не правы коллега! У мя на работе в закрытом помешивании разъединители стоят с года так 1960 го.... А выключатель нагрузки может выглядеть конструктивно как разьединитель, но с установленной дугогасительной камерой(воздушной), что часто применяется в закрцтых распред устройствах для оперирования под нагрузкой, например отключения трансформатора на хх. Так под нагрузкой или хх? Трансформатор на хх и так можно отключить разъединителем. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 20:57 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
15.2.2010, 21:05
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 |
В каких случаях применяется разъединитель, а в каких отделитель?
|
|
|
15.2.2010, 21:08
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
пост 8 смотри
Отделитель в специальных случаях на РП ,во остальных случаях разъединитель. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 21:16 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.2.2010, 21:15
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 |
Посмотрел... И в каких случаях требуется более быстрое отключение?
|
|
|
15.2.2010, 21:20
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Отделитель-это быстрый автоматическии разъединитель. В принципе большой разницы между ними нет.У обоих нет дугогасительных устройств,в этом их отличие от выключателя нагрузки. Отделитель представляет собой разъединитель, который быстро отключает обесточенную цепь после подачи команды на его привод. Если в обычном разъединителе скорость отключения очень мала, то в отделителе процесс отключения длится 0,5-1,0 с. Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ. Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели. Вот такое еще назначение ОД. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
15.2.2010, 21:22
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Цитата Так под нагрузкой или хх? Трансформатор на хх и так можно отключить разъединителем. В закрытых помещениях нельзя оперировать(в особенности отключать) под нагрузкой разьединителями, даже ток ХХ. Читайте инструкцию по переключениям. То что их ставят, да ставят, но оперировать только без нагрузки. Нельзя что бы была дуга, она может и не погаснет в ЗРУ и ЗТП. Подать напряжение на короткую секцию в 10 кВ можно, но не более. Ток ХХ транс то же нагрузка, при которой возникает дуга. |
|
|
15.2.2010, 21:32
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вот такое еще назначение ОД. Полностью согласен! Здесь можно поподробнее почитать : http://forca.ru/knigi/oborudovanie/razeden...mykateli-2.html И схему примерную посмотреть. Подать напряжение на короткую секцию в 10 кВ можно, но не более. Ток ХХ транс то же нагрузка, при которой возникает дуга. Согласен -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.2.2010, 21:39
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Цитата 6.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно производиться этим выключателем. Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН): нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ; заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю; намагничивающего тока силовых трансформаторов 6-500 кВ; зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи; зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов. В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более, чем на 5%. Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А. Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточению подстанции. Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены нормативными документами. Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями. Ну вот одно из упоминаний про коммутацию разьединителями. В нашей основной книге. |
|
|
15.2.2010, 21:40
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 |
Добавлю, что отделитель обычно в аврийном режиме работает в паре с короткозымыкателем(а вернее в связке "КЗ-В-ОД").Т.е. при работе защит трансформатора, работает короткозамыкатель, создает 1 фазное к.з. на питающей линии 110 кВ, а в сети 35 кВ 2-х фаное к.з (там 2 короткозамыкателя).При создании искуственного к.з. отключается В питающей ВЛ (на другом конце ВЛ, откуда питается ПС). В безтоковую паузу АПВ выключателя ( при отсутсвии протекания тока во вторичных цепях ТТНП, установленного в цепи ОД), отделитель (ОД) автоматически отключается отделяя участок к.з (замкнутый на "землю" короткозамыкатель). Когда участок искуственного к.з. отделен -получаем "успешное" АПВ В питающей ВЛ. Т.е. ОД устанавливается для отделения аварийного уч-ка (трансформатора в основном) при работе дифзащиты, газовой защиты, МТЗ и т.д, как правило на ПС с простой схемой . Делается это для удешевления (выключатель дороже), хотя на новых ПС ставят выключатели. Вот такое еще назначение ОД. ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ. Но температура масла в трансформаторе растет, и от этого срабатывает короткозамыкатель (допутим он завязан на превышение температуры масла), создается искусственное к.з., срабатывает АВ. После срабатывания АВ, для вывода это транса из работы с двух сторон срабатывают отделители. Так? |
|
|
15.2.2010, 21:50
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ. Но температура масла в трансформаторе растет, и от этого срабатывает короткозамыкатель (допутим он завязан на превышение температуры масла), создается искусственное к.з., срабатывает АВ. После срабатывания АВ, для вывода это транса из работы с двух сторон срабатывают отделители. Так? Да оделители ставят не от хороший жизни,а для экономии Поэтому и срабатывают они быстро...менее 1 секунды. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.2.2010, 22:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.2.2010, 22:38
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
ТО есть, как я понимаю, к примеру, в трансформаторе произошло межвитковое замыкание. Токи при этом не так велики, чтобы вызвать срабатывание АВ. Не совсем так.Величина тока здесь непричем.В любом случае защита тр-ра будет работать на включение КЗ (однофазного исполнения для сети с заз.нейтралью 110-220кВ и двухфазного исполнения для сети с изолированной нейтралью 35кВ) и как правило на отключение выключателей с НН и СН (это диф.защита и газовая защита). Включение же КЗ создает однофазное к.з на "землю" в сети 110-220 кВ (или 2х фазное в сети 35кВ), что вызывает в свою очередь работу защиты (земляной ТЗНП второй ступени 110-220 или МТЗ для 35кВ ) питающей линии,в голове которой имеется выключатель с автоматическим повторным включением (АПВ), который отключает эту ВЛ.Отключив ВЛ мы устраняем подпитку к.з., созданную КЗ-м. В это время (пока АПВ не включило линию повторно) пропадает ток в "бублике" (ТТНП), который стоит последовательно между КЗ-м и контуром заземления (бублик стоит на шине КЗ-я, которая соединена с контуром). В бублике (во вторичке) ток тоже пропадает в этот момент, момент безтоковой паузы АПВ В ВЛ. Это исчезновение тока (механизм подробнее могут объяснить релейщики), посредством автоматики включает катушку отключения ОД . ОД отключается, АПВ включает В питающей ВЛ и напряжение подается на др. ПС (которые стоят дальше по линии). Вот примерно так. Специалисты из РЗ и А могут подробнее изложить а кое-где может и поправить меня, но в основном принцип такой. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 15.2.2010, 22:41 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|