Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нагрузочный трансформатор

Шаровая молния
сообщение 13.3.2010, 19:04
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый день! Не нашёл поиском. Хочу сделать трансформатор нагрузочный для проверки автоматических выключателей. Чтобы разгонялся ампер до 1400 примерно. Больше не требуется. С чего начать, где что взять, может можно что-то использовать от чего-нибудь. Есть мысли? durak.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.3.2010, 20:50
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11035
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Шаровая молния @ 13.3.2010, 18:04) *
Есть мысли?

Зачем мысли? Есть готовые изделия. Только ищутся по слову "прогрузочный".
У наших робят есть такой; в понедельник марку узнаю. Хитрая штука: настраивается импульсами (чтоб не вырубить), прогружает реальным током. Маде ин Руссиа. Состоит из чемодана с электроникой и здоровенного транса с тиристорами.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.3.2010, 21:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7379
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Эти известная серия НТ, например, http://www.electronpribor.ru/resources/docs/nt-12.pdf


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.3.2010, 22:53
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Спасибо вам, конечно, что откликнулись. Но были бы деньги, я бы здесь не спрашивал. Эти штуки, что вы описали я и так знаю где взять. Более того, у наших коллег на ТЭЦ есть такие. А мне нужно, чтобы и у нас была. Значит надо делать самому. mage.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 14.7.2010, 21:34
Сообщение #5





Гости






еще не сделал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.4.2012, 17:43
Сообщение #6





Гости






действительно самому сделать бы, может кто подскажет схему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.4.2012, 18:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Меня тоже интересует. Но повторить заводскую конструкцию тем более с электроникой в кустарных условиях вряд ли удасться.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 3.4.2012, 12:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



да и зачем? на поверку не сдашь (доложен быть зарег-н как ср-во измерения в ЕГРСИ) да и импульсы с такой точностью получить сложно. Т.е. если он действительно нужон то к руководству за денюжкой только 1400 мало берите сразу 12000
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.4.2012, 13:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Зачем? да хотябы из спортивного интереса. Не для официальных заключений, а для себя. Вот мне потребовалось проверить ИЕК когда дома переделывал щиток, так взял транс 250 вт, намотал 2 витка кабеля 50 кв и к автомату. Латром по клещам выставил ток, получилось. Ток почему то плывёт. А руководство (гы-гы) бывает разное. Это мы понимаем, что такой аппарат нужон, а оно на первых порах не понимало даже зачем на заводе электрики, мы ведь не электричество выпускаем. Вот если это влияло как-то на продукцию, то да, а испытания какие-то, каких-то автоматов, они и понятия не имеют о них, так, блажь какая то.

По поводу самоделки. Я и говорил уже, что воспроизвести алгоритм работы промышленного аппарата невозможно. Значит надо что-то своё, попроще. Думается мне, что это должен быть стабилизатор переменного тока с регулированием по первичке тр-ра. Тогда при закороченных концах выставляем нужный ток, и цепляем на АВ. Вот как-то так.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 4.4.2012, 3:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ну если так то могу предложить - мощный транс (типа сварочного) по первичке регулировка до боли простая. Делали для термоса 110 В . Схемка была в древней книжице что то "советы домашнему мастеру", но и потом в нете на нее натыкался. Называется вроде "простой регулятор напряжения". Состоит из 2х тиристоров КУ202, 2х динисторов , и переменника. Ну и мелочевка. Держит нагрузку, если не ошибаюсь 1000 Вт. Для более мощного конечно нужно дорабатывать. Или применить аппарат для точечной сварки. Тоже мощу дает. Только вопрос как время отсчитывать, хотя можно и это смудрить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.4.2012, 17:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Тиристорный регулятор по входу - не проблема, только он исказит форму тока, всеж наверное АВ калибруются на синусе. Или это не критично? Не знаю. Но вопрос в другом, я уже говорил, что в процессе установленный первоначально ток уплывает в сторону уменьшения на где-то 10-15%. Толи из-за прогрева меди, толи самого автомата скорее всего. Стало быть его надо стабилизировать. На постоянный ток есть схемы, а вот на переменку - увы. Ё! А постоянкой нельзя ли прогружать??


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 5.4.2012, 3:54
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



думаю что можно, только надо теорию проштудировать и внести поправку. насколько помню, при расчете по переменке принимается, как ето....."среднеквадратичное значение переменного тока...." или шот в этом роде, вощем давно учебники открывал. А если не заморачиваться и один автомат отнести мужикам в суседний цех, неужели откажут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.4.2012, 11:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На постоянном токе автоматы несколько по иному срабатывают. Советские автоматы за частую предусматривали работу и на постоянном токе и переменном за счет расширения характеристики срабатывания. Сейчас производители совсем не зря строже разделяют автоматы по роду тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 6.4.2012, 3:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



дык и я о том же. Расцепитель тепловой - биметал. Срабатывает от нагрева. переменный будет нагревать его несколько дольше. Насколько? определить расчетом (теория) в % соотношении. Электромагнитный - катушка, тут ужо другой вопрос, но думаю тоже можно поколдовать. С электронным сложнее, лучше переменкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оглядач
сообщение 6.4.2012, 20:16
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 26822



Цитата(Шаровая молния @ 13.3.2010, 19:04) *
Добрый день! Не нашёл поиском. Хочу сделать трансформатор нагрузочный для проверки автоматических выключателей. Чтобы разгонялся ампер до 1400 примерно. Больше не требуется. С чего начать, где что взять, может можно что-то использовать от чего-нибудь. Есть мысли? durak.gif

Возьми и намотай; медь и железо на рынке, что тебе мешает?

Сообщение отредактировал Оглядач - 7.4.2012, 0:31