куда уходят провода... , помогите определить пожалуйста.

piparitor
сообщение 26.2.2010, 1:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17488



Добрый день,
Господа специалисты, помогите.
Имеем в наличии (досталось в наследство от какого-то мастера) разведенную э.проводку по квартире под ГКЛ. Проводка торчит там где ей и положено из розеточных дырок 20см от пола, выключательных дырок 70см от пола и из стен тоже торчит. Ни схем, ни рисунков разводки нет.
Все автоматы в ЩР были найдены и подписаны кто за что отвечает, кроме одного (но речь не о нем).
ИТАК:
1) В одной из комнат центральный свет подключен к выключателю странно - лампочка в патроне висит на 2х проводах белый и синий, ж\зеленый не задействован, >>>> в выключателе синий провод не участвует в зажигании лампочки icon_eek.gif , включают лампочку белый и ж\зеленый = разве такое возможно??? icon_confused.gif

2) Не менее странная вещь (назовем это место узел) - в комнате как в одной так и в другой на высоте 70 см от пола торчат три провода по три жилы в каждом (синий, белый, ж\зел.). Провода окольцованы изолентой как маркером - 1=1кольцо, 2=2кольца, 3=3 кольца
Один из трех проводов (син.,бел.,ж\зел.) подходит к розеточной проводке (как я понял, чтобы запитать данный узел от розеточной проводки), Второй провод (син.,бел.,ж\зел.) уходит куда-то наверх под потолок наверно, а Третий провод (син.,бел.,ж\зел.) уходит в неизвестном направлении под ГКЛ.
Чуть не забыл
- в большой комнате с потолка из ниши свисает провод (син.,бел.,ж\зел.) - думаю что для лампы (типа свет из ниши под потолком). Люстра уже есть и про выключатель ее в вопросе 1.
- в маленкой комнате с потолка свисает просто провод по центру. Провод под выключатель не нашел, кроме этого странного узла как и в первой комнате (смотри второй вопрос)

Подскажите пожалуйста что это может быть за провода

Сообщение отредактировал piparitor - 26.2.2010, 1:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 26.2.2010, 7:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Желто-зеленый - это, по логике, заземление и в другх цепях участвовать не должно.
Зарисуй картинку, откуда чего выходит, выложи, посмотрим.

А вот я бы нашел того, кто сделал эту проводку, привязал к стулу, дал ручку и бумагу и при помощи мегомметра заставил нарисовать схему icon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.2.2010, 9:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



все нормально. дело в том, что при разрыве на освещение приходится использовать ж/з провод в целях экономии проводов, особенно если лампа на двойной выключатель. надо просто взять генератор или отвертку-прозвонку. теоретически, в каждой комнате под потолком есть распределительная коробка, в которой коммутируются все провода этой комнаты, как свет, так и розетки. так вот, 1 трехжильный питает все внизу, используя для розетки синий и белый, от него до выключателя идет белый(фаза), на выключателе подключается последний провод ж/з. после в коробке коммутируется с другим трехжильным, идущим на лампу, причем к нашему ж/з присоединяется белый. вот лампа и работает, а ж/з не используется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 26.2.2010, 9:07
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 507
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



вооружайтесь тестером индикатором и прозванивайте. Думаю что всё норм. Просто цвет проводов не так как надо. Но это не так страшно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piparitor
сообщение 26.2.2010, 11:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17488



Цитата(belok5 @ 26.2.2010, 9:04) *
все нормально. дело в том, что при разрыве на освещение приходится использовать ж/з провод в целях экономии проводов, особенно если лампа на двойной выключатель. надо просто взять генератор или отвертку-прозвонку. теоретически, в каждой комнате под потолком есть распределительная коробка, в которой коммутируются все провода этой комнаты, как свет, так и розетки. так вот, 1 трехжильный питает все внизу, используя для розетки синий и белый, от него до выключателя идет белый(фаза), на выключателе подключается последний провод ж/з. после в коробке коммутируется с другим трехжильным, идущим на лампу, причем к нашему ж/з присоединяется белый. вот лампа и работает, а ж/з не используется


Т.е. как я понял, по первому вопросу следующее - если я повешу вторую лампу к потолку и подключу ее к белому и ж\зел., а в выключателе задействую синий провод на вторую клавишу, то смогу включать и одну и вторую и вместе лампочки?

К РКоробке не добраться никаким образом высота ГКЛ-потолка 3,90, Далее за ГКЛ еще 50 см, там и спрятаны РК (((.

Сообщение отредактировал piparitor - 26.2.2010, 11:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.2.2010, 12:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не верный вывод сделали, ибо не известно как скомутированы провода в РК.
Цитата
вооружайтесь тестером индикатором и прозванивайте.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piparitor
сообщение 26.2.2010, 15:30
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17488



в таком случае как правильно прозаонить? с лампочкой в патроне или без....
К РК никак не добраться, ибо неизвестно где они находятся за Гипсокартонными листами (ГКЛ)

И как быть со вторым вопросом? его как звонить, даже при всех включенных автоматах в ЩР на эти хпроводах ничего нет.... да и они между собой никак не связаны, ибо на КЗ они не прозваниваются. Что делать...

Сообщение отредактировал piparitor - 26.2.2010, 15:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.2.2010, 15:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Что делать...
Классический вопрос...
Если полностью отсутствует схема разводки и коммутации в РК, то отключив всё питание квартиры, "разорвав" все нагрузки (лампочки, розетки, выключатели) и источники (автоматы, общие шинки), прозвонить все проводники омметром. Трудоёмко и длительно, зато максимально точно. ИМХО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piparitor
сообщение 26.2.2010, 16:01
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17488



Уважаемый savelij, я готов пойти этим путем, что для этого нужно? Имеем в наличии тестер цифровой - его хватит для данного мероприятия? И как я понимаю нужно отключить от автоматов провода которые расходятся из ЩР по квартире. а как быть с ж\зел и синим проводами? их тоже отключать? они подключены как я понимаю к шинам. (типа зажаты болтиками на планке). Ни чем там не долбанет если их откручивать.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.2.2010, 16:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ничего не долбанёт, если квартира будет отключена.
Если есть уверенность, что цветовая маркировка в щитке соблюдена, то особой необходимости в отключении защитных проводников нет. Нулевые, может быть, тоже... Если уверенности нет, то прозвонил бы все линии. Чем меньше общих соединений, тем выше точность.
Но помимо общего автомата, должны быть отключены и групповые. Если от группового отходит несколько линий, то их тоже надо разъединить.
Удачи.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Egor_*
сообщение 26.2.2010, 18:41
Сообщение #11





Гости






Не все так страшно,как кажется...
Пожертвуйте один день на "прозвонку" и, все встанет на свои места

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piparitor
сообщение 26.2.2010, 22:05
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17488



спасибо всем - убыл тестировать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 27.2.2010, 9:48
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(piparitor @ 26.2.2010, 11:18) *
Т.е. как я понял, по первому вопросу следующее - если я повешу вторую лампу к потолку и подключу ее к белому и ж\зел., а в выключателе задействую синий провод на вторую клавишу, то смогу включать и одну и вторую и вместе лампочки?


увы, там, где лампа висит, предполагаю, что не скоммутировано на двухклавишную - во всяком случае, по Вашему описанию. Т.е. все три жилы ВВГ - скорее всего, такой провод - задействованы полностью, и не позволят без доступа до РК что либо переделать. Вот в другом помещении еще что-то можно придумать, причем лучше с электриком - быстрее будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 27.2.2010, 12:14
Сообщение #14





Гости






Вообще правильно было бы найти монтажника, который начал работу. И это проще - как говорят язык до Киева доведет. Хорошо когда все концы видны, мне доставались и за стенкой и как ни пыхти быстро не найти концов. В любом случае для заказчика эта работа будет стоить дороже и дольше по времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piparitor
сообщение 27.2.2010, 15:10
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2010
Пользователь №: 17488



Вот именно что мотажник уехал недоделав объект на родину украинскую.
А мне как будущему пользователю этой квартирой (пусть временной на долго)....уж оч. не хоцца оставлять сопли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.2.2010, 0:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



раз уж Вы будете самостоятельно ковыряться в сделанном, то нужно иметь отвертку-прозвонку - отвертка со встроенным светодиодом, срабатывающем при замыкании руки. Ну а потом вскрывается провод, скручиваются две жилы и ищется другой конец. плохо то, что до коробок нет доступа, могут звониться разные комнаты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_читатель_*
сообщение 1.3.2010, 19:05
Сообщение #17





Гости






[quote name='piparitor' date='26.2.2010, 1:25' post='125720']


2) Не менее странная вещь (назовем это место узел) - в комнате как в одной так и в другой на высоте 70 см от пола торчат три провода по три жилы в каждом (синий, белый, ж\зел.). Провода окольцованы изолентой как маркером - 1=1кольцо, 2=2кольца, 3=3 кольца
Один из трех проводов (син.,бел.,ж\зел.) подходит к розеточной проводке (как я понял, чтобы запитать данный узел от розеточной проводки), Второй провод (син.,бел.,ж\зел.) уходит куда-то наверх под потолок наверно, а Третий провод (син.,бел.,ж\зел.) уходит в неизвестном направлении под ГКЛ.

----------
Похоже, узлы с проводами это место под будущий выключатель,
только установочные коробки для него не установлены.
Если один провод, как Вы указали-ввод питания на выключатель
с розетки , то два других могут идти на светильники напрямую,
без коммутации в РК, которых просто может не быть.
В таком случае, коммутация проводов на освещение делается в монтажной
уст.коробке выключателя: Фазные провода ч\з выключатель, нейтраль в
клемник или зажим...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения