АВР

Юлия Александров...
сообщение 19.2.2010, 14:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 19.3.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851



Мне пришел проект СВ-10 кВ, где он должен отключать ввод 10 кВ.(2 секции СШ, 2 ввода). Подскажите для чего это?? Ведь обычно СВ включается после отключения ввода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 19.2.2010, 17:23
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



Цитата
СВ-10 кВ ... должен отключать ввод 10 кВ
Ничего не понимаю. Насколько я знаю, ввод отключает вводной выключатель...
Схема такая: 2 секции, 2 ввода 10 кВ и секционник 10 кВ ??? Это я понял, исходя из Ваших объяснений. Или я что-то неправильно понимаю...И это тоже:
Цитата
Ведь обычно СВ включается после отключения ввода
. Если СВ включается после отключения ввода, то это - результат работы АВР. А так его можно когда захочешь включать (для секционирования).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 19.2.2010, 22:44
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Мне пришел проект СВ-10 кВ, где он должен отключать ввод 10 кВ
А в пояснительной записке нет ничего по этому поводу?
Посмотреть надо тех задание может там что прояснится или в проектный отдел позвонить для уточнения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 19.2.2010, 23:42
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Обычно между ВВ и СВ должна быть схемнвя блокировка, исключающая включение одного выключателя (ВВ или СВ) при включенном другом. Схему в студию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Александров...
сообщение 20.2.2010, 10:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 19.3.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851



Согласна, что если СВ включается после отключения ввода, то он включается по АВР. Так же согласна, что СВ можно включить в любой момент.
Но вопрос остается. В каких случаях СВ отключает ввод??
Схема ниже
Прикрепленный файл  Doc2.doc ( 100 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.2.2010, 11:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1537
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Юлия Александровна @ 20.2.2010, 9:57) *
Согласна, что если СВ включается после отключения ввода, то он включается по АВР. Так же согласна, что СВ можно включить в любой момент.
Но вопрос остается. В каких случаях СВ отключает ввод??

Ввод "отключается от СВ" при АВР! Этот процесс называется доотключение ввода.
"Классическая" схема АВР (уже где-то на форуме описывал ее):
- возникают условия для работы АВР (исчезает напряжение на питающей линии ВН 1-ого ввода, для определенности);
- запускаются таймеры АВР (для отстройки от времени АПВ питающей линии)
- после того, как таймер отработал, и напряжение на вводе №1 не восстановилось, необходимо доотключить ввод №1, а затем включить СВ.
Вот откуда "ноги ростут" в цепях отключения вводов по цепям СВ.
Если приложите схему управления ввода, то можно разобрать этот процесс "поконтактно".


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 21.2.2010, 13:19
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Одно из требований к АВР: АВР не должно выполняться до отключения выключателя рабочего источника для того, чтобы исключить параллельную работу двух источников и включение резервного источника на неустранившееся КЗ.
Потеря питания на секции 6 (10) кВ может произойти по двум причинам: отключение ввода при КЗ в сети 6 (10) кВ, при этом отключается ввод трансформатора насекцию и делается попытка АВР, или отключение питающей линии 110 (35) кВ с неуспешным АПВ. В этом случае крайне нежелательно ставить отключенную линию под напряжение со стороны НН. Для этого, в основном, и предусмотрено действие АВР на предварительное отключение ввода.
Чуть подробнее об этом – на странице http://rzdoro.narod.ru/gi_1_35_1.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Александров...
сообщение 22.2.2010, 11:59
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 19.3.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851



Схема вводаПрикрепленный файл  Doc1.doc ( 107 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения