![]() Помогите разобраться , ПУЭ п. 1.3.6. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите разобраться , ПУЭ п. 1.3.6. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 11825 ![]() |
Всем привет. Занялся на досуге изучением и повторением ПУЭ, в жизни это мне может пригодиться. Сразу же натыкаюсь на непонятное определение в табл. 1.3.1... Что такое коэффициент предварительной нагрузки? Дайте точное определение. Заранее спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал sharmax - 12.4.2010, 22:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Какое издание ПУЭ? В издании 7 п. 1.3.1 такой коэф. не упоминается
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22969 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
http://www.gost-obsor.ru/Data1/39/39447/index.htm#i745654
http://leg.co.ua/knigi/ucheba/vybor-kommut...troystv-10.html тут кой чего есть http://iadt.siemens.ua/upload/File/ET/BETA...p2_SITOR_RU.pdf и вроде тут -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для кабеля на 10 кВ с бумажной изоляцией по п.1.3.12 при длительных токах температура жилы не должна превышать 600С.
Табл. 1.3.1 касается случая выбора кабеля по нагреву, который должен удовлетворять требованиям п. 1.3.2., т.е. , например, кабель, проложенный в земле и в рабочем режиме нагруженный с К=0,6, достигнет критической температуры в 600С, через время 1 час, при его перегрузке по току в 1,3 раза. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |