Заземление автокрана , Заземление автокрана

Ирина_0474
сообщение 8.4.2010, 7:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 17870



Подскажите в каком действующем документе можно прочитать требования по заземлению автокрана, работающего под линией электропередач? ГОСТ? номер, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 8.4.2010, 9:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Скачайте Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов здесь http://www.complexdoc.ru/ntd/482625 Там найдете пункт 9.5.17 там есть ссылка на ГОСТ. Не знаю как там насчет заземления т.к. там и других заморочек хватает. Возможно что-то и в ПУЭ есть, а может и нет.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_-Инспектор-_*_*
сообщение 8.4.2010, 10:10
Сообщение #3





Гости






ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.

Так же ознакомтесь с "Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Инспектор-
сообщение 8.4.2010, 10:14
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 29.12.2009
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727



ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.

Так же ознакомтесь с "Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_0474
сообщение 8.4.2010, 11:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 17870



Цитата(Гость_-Инспектор-_* @ 8.4.2010, 12:10) *
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.

Так же ознакомтесь с "Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В"


это понятно ...
но сколько метров вправо, сколько влево ?


Цитата(Andrey59 @ 8.4.2010, 11:53) *
Скачайте Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов здесь http://www.complexdoc.ru/ntd/482625 Там найдете пункт 9.5.17 там есть ссылка на ГОСТ. Не знаю как там насчет заземления т.к. там и других заморочек хватает. Возможно что-то и в ПУЭ есть, а может и нет.

Спасибо!
там ссылка на ГОСТ 12.1.013 утратил силу в РФ 01.01.2000
Замкнутый круг %)
Не могу найти требования ... а надзор спрашивает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2010, 11:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(-Инспектор- @ 8.4.2010, 10:14) *
Так же ознакомтесь с "Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000В"

отменены

Цитата(Ирина_0474 @ 8.4.2010, 11:13) *
это понятно ...
но сколько метров вправо, сколько влево ?

это Вы про какие метры? про охранную зону - так зависит от уровня напряжения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_0474
сообщение 8.4.2010, 12:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 17870



Цитата(с2н5он @ 8.4.2010, 13:32) *
это Вы про какие метры? про охранную зону - так зависит от уровня напряжения

ДА, вот такую таблицу и номер документа мне и надо ...
Допустим ГОСТ 111111111 таблица 11111
напряжение 50 заземление 30*30
Напряжение 2000 заземление автокрана работающего под ЛЭП 5м*5м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.4.2010, 12:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если кран при аварийном режиме приравнивать к высоковольтному ЭУ, то вполне вписывается в сопротивление 0,5 Ом по прилож. 3.1, табл. 36 ПТЭЭП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 8.4.2010, 13:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Инспектор правильные документы указывал. Но если очень хочется ГОСТ то по-моему их есть у меня http://www.elecab.ru/norm/detail.php?lid=59 (ГОСТ 12.1.051-90 (2001). ССБТ)
На dwg.ru есть готовая картинка в автокаде. Вот она преобразована, но расстояния я не проверял.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Andrey59 - 8.4.2010, 14:03


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_0474
сообщение 8.4.2010, 13:18
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 17870



Цитата(Andrey59 @ 8.4.2010, 16:13) *
очень хочется ГОСТ

ОЧЕНЬ!!!
Именно номер документа, на который надо ссылаться и где прописаны конкретные метры заземления (в зависимости от напряжения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.4.2010, 14:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ирина_0474 @ 8.4.2010, 13:18) *
Именно номер документа, на который надо ссылаться и где прописаны конкретные метры заземления (в зависимости от напряжения)

ГОСТа точно нет, РД не встречал, может найдете ведомственный док.
Величина сопротивления растеканию заземлителя заземляющего устройства для крана должна быть вписана в паспорт ЗУ, поставляемого с краном, либо специально разработанного проектом.
Для каждого случая либо в виде номограмм, либо в табличном виде должны быть расписаны величины и способы достижения и измерения сопротивлений для различных типов грунтов.
Возможно такой док в виде ППР должен быть у владельца ЛЭП для каждого рабочего места.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2010, 17:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ирина_0474 @ 8.4.2010, 11:13) *
Не могу найти требования ... а надзор спрашивает

начнем тогда сначала, что за надзор? Вам выдано предписание? тогда в студию его, если нет, то устных предписаний не бывает
дайте побольше информации


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 8.4.2010, 19:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Если спрашивает "НАДЗОР",то пусть вам так и напишет- "согласно ГОСТ-такому-то". Они обязаны в предписаниях ссылаться на документы, иначе это просто "творчество"...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2010, 21:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



во-во


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_0474
сообщение 9.4.2010, 5:41
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 17870



Цитата(gomed12 @ 8.4.2010, 17:11) *
ГОСТа точно нет, РД не встречал, может найдете ведомственный док.
Величина сопротивления растеканию заземлителя заземляющего устройства для крана должна быть вписана в паспорт ЗУ, поставляемого с краном, либо специально разработанного проектом.
Для каждого случая либо в виде номограмм, либо в табличном виде должны быть расписаны величины и способы достижения и измерения сопротивлений для различных типов грунтов.
Возможно такой док в виде ППР должен быть у владельца ЛЭП для каждого рабочего места.

Именно к этому я и пришла в итоге ...
что нет нормативных документов ...

Цитата(с2н5он @ 8.4.2010, 20:10) *
начнем тогда сначала, что за надзор? Вам выдано предписание? тогда в студию его, если нет, то устных предписаний не бывает
дайте побольше информации

Побольше информации ... Экзамены у работников автопредприятия МЭС (электросети) ...
Вопрос: при работе автокрана у ЛЭП по какой схеме и насколько проводится заземление?

Цитата(Andrey59 @ 8.4.2010, 16:13) *
Но если очень хочется ГОСТ то по-моему их есть у меня http://www.elecab.ru/norm/detail.php?lid=59 (ГОСТ 12.1.051-90 (2001). ССБТ)

в этом ГОСТе указаны метры на сколько не подходить к ЛЭП
а мне надо насколько в землю заземлять при работе под ЛЭП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.4.2010, 11:43
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может речь идет об этом Межотраслевые п.3.6.8. "Переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на 0,5 м. Не допускается установка заземлителей в случайные навалы грунта."
потому что больше нигде подобного не встречал, в.т.ч. и в Правилах по кранам


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 9.4.2010, 20:32
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(с2н5он @ 9.4.2010, 12:43) *
может речь идет об этом Межотраслевые п.3.6.8. "Переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на 0,5 м. Не допускается установка заземлителей в случайные навалы грунта."
потому что больше нигде подобного не встречал, в.т.ч. и в Правилах по кранам

Да-только это, я тоже больше нигде не встречал. Еще, если это поможет то при тушениях пожара на ОРУ , пож. машина заземляется посредством соединения с металлоконструкцией какого-либо оборудования (заземленной на контур рамой), для этого на ПС места соединения очищаются от краски и покрываются смазкой (чтобы не ржавело) и обозначаются спец. знаком..Так делают и при работах с краном. При этом используют ЗПМ (заземления для механизмов).То же самое можно проделать на ВЛ, где это возможно (опоры ведь тоже заземлены), а где невозможно там использовать заземлитель. Других вариантов не встречал. На вопрос подробней могут ответить линейщики.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botanik
сообщение 10.4.2010, 9:28
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2009
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678



На памяти только тот факт, что работа грузоподъемных машин ближе 30 метров от крайнего провода ЛЭП проводится по наряду-допуску и в присутствии лица, ответственного за безопасное перемещение груза кранами... Источник здесь. Вероятно, необходимость и способ заземленияавтокрана, должны быть прописаны в наряде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aандрей_*
сообщение 5.11.2010, 23:57
Сообщение #19





Гости






помогите найти электросхему sourer gottwald
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_андрей_*_*
сообщение 6.11.2010, 0:02
Сообщение #20





Гости






необходимо отключить зашиту на крановой установке
Вернуться в начало страницы