Чуть не загорелось |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чуть не загорелось |
8.3.2010, 21:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2006 Пользователь №: 5376 |
Всем добрый день.Пишу под впечатлением.Проснулся ночью на даче от сильного запаха горелой проводки и гула.Прибежал в котельную а там магнитное реле гудит,не втягивается и провод от АП к реле обуглился.Отключил автоматы,замерил напругу,а она по 100 вольт на двух фазах и 230 на одной.Почему не сработала защита и как сделать,что-бы автоматы среагировали на нагрев провода (мне понятно,что напруги не хватало на то,чтобы реле сработало) а если-б меня не было,ведь я оставляю отопление (на +7) и когда меня нет.Хочу добавить,что данное управление отоплением проработало уже больше 10 лет практически без замечаний.Братцы подскажите,горел уже один раз-не приведи господи.Добавлю,что это была какая-то авария на линии и ее ликвидировали через три часа
Сообщение отредактировал bstewaf - 8.3.2010, 21:29 |
|
|
|
8.3.2010, 21:43
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Катушка пускателя на 220 или на 380? Логичнее было бы 380.
В цепь включения пускателя можно было бы воткнуть реле контроля фаз ЕЛ-(11, кажись) или что-то посовременнее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
8.3.2010, 22:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Реле напряжения, минимальный расцепитель на вводной автомат и т.д. , но надо смотреть что включится при восстановлении напряжения (по моему только реле напряжения) если это Вам надо. От пожаров применяют и УЗО.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
8.3.2010, 23:01
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
надо смотреть что включится при восстановлении напряжения (по моему только реле напряжения) Если контакты термореле котла замкнуты, то при восстановлении напряжения должен и пускатель хлопнуть. А узо по-любому не повредит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
8.3.2010, 23:04
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Вам самое простое поможет узо при перекосе или отключении одной или двух фаз оно отключится успехов!!!
|
|
|
8.3.2010, 23:51
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
узо при перекосе или отключении одной или двух фаз оно отключится Точно? Не знал... А если трёх? Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2010, 23:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2010, 0:01
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2006 Пользователь №: 5376 |
Все как-то мимо,повторюсь,из-за того,что на двух фазах было по 100 вольт реле не сработало, а дрыгалось туда-сюда и,видимо,из-за этого стал обугливать один из проводов между пускателем и реле.Теперь вопрос-как обезопасить себя,что и куда поставить.И собственно почему стал обугливаться провод,и к чему-бы это привело если-бы меня не было рядом.Ответьте если можете конкретно-типа сюда поставь вот это и оно решит вот эту проблему.Понятно что после восстановления напряжения реле восстановится,но я не задавал этого вопроса-вопрос в другом,что произошло-бы не будь я рядом
Сообщение отредактировал bstewaf - 9.3.2010, 0:03 |
|
|
|
9.3.2010, 0:31
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Все как-то мимо,повторюсь,из-за того,что на двух фазах было по 100 вольт реле не сработало, а дрыгалось туда-сюда и,видимо,из-за этого стал обугливать один из проводов между пускателем и реле. Давайте будем придерживаться общепринятой терминологии, и будем называть пускатель пускателем, а не реле. Жаль, что Вы не измерили линейное напряжение (между фазами). Это дало бы значительно больше информации. Разумеется, при столь низком напряжении катушка пускателя не способна надежно притянуть якорь. При этом ток катушки вырастает в разы и она начинает заметно пахнуть. От вибрации главные контакты обгорают, и на них на порядки вырастает сопротивление. Следовательно, выделяется тепло, уже сравнимое с котлом. Вот провода и греются. Вывод: пускатель, видимо, придется заменить. А что было бы, не будь Вас рядом? Да что угодно! Обычно первой отгорает катушка пускателя, и электродебош прекращается (предохранители в цепи управления - роскошь). Ваш случай - редкий. Возможно, где-то провода перехлестнулись и две фазы "слиплись". Ну не экстрасенс я... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2010, 0:42
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2006 Пользователь №: 5376 |
Спасибо,а нет-ли такого пускателя,который несмотря на отсутствие напряжения (или значительного понижения)на одной-двух фазах все равно замкнет контакты при наличии одной нормальной фазы
|
|
|
9.3.2010, 1:04
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Спасибо,а нет-ли такого пускателя,который несмотря на отсутствие напряжения (или значительного понижения)на одной-двух фазах все равно замкнет контакты при наличии одной нормальной фазы И Ваш тоже мог... только с фазой не угадал. НЕ СТОИТ во время аварии в сетях сидеть к ним подключенным. Мало ли что оттуда приползти может. Задача - после восстановления параметров сети запуститься в работу. Если мы уверены, что авария не у нас и не из-за нас. Поэтому КЗ и утечку У НАС должны вырубить специально обученные устройства. А реле контроля фаз культурно отрубит нас от больной сети - и дождется, когда все будет в порядке - и снова запустит в работу, чтоб котлы не разморозились. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
9.3.2010, 1:18
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2006 Пользователь №: 5376 |
Уважаемый Roman не могли-бы взять платное шефство и набросать схемку.Я из Питера
|
|
|
9.3.2010, 7:18
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2010, 7:57
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Это Вы раньше с другим аватаром были из Риги, а теперь вроде из какого-то Саласпилса вдруг стали. Латыши из Риги вытолкали.
Есть еще злектронные переключатели фаз которые выберут из трех самую нормальную типа ПЭФ-301 от Новатек или коммутатор фазы отсюда http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul.html Вообщем вариантов много, бывает и ноль отгорает и молниезащита обычно нулевая. Сообщение отредактировал Andrey59 - 9.3.2010, 10:46 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
9.3.2010, 10:34
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
, а теперь вроде из какого-то Саласпилса вдруг стали. Латыши из Риги вытолкали. Латышей в Риге менее 50%. В Спилсе - еще меньше. Видали, какая у меня рожа щасливая? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2010, 13:22
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Ставьте реле напряжения, желательно на вводе в дом, это лучший выход.
Цитата узо при перекосе или отключении одной или двух фаз оно отключится Не отключится. Току нулевой последовательности неоткуда взяться. |
|
|
9.3.2010, 14:12
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И с ЕЛ-11 тоже не все слава Богу: http://www.news.elteh.ru/arh/2004/30/08.php
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.3.2010, 18:36
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 16854 |
|
|
|
10.3.2010, 19:35
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10853 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это заблуждение, УЗО не отключится!!! То-то я удивлялся... Сообщение отредактировал Roman D - 10.3.2010, 19:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость Egor_* |
10.3.2010, 19:36
Сообщение
#19
|
Гости |
АП 50, там помоему встроены теплушки (бимитал.пластинки) и еще токовые ,почему не вырубил автомат?
Если напряжение упало до 100в ,значит ток , тепло повысяттся? |
|
|
10.3.2010, 20:35
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Если напряжение упало до 100в ,значит ток , тепло повысяттся? Заблуждение, основанное на извращённом знании закона Ома.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 13:41 |
|