Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу.

Сергей ДД
сообщение 16.2.2010, 9:11
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Да с этими КЗ-ОД одна мука была. Сидишь вдруг бах свет погас, потом АПВ и все нормально, вроде нечего не предвещало в хорошую погоду. Смотришь по приборам поврежденная фаза совпадает с установленным КЗ, и расстояние до ПС. Значит сработал КЗ. Искуственное Короткое пользы много не приносило. Хорошо что счас практически от них избавились.

Еще можно вспомнить ПСН -35 - предохранитель стреляющий наружный. То же пережиток прошлого. "Аппарат" защиты трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.2.2010, 19:31
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1516
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе комплекса "короткозамыкатель-отделитель."
Добавлю только, что эта "сладкая парочка" устанавливалась на т.н. отпаечных ПС потребителей (даже 1-й категории) вместо высоковольтного выключателя. Это, совместно с использованием переменного оперативного тока, сильно удешевляло строительство и эксплуатацию ПС данного типа. Существует, конечно, куча нюансов, связанных с текущей эксплуатацией, как первичного оборудования, так и устройств РЗА. Да и с заменой КЗ и ОД на выключатель (современные веяния) не все так просто. Если кому интересно, могу рассказать подробнее об этих ПС.
Но вопрос был: чем отличается отделитель от разъединителя. Если иметь ввиду "мою" классификацию, то ничем. Отделитель - суть разъединитель.
Отделитель отключается быстро (по сравнению с разъединителем), зато включается медленно, т.к. в процессе включения взводится (вручную) и его пружинный привод. Поэтому на ПС с ОД-КЗ трансформатор по стороне ВН включается линейным разъединителем при уже включенном ОД.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_A
сообщение 19.2.2010, 16:06
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.2.2010
Из: Украина
Пользователь №: 17222



Цитата(mic61 @ 16.2.2010, 18:31) *
Но вопрос был: чем отличается отделитель от разъединителя. Если иметь ввиду "мою" классификацию, то ничем. Отделитель - суть разъединитель.
Отделитель отключается быстро (по сравнению с разъединителем), зато включается медленно, т.к. в процессе включения взводится (вручную) и его пружинный привод. Поэтому на ПС с ОД-КЗ трансформатор по стороне ВН включается линейным разъединителем при уже включенном ОД.

Поддерживаю.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Отделитель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.2.2010, 19:49
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Суть скорее в назначении, а не в принципе работы..
Тот и другой не отключает нагрузку.
Разъединители во многих случаях работают с чисто ручным приводом. Отделитель, как правило, завязан в релейной защите.
Задачи у них разные.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.10.2010, 17:43
Сообщение #25





Гости






Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагрузки до 400А ,а ток ХХ тр-рв только 8А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 20.10.2010, 20:07
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Гость @ 19.10.2010, 18:43) *
Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагрузки до 400А ,а ток ХХ тр-рв только 8А

Окуда такие требования? Ток ХХ какого тр-ра (номинал)?С ВНами не работал (если вы про ВНы с дугогасителями на ножах) ВНы бывают и на 630А...Вопрос что-то не очень понятен.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 1:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены