Подогрев на зиму , автоматы дрожали от холода и отключались.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подогрев на зиму , автоматы дрожали от холода и отключались.... |
24.2.2010, 0:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.2.2010 Из: Казахстан г. Караганда Пользователь №: 17453 |
Зима, мороз... в здании старой подстанции автоматы дрожали от холода и отключались...
Как быть с установкой вводного эл.щитка, если монтаж предусматривается на улице, температура за бортом выше 30. Но как написано в паспортах к диффавтоматам, эл.счетчика и др. температура эксплуатации не должна превышать -25градусов. Может есть подогрев специальный или кто сталкивался с такой проблемой? Зарание спасибо! |
|
|
|
24.2.2010, 8:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
лампочка в щите
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
24.2.2010, 8:34
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 |
Вопрос конечно интересный.
Думаю вначале надо рассмотреть чтоже происходит с различными устройствами при минусовойй температуре. Автоматический выключатель - при большом минусе возможно не будет срабатывать тепловая защита на рассчетное значение перегрузки тк биметалическая пластина будет дольше нагреваться. У меня на ктп автоматы по 160А и они когда был мороз -28, срабатывали от нагрузки в 175-180 А на фазу, поэтому можно сказать защита срабатывала без нареканий. Тоесть этим фактором пренебрегаем. УЗО, Диф автомат - минусовая температура на его электронную начинку имхо сказывается только положительно либо просто никак. Счетчик - опять же у меня на ктп стоит старый добрый совецкий эл-механический счетчик, и пережил он уже много много зим практически под открытым небом. Так же я видал много подобных примеров установки эл-механических счетчиков. Другое дело счетчик электронный, тут уже сложнее т.к. прибор точный и нежный, проблема может быть с жк дисплем. В любом случае главное - герметичный щит, со степнью защиты IP54 и выше. лампочка в щите А конденсат не появится? |
|
|
24.2.2010, 8:37
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
А конденсат не появится? а чёрть его знает, это дедовский способ, раньше так счётчики грели в щитах на улице. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
24.2.2010, 10:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Этот способ указан в ПУЭ п.5.1.27 по-моему. Еще резисторы встречал в шкафах типа ПЭВР
Загляните сюда http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=121880 http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=121547 и пройдитесь по тамошним ссылкам узнаете много интересного -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
24.2.2010, 10:47
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.2.2010 Из: Казахстан г. Караганда Пользователь №: 17453 |
Спасибо что откликнулись!
Цитата из приведённой выше ссылки [ Влияние отрицательных температур сказывается на работе счетчиков в виде систематической, отрицательной погрешности от 2,0 до 3,8%, что приводит к прямым потерям при учете поставляемой потребителям электроэнергии. ] При таком раскладе можно и не устанавливать обогрев, а автоматические выключатели поставить эллектронные. Ну думаю как-то так.)))) |
|
|
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
24.2.2010, 14:21
Сообщение
#7
|
Гости |
Зима, мороз... в здании старой подстанции автоматы дрожали от холода и отключались... Да, весело, только "дрожали и вырубались" не в прямом смысле от холода - а от повышенной нагрузки от включенных в мороз обогревателей, и как было отмечено выше - в мороз автомат "держит больше ампер". |
|
|
|