Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

EUROSTER 1310P , Помогите)))

gek_g
сообщение 10.3.2010, 0:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 17634



Здравствуйте. Помогите пожалуйста подключить регулятор теплого пола. вот ссылка на схему http://regulator.ck.ua/download/e1310-ru.pdf он тот который EUROSTER 1310E/P, в бумажке у меня на руках еще указано что вход 4 это N , а вход 6 это L, помогите пожалуйста мне его подключить, и для чего входы 2 и 5? спасибо))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 10.3.2010, 1:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Сначала надо олределить сколько теплый пол ампер потребляет, если больше 10А то контакт регулятора должен вкл-окл модульный контактор, а тот уже пол. Грубо и побыстрому говоря подаете фазу на контакт 3 один конец нагревателя цепляете (или катушки пускателя) к клемме 3 на другой конец нагревателя (катушки пускателя на 220В) на ноль. Дальше непонятно как работает контакт регулятора если например установленная температура больше окружающей нагреватель должен греть. Если не греет значит провод отцепляете от клеммы 3 и вешаете на клемму2. На 5 не обращайте внимания. Да там еще и терморезистор к своим клеммам надо подключить.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gek_g
сообщение 10.3.2010, 1:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 17634



теплый пол на 1430, вообщем я чайник и можно на пальцах еще раз что куда подключить???)) датчик температуры подключается отдельно.. спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 10.3.2010, 10:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(gek_g @ 10.3.2010, 0:57) *
теплый пол на 1430

Что это такое я про амперы спрашивал

Прикрепленное изображение

Термодатчик подключите и это нарисовано для теплого пола мощностью 2 и меньше кВт, провод 1,5 по меди.
Если будет работать в режиме "холодильника" провод со 2 клеммы пересадите на клемму 1.

Сообщение отредактировал Andrey59 - 10.3.2010, 11:16


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gek_g
сообщение 10.3.2010, 11:32
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 17634



Спасибо. но всеравно недоконца понял)) если можно прям на пальцах, к примеру в гнехдо 3 подключаем фазу, и так дальше, спасибо.

еще один вопрос. вы пишете что провод 1.5, а если 2.5 то ничего страшного???))

и 1430 это мощность в ватах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 10.3.2010, 11:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(gek_g @ 10.3.2010, 10:20) *
Спасибо. но всеравно недоконца понял)) если можно прям на пальцах, к примеру в гнехдо 3 подключаем фазу

и в 6 тоже, в 4 ноль и далее там все нарисовано (опытным путем определите откуда провод к теплому полуотводить с 2 или 1, на другой конец нагревателя ноль), точка это соединение провода.
Можно и 2,5 если они влезут под клемму терморегулятора. Позовите кого-нибуть кто в электричестве слегка понимает


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gek_g
сообщение 10.3.2010, 11:57
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 17634



Спасибо большое)) вроде сам что то понимаю, но тут чтоли страх испортить регулятор и обогревательный кабель. и всетаки еще раз уточнюсь ( в гнездо 3 ввожу ток (фазу) из клемы 6 выходит фаза , в клему 2 или 1 подключаю ноль, а из клемы 4 выходит ноль для кабеля? спасибо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 10.3.2010, 12:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



С регулятора ничего не выходит, все только подходит. То они в паспорте нарисовали все наружу, а контакт стоит внутри регулятора. Так что вводите фазу в 3 и перемычкой на 6, ноль подаете на 4 (4 и 6 -это питание регулятора), с 2 (или 1) отводите провод, но это не ноль, а фаза идущая через контакт регулятора) к нагревателю на другой конец нагревателя идет ноль


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gek_g
сообщение 10.3.2010, 20:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 17634



Извеняюсь что заколебую))) у меня кабель назад не возвращается, а подключается одним проводом, мне ноль просто скрутить и соединить или всунуть в регулятор? спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 10.3.2010, 22:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Куда назад. Можете и проводами все развести толькодин провод в металлическую трубу нельзя ложить, а можно и так:Прикрепленный файл  ___.pdf ( 3.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gek_g
сообщение 10.3.2010, 22:59
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 17634



у нагревательного кабеля сразу 2 провода торчат, фаза и ноль, написано что черный к фазе синия к нулю и заземление, а бывает система теплых полов однопроводная, что разводишь по полу или в другом месте ноль берешь или возвращаешся назад, вот вы схему нарисовали я так и непонял что мне делать))) можно просто сказать мол фаза в гнездо 1, ноль в гнездо 2, а провода кабеля в 3 и 4)) спасибо)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 11.3.2010, 0:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



От автомата приходит фаза на 6 , ноль на 4, перемычка проводом 6-3, от нагревательного кабеля ноль на 4, фаза на 2 (возможно 1). Там все нарисовано фаза-красным, ноль-синим. Лучше позовите знакомого который в проводках понимает


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gek_g
сообщение 11.3.2010, 1:07
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.3.2010
Пользователь №: 17634



спасибо большое))) вот теперь понял)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник