есть задача соорудить наружное освещение на опорах. Всего надо 3 светильника для освещения площадки у жилых домов (дорожка, детская площадка). Вот появились следующие вопросы:
1.Какая должна быть освещенность и соответственно мощность лампы. И подскажите, пожалуйста, бюджетный вариант лампы и светильника! А то я не силен в выборе... Кабель думаю брать СИП-2а 2х16.
2.Есть задача, чтобы лампы зажигались от контактора, связанного с фотореле (всё это установить в ТП), и от рубильника, установленного на опоре. вот думаю, что за схемка должна быть и как это осуществить в жизни. Ясно, что от фотореле поступает сигнал на контактор, после чего лампы зажглись. На случай, если фотореле умерло, можно включать свет рубильником. Но как запараллелить два эти устройства?.. Что за схема должна быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 8.3.2010, 22:36
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.3.2010, 22:07) *
есть задача соорудить наружное освещение на опорах. Всего надо 3 светильника для освещения площадки у жилых домов (дорожка, детская площадка). Вот появились следующие вопросы:
1.Какая должна быть освещенность и соответственно мощность лампы. И подскажите, пожалуйста, бюджетный вариант лампы и светильника! А то я не силен в выборе... Кабель думаю брать СИП-2а 2х16.
2.Есть задача, чтобы лампы зажигались от контактора, связанного с фотореле (всё это установить в ТП), и от рубильника, установленного на опоре. вот думаю, что за схемка должна быть и как это осуществить в жизни. Ясно, что от фотореле поступает сигнал на контактор, после чего лампы зажглись. На случай, если фотореле умерло, можно включать свет рубильником. Но как запараллелить два эти устройства?.. Что за схема должна быть?


1) Освещенность 10Лк (СНИП-23-05-95). Освщеннность обычно рассчитываю в диалюксе, зависит от мощности лампы и высоты подвеса навскидку не скажу. Светильник РКУ лампа ДРЛ;
2) схема следующая: Имеем трехпозиционный переключатель (положения 1-2-3). На положение 1 выводите фазу с контактра, на положение 2 фазу взятую до контактора и на положение 3 - отключение всего. Это самая простая схема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.3.2010, 12:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22987
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. лучше ЖКУ с ДНаТ, возможно ошибусь, но минимальное сечение СИПа в магистрали ВЛ д.б. 35 квадратов


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 9.3.2010, 15:23
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(с2н5он @ 9.3.2010, 12:31) *
1. лучше ЖКУ с ДНаТ, возможно ошибусь, но минимальное сечение СИПа в магистрали ВЛ д.б. 35 квадратов

Т.к. данная линия имеет небольшую протяженность и она предназначена для освещения дворовой территории, то для нее оправдано сечение 16 мм2. Под определение магистрали она явно не попадает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.3.2010, 16:13
Сообщение #5





Гости






Если требуемая освещенность всего 10Лк, то , наверное, хватит лампы ДНаТ 100Вт. Блин, не знаю, как рассчитать...

Вот вопрос по схемке.
Этот переключатель можно ставить на опоре (видимо, IP54??)? Планирую его ставить на расстоянии от ТП 50-70 метров. Тогда фаза после контактора уходит на ВЛ, спускается с опоры (это провод сечением 16кв.мм) к переключателю и потом обратно поднимается?
А для второго положения переключателя берется третья жила (помимо ноля и рабочей фазы) до контактора и тащится снова по ВЛ до этого переключателя? Это выходит, что в каждый светильник в итоге заходит 3 жилы (1 рабочая фаза, 1 резервная и ноль)? Да уж, расход СИПа некислый выходит... Но походу вариантов больше нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 9.3.2010, 19:37
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.3.2010, 16:13) *
Вот вопрос по схемке.
Этот переключатель можно ставить на опоре (видимо, IP54??)? Планирую его ставить на расстоянии от ТП 50-70 метров. Тогда фаза после контактора уходит на ВЛ, спускается с опоры (это провод сечением 16кв.мм) к переключателю и потом обратно поднимается?
А для второго положения переключателя берется третья жила (помимо ноля и рабочей фазы) до контактора и тащится снова по ВЛ до этого переключателя? Это выходит, что в каждый светильник в итоге заходит 3 жилы (1 рабочая фаза, 1 резервная и ноль)? Да уж, расход СИПа некислый выходит... Но походу вариантов больше нет


Я имел ввиду контрольные кабели. Смотри схему
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________.pdf ( 7.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.3.2010, 20:57
Сообщение #7





Гости






Слава, БОЛЬШОЕ Вам спасибо!
Но можно я еще загружу Вас вопросами, а то не силен всё же во всем этом...
1.Что это за квадратики с диагональю? Или это обозначение одного и того же контактора? Если да, то не подскажите какую-нибудь бюджетную модель?
2.Сейчас переключатель стоит в положении, когда работает фотореле. Во 2-м положении свет не будет гореть вообще. В 3-м - напрямую. Я прав?
3.Зачем еще ставить "рубильник или пакетник" и где он ставится?
4.Номинал автомата защиты цепи управления - 6А достаточно?
Спасибо большое за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 9.3.2010, 21:52
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.3.2010, 20:57) *
Слава, БОЛЬШОЕ Вам спасибо!
Но можно я еще загружу Вас вопросами, а то не силен всё же во всем этом...
1.Что это за квадратики с диагональю? Или это обозначение одного и того же контактора? Если да, то не подскажите какую-нибудь бюджетную модель?
2.Сейчас переключатель стоит в положении, когда работает фотореле. Во 2-м положении свет не будет гореть вообще. В 3-м - напрямую. Я прав?
3.Зачем еще ставить "рубильник или пакетник" и где он ставится?
4.Номинал автомата защиты цепи управления - 6А достаточно?
Спасибо большое за помощь!


1 - обозначение контактора. Для цепи уравления и силовой они разные. Бюджетная модель - например КМИ (ф. ИЭК), ПМЕ пошарьте по сети сравните цены
2 - положение 1 автоматическое зажигание света от фотореле. Положение 2 для обесточивания цепи управления (при этом контактор силовой цепи разомкнут) как раз для этого положения необходим рубильник чтобы зашунтировать разомкнутый контактор. Положение 3 - ручное управление, например если необходимо зажечь светильники днем посредством контактора силовой цепи.
3 - нужен в случае выхода из строя контакторной системы или пропадания питания в цепи управления. Можете поставить где удобно, только учитывайте что комутируете силовую цепь;
4 - в самый раз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.3.2010, 1:07
Сообщение #9





Гости






Вы не подскажите, подойдет ли такой контактор для моей ситуации - пускатель магнитный ПМЕ 211 220В 25А 2з+2р IP00 без реле? Всё освещение у меня будет висеть на одной фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_10
сообщение 13.3.2010, 16:28
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.3.2010
Пользователь №: 17678



Что-то я запутался с контакторами. Их по этой схеме должно быть 2? Оба на 220В и подойдут ли тот, который я указал выше?

И еще вопрос: кабель КВВГ считать как линию связи? Мне это надо необходимо знать, чтобы в будущем прокладывать его по ВЛИ как ЛС (с расстоянием по вертикали 0,5м от СИП по ПУЭ) или можно в одной связке с СИП?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 17:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены