Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подогрев на зиму , автоматы дрожали от холода и отключались....

ТёмычЪ
сообщение 24.2.2010, 0:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.2.2010
Из: Казахстан г. Караганда
Пользователь №: 17453



Зима, мороз... в здании старой подстанции автоматы дрожали от холода и отключались...

Как быть с установкой вводного эл.щитка, если монтаж предусматривается на улице, температура за бортом выше 30. Но как написано в паспортах к диффавтоматам, эл.счетчика и др. температура эксплуатации не должна превышать -25градусов. Может есть подогрев специальный или кто сталкивался с такой проблемой?

Зарание спасибо! pain23.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.2.2010, 8:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



лампочка в щите


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrankHorrigan
сообщение 24.2.2010, 8:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12145



Вопрос конечно интересный.

Думаю вначале надо рассмотреть чтоже происходит с различными устройствами при минусовойй температуре.

Автоматический выключатель - при большом минусе возможно не будет срабатывать тепловая защита на рассчетное значение перегрузки тк биметалическая пластина будет дольше нагреваться.

У меня на ктп автоматы по 160А и они когда был мороз -28, срабатывали от нагрузки в 175-180 А на фазу, поэтому можно сказать защита срабатывала без нареканий. Тоесть этим фактором пренебрегаем.

УЗО, Диф автомат - минусовая температура на его электронную начинку имхо сказывается только положительно либо просто никак.

Счетчик - опять же у меня на ктп стоит старый добрый совецкий эл-механический счетчик, и пережил он уже много много зим практически под открытым небом. Так же я видал много подобных примеров установки эл-механических счетчиков. Другое дело счетчик электронный, тут уже сложнее т.к. прибор точный и нежный, проблема может быть с жк дисплем.

В любом случае главное - герметичный щит, со степнью защиты IP54 и выше.



Цитата(Volt380 @ 24.2.2010, 9:29) *
лампочка в щите


А конденсат не появится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.2.2010, 8:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(FrankHorrigan @ 24.2.2010, 8:34) *
А конденсат не появится?

а чёрть его знает, это дедовский способ, раньше так счётчики грели в щитах на улице.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 24.2.2010, 10:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Этот способ указан в ПУЭ п.5.1.27 по-моему. Еще резисторы встречал в шкафах типа ПЭВР
Загляните сюда http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=121880
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...;message=121547
и пройдитесь по тамошним ссылкам узнаете много интересного


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТёмычЪ
сообщение 24.2.2010, 10:47
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.2.2010
Из: Казахстан г. Караганда
Пользователь №: 17453



Спасибо что откликнулись!
Цитата из приведённой выше ссылки [ Влияние отрицательных температур сказывается на работе счетчиков в виде систематической, отрицательной погрешности от 2,0 до 3,8%, что приводит к прямым потерям при учете поставляемой потребителям электроэнергии. ] При таком раскладе можно и не устанавливать обогрев, а автоматические выключатели поставить эллектронные. Ну думаю как-то так.))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 24.2.2010, 14:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(ТёмычЪ @ 24.2.2010, 0:46) *
Зима, мороз... в здании старой подстанции автоматы дрожали от холода и отключались...


Да, весело, только "дрожали и вырубались" не в прямом смысле от холода - а от повышенной нагрузки от включенных в мороз обогревателей, и как было отмечено выше - в мороз автомат "держит больше ампер".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 15:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены