Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите разобраться , ПУЭ п. 1.3.6.

sharmax
сообщение 12.4.2010, 21:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 11825



Всем привет. Занялся на досуге изучением и повторением ПУЭ, в жизни это мне может пригодиться. Сразу же натыкаюсь на непонятное определение в табл. 1.3.1... Что такое коэффициент предварительной нагрузки? Дайте точное определение. Заранее спасибо всем ответившим.

Сообщение отредактировал sharmax - 12.4.2010, 22:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 13.4.2010, 4:23
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Какое издание ПУЭ? В издании 7 п. 1.3.1 такой коэф. не упоминается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.4.2010, 10:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Motoblock @ 13.4.2010, 5:23) *
В издании 7 п. 1.3.1 ...
таблица 1.3.1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.4.2010, 11:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22969
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://www.gost-obsor.ru/Data1/39/39447/index.htm#i745654
http://leg.co.ua/knigi/ucheba/vybor-kommut...troystv-10.html
тут кой чего есть
http://iadt.siemens.ua/upload/File/ET/BETA...p2_SITOR_RU.pdf
и вроде тут


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.4.2010, 18:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для кабеля на 10 кВ с бумажной изоляцией по п.1.3.12 при длительных токах температура жилы не должна превышать 600С.
Табл. 1.3.1 касается случая выбора кабеля по нагреву, который должен удовлетворять требованиям п. 1.3.2., т.е. , например, кабель, проложенный в земле и в рабочем режиме нагруженный с К=0,6, достигнет критической температуры в 600С, через время 1 час, при его перегрузке по току в 1,3 раза.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама