Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как устанавливать защиту от имп. перенапряжения ?

Гость_Phelicks_*
сообщение 10.7.2006, 18:14
Сообщение #1





Гости






Как правильно устанавливать защиту от имп. перенапряжения на улице.
Преамбула:
На улицу тяну 220 В (допустим 1 фазу, 3 проводника L, N, PE) в мет. коробе. На улице устанавливаются камеры для видеонаблюдения через каждые 50 метров + коробки. Внутри коробки всякая аппаратура + ко всему устройства защиты от имульсных перенапряжений, как по линии питания, так и по сигнальной линии.
Вопросы в следующем:
1. Для защиты от косвенного прикосновения я должен соединить корпус коробки с PE ?
2. Чтобы эффективно выполнить защиту от перенапряжения я должен заземлить локально каждое устройство грозозащиты (на некоторых устройствах, например, клеммы L, N и 2 шт. PE гальванически не развязанные) ?
3. Какое сопротивление контура растекания должно быть (на улице не представляется возможным выполнить распределееный контур заземления) ? Или его не нормируют ?
4. Если мы выполним пункт 2. то у нас начнут протекать токи уравнивания потенциалов ? Насколько они могут быть вольшими ?

Возможно может быть выполнить все это по другому ? Тогда как ?

Сам не электрик, возможно в чем-то заблуждаюсь !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aid
сообщение 11.7.2006, 0:47
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 17.5.2006
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554



при уравнивании потенциалов, соеденяеш не только металические части находящиеся на улице, а все мет.части здания. поки утечек могут быть довольно большими, но если всё нормально сделано, уже не страшны.
да если импульсник живой и нормальный, нечего протекать не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Phelicks_*
сообщение 11.7.2006, 7:39
Сообщение #3





Гости






Так ведь импульсник соединен с жилой PE и с локальной землей ?!
Или на землю стекает только при сработке устройства ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 11.7.2006, 22:16
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений или сокращенно УЗИП (терминология по ГОСТ Р 51992-2002) устанавливается между фазой и РЕ-проводником, либо три УЗИП между каждой фазой и РЕ-проводником. Принцип работы данного устройства весьма прост: при номинальном напряжении сопротивление УЗИП очень большое (практически бесконечность), при увеличении напряжения, после определенного порогового значения сопротивление, почти мгновенно уменьшается до очень малой величины.
Подробно работе УЗИП , о критериях выбора устройства и о методиках поключения описано сдесь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/34.php


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Phelicks_*
сообщение 12.7.2006, 17:48
Сообщение #5





Гости






Отличная статья, но практически ни на один вопрос она не отвечает....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.7.2006, 10:19
Сообщение #6





Гости






Цитата(Phelicks)
Отличная статья, но практически ни на один вопрос она не отвечает....
Наша фирма сугубо практическая - производим ЗАС - защита аварийная сетевая, загляните на www.zas.vrn.ru если интересно, а УЗИП только малая часть защиты в комплексе мер.