На установку в рабочем душе двух бытовых (200 литровых, 2 кВт) накопительных водонагревателей инспектор заставляет делать проект и регистрировать их в краевом энергонадзоре. Правомерно ли это?! Где об этом сказано написано?! С моей точки зрения чушь полнейшая!!! Или я не прав? Разъясните пожалуйста квалифицированно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2010, 10:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А чайники (2кВт) в Вашей инспекции не регистрируют? (дедуля в нарукавниках, в толстую амбарную книгу icon_confused.gif )
Установка электрооборудования в душевой на мой взгляд требует проекта. Необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов, сделать расчет токов кз, выбрать проводники, АВ, УЗО..

Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2010, 10:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.5.2010, 11:08
Сообщение #3





Гости






Наверное сами нагреватели не прямо в душевой устанавливаются? (накопительные)
А требование инспектора с токи зрения энергетика-полная чушь. Скорей всего "бабулечек" желает.
Впрочем, как и все инспекторы. К великому сожалению. А проектировщикам-радость, опять же "бабульки" Это так крик души. Я понимаю если проект на что-нибудь серьезное (завод, ТЭЦ и тп). А так.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2010, 12:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22976
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. в существующем, подключенном помещении устанавливаются 2 нагревателя? тогда можете смело игнорировать инспектора - на 4 кВт. они не выдают акт-допуска, значит и не должен совать свой нос сюда, кстати а как он узнал об этом? плановая проверка или что? а насчет проекта - лучше сделайте

Сообщение отредактировал с2н5он - 8.5.2010, 12:32


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sved
сообщение 8.5.2010, 15:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18225



Была плановая проверка и наш энергетик, мать его за ногу, сознался, что для душа летом воду греем в самодельном котле ТЭНами. Последовал запрет инспектора, что мы и не оспариваем. Но делать проект на два бытовых водонагревателя (установка конечно же не в душе) полный нонсенс, я так думаю. В нашем городе у половины жителей такие висят и ни кто ни чего не регистрирует и проектов не заказывает. Ежели кто сможет, то сошлитесь на пункт(ы) правил или ещё чего-нибудь, где сказано про проект.
Спасибо всем за помощь!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2010, 16:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 8.5.2010, 12:08) *
Наверное сами нагреватели не прямо в душевой устанавливаются? (накопительные)
.
Простите, выбирал в порядке поступления icon_wink.gif
Цитата(sved @ 7.5.2010, 21:59) *
На установку в рабочем душе двух бытовых (200 литровых, 2 кВт) накопительных водонагревателей..


Установка в помещении душа накопительных нагревателей ПУЭм не возбраняется. п.7.1.47. "В ванных комнатах, душевых .. • в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели; • в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2.."

Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2010, 16:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.5.2010, 17:25
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11023
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sved @ 8.5.2010, 14:21) *
Была плановая проверка и наш энергетик, мать его за ногу, сознался, что для душа летом воду греем в самодельном котле ТЭНами.

Идиёт. Сказал бы "на солнышке".
Где, блин, граница между регистрацией чайников и Манхеттэнским проектом?!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2010, 19:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22976
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(sved @ 8.5.2010, 16:21) *
Но делать проект на два бытовых водонагревателя (установка конечно же не в душе) полный нонсенс, я так думаю. В нашем городе у половины жителей такие висят и ни кто ни чего не регистрирует и проектов не заказывает. Ежели кто сможет, то сошлитесь на пункт(ы) правил или ещё чего-нибудь, где сказано про проект.
Спасибо всем за помощь!!!

не совсем понял, а откуда инспектор узнал о нагревателях? опять энергетик "подсказал"? а проект все-таки придется сделать, не буду даже ссылаться на правила (ПТЭЭП п. 1.3.2), возьмем такую ситуёвину - из-за высокого напряжения у ваших нагревателей сгорает пульт управления, начальство рвёт и мечет, требует что бы ремонт оплатили сетевики, а те в ответ покажите ПСД, т.е. доказательство что они у вас установлены были, а не с помойки принесены
что касаемо жителей, то каждый отвечает за себя, тем более РТН жителей не проверяет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова