![]() Короткое замыкание |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Короткое замыкание |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.5.2010 Пользователь №: 18208 ![]() |
Здравствуйте, ответьте, пожалуйста на мои вопросы.
На работе произошло короткое замыкание. Случилось это вот как. У нас есть специальный нагреватель, который включается через ЛАТР (старый советский). Я включил в розетку на 220 В вместо вилки для питания ЛАТРа вилку от ЛАТРа, которую нужно было включать в нагревательный прибор. Как только я дотронулся вилкой до розетки, то увидел искру в ней, также была вспышка в ЛАТРе, и из ЛАТРа вышло немного дыма. При этом сработали блокировки: в рабочей комнате и в коридоре. После переключения блокировок на вкл. (т. е. после возобновления питания) все вроде бы работает, в том числе и ЛАТР. Вопросы: 1) необходимо ли звать электриков для проверки оборудования (с этим есть определенные сложности) 2) могла ли как-то повредиться проводка 3) следует ли дальше использовать этот ЛАТР или его лучше проверить Заранее спасибо. P.S. По поводу моей тупости (про включение не той вилки в розетку) прошу не рассуждать. Все и так понятно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
3) следует ли дальше использовать этот ЛАТР или его лучше проверить Если ЛАТР стоял на "нуле", то мог "квакнуть" раньше, чем сработала защита. Цитата Я включил в розетку на 220 В вместо вилки для питания ЛАТРа вилку от ЛАТРа, которую нужно было включать в нагревательный прибор. Это Ваша главная ошибка, насколько я понял: использование вилок с обеих сторон. На выходе ЛАТРа, по определению, необходима розетка. В виде опыта на выход латра подключите лампу накаливания, и погоняйте его вперед-назад. И ещё. ЛАТР нельзя перегружать по мощности. Если написано "600 ВА", то калорифер на тыщу его скоро убьёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 ![]() |
Цитата Я включил в розетку на 220 В вместо вилки для питания ЛАТРа вилку от ЛАТРа, которую нужно было включать в нагревательный прибор. Электрика звать необходимо. Мало ли кто и куда воткнет эту вилку по невнимательности. Еще школьником пользовался портативным увеличителем который соединялся с сетью шнуром с вилками на обоих концах, такова была заводская конструкция. К ней я относился с повышенным вниманием, но всеже разок залетел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.5.2010 Пользователь №: 18208 ![]() |
Если ЛАТР стоял на "нуле", то мог "квакнуть" раньше, чем сработала защита. В виде опыта на выход латра подключите лампу накаливания, и погоняйте его вперед-назад. Спасибо за ответы. Да, ЛАТР стоял на нуле. Поясните, пожалуйста, насчет проверки. Как я понял, на выход ЛАТРа я должен подключить через удлинитель, например, лампу накаливания и попробовать изменить напряжение по шкале от 0 до 220 В. Но, простите за глупость, не может ли выходное напряжение при этом превысить максимально допустимое для лампы? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
все возможно, при электротехнических опытах - техника безопасности превыше всего.
Размести лампу в безопасном месте и плавно подавай напряжение |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это Ваша главная ошибка.. Поскольку дело произошло на работе, это ошибка ответственного за электрохозяйство, его и нужно звать. Опыты необходимо прекратить. Flashgot, у Вас минимально обязана быть I группа по электробезопасности. Это означает, что Вам известно - в подобном случае нужно вызвать специалиста. Сообщение отредактировал Олега - 7.5.2010, 12:13 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
запугали парня. Если автоматы отработали,значит все нормально. Думаю, с латром ничего не произошло. Вкючите его в сеть через предохранитель или лампочку от автомобиля (12в -50вт), замерте ток ХХ. Если все ОК, то и у вас все ОК.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.5.2010 Пользователь №: 18208 ![]() |
Спасибо за ответы!
ЛАТР лампочкой проверили. Работает. Тока на вилке контакты подплавились. Вроде все обошлось. Тока оказалось, что на этой вилке еще заземления не было. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
запугали парня. Если автоматы отработали,значит все нормально. Думаю, с латром ничего не произошло. Вкючите его в сеть через предохранитель или лампочку от автомобиля (12в -50вт), замерте ток ХХ. Если все ОК, то и у вас все ОК. Зачем "запугали"?, предупредили. Думаю правильно, только что "квакнувший" ЛАТР (и к тому ж без заземления) надо бы вскрыть и осмотреть, как минимум. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 22:21 |
|
![]() |