без зазора. Дык должен быть зазор! Блин, Иван, не делай ничего лишнего. Делай всё по оригиналу. Я тоже не любил никого слушать. Спалил так дохрена и больше полтинников. Делй всё по оригиналу, потом здавай вопросы! Мы на них ответим! Йомайо, так тупонуть, размагн. обмотка точно не так сфазирована. Ну вот, блин. Дожились. Ня я- то никого не слушал, а ты? Ладно что на выходе получилось? Нормально? Два раза уже писал про фазировку. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
|
|
|
|
14.5.2010, 15:47
Сообщение
#1562
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Еще не пробывал, сижу на работе и тут в голову пришло: 1 и 4 обмотку мотал вместе и получилось два начала и два конца вместе. ну я и кинул на +14В (просто так было удобней )
Домой прийду. попробую, потом отпишусь. Спасибо. |
|
|
14.5.2010, 17:50
Сообщение
#1563
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Домой прийду. попробую, потом отпишусь. Ждём осцилограммы на драйверах с амплитудой 14 вольт и не меньше -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
|
|
|
14.5.2010, 21:00
Сообщение
#1564
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Еще не пробывал, сижу на работе и тут в голову пришло: 1 и 4 обмотку мотал вместе и получилось два начала и два конца вместе. ну я и кинул на +14В (просто так было удобней ) Домой прийду. попробую, потом отпишусь. Спасибо. Значит домой не торопится!!! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
|
|
|
|
15.5.2010, 19:29
Сообщение
#1565
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался - при настройке платы управления на TL494, " мертвое время" меньше 2.3 mks не устанавливаеться, при реккомендуемых 1.5-2 mks ( ноги 9, 10, или на резисторах 47 Om - схема резонансного сварочника Негуляев-Клим ) При питании сварочника от 12 вольт, ( на выходе аппарата, вместо электрода - лампочка ( вольтмерт) на 12V, выраженный резонанс 30 кгц ( резистор 47Ком, плата управления) , резистором тока ( 4.7 Ком) лампа лавно загораеться (тухнет) резисторами подпорки (15Ком, 5 Ком ) меняется ширина импульса, но на мертвое время эти регулировки не влияют, оно постояно - 2.3 mks при максимальном токе. Осцилограммы, чистые, как на картинке ( за исключением этого мертвого времени)
|
|
|
15.5.2010, 19:39
Сообщение
#1566
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Ждём осцилограммы на драйверах с амплитудой 14 вольт и не меньше Ураааааааа. Зацените: Рис1 - на стабилитроне (на иголку не смотрите, сейчас стоит два спаренных по 15В, поставлю на 13, думаю обрежет. ТГР - кольцо. Попробывал 7х7, Рис2 - почти тоже самое, только после иголки маленький спад до 13 в, а на колце спад был в конце импульса (спад проявляется при подключении второго драйвера) Рис3 - вторичка ТГР (7х7), на кольце такого звона не было (наверно это так называется ) Кстати, на кольце потребление было 330мА, 7х7 - 270мА (при двух драйверах). Так что, какой вердикт? Дальше можно продолжать? И какой ТГР оставить? Сообщение отредактировал Иванн - 15.5.2010, 19:42 |
|
|
16.5.2010, 6:57
Сообщение
#1567
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
1) Ураааааааа. 2) Зацените: Рис1 - на стабилитроне (на иголку не смотрите, сейчас стоит два спаренных по 15В, поставлю на 13, думаю обрежет. ТГР - кольцо. Попробывал 7х7, Рис2 - почти тоже самое, только после иголки маленький спад до 13 в, а на колце спад был в конце импульса (спад проявляется при подключении второго драйвера) Рис3 - вторичка ТГР (7х7), на кольце такого звона не было (наверно это так называется ) Кстати, на кольце потребление было 330мА, 7х7 - 270мА (при двух драйверах). 3)Так что, какой вердикт? Дальше можно продолжать? 4) И какой ТГР оставить? 1) Ура 2) Нормально, у всех иголки есть, но небольшо амплитуды. На 13 вольт поставишь стабилитрон ( кс213б) и всё будет ништяк 3) Да, идём дальше 4) Какой нравится. Я бы кольцо бы оставил, оно покомпактнее шашки. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
|
|
|
|
16.5.2010, 10:18
Сообщение
#1568
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Значит оставлю кольцо, тем более плата под него вытравлена.
Будем шагать дальше |
|
|
16.5.2010, 13:21
Сообщение
#1569
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Дык должен быть зазор! Объясните пожалуйста начинающему для чего нужен зазор в трансформаторе ТГР, да и в силовом тоже. -------------------- |
|
|
16.5.2010, 15:28
Сообщение
#1570
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
|
|
|
|
16.5.2010, 16:10
Сообщение
#1571
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
если коротко то для того что бы сердечник не вошел в насыщение а если подробнее читай форум и спроси гугл Ну так я понимаю что для того чтобы сердечник не вошел в насыщение. Только вот вопрос то в том что за счет чего это происходит. За счет того что смещается петля намагничивания, снижается значение Br и значение рабочей индукции можно задать побольше. Понятно что для силового трансформатора это важно (хотя при этом повышается ток хх и ключикам становится тяжелей). И не факт что он необходим, можно ведь и без зазора обойтись.Но вот зачем зазор в ТГР не понимаю. Вот поэтому и спросил, может надо ещё что то учитывать? А Вы меня сразу к гуглу отправляете. -------------------- |
|
|
16.5.2010, 17:26
Сообщение
#1572
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
|
|
|
16.5.2010, 20:59
Сообщение
#1573
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Цитата Грубо говоря, зазор-это дрочель накапливаюшчий энергию, включённый параллельно первичной обмотовке. Отсюда и соображайте. Правильно ли я понимаю что это индуктивность рассеивания. И ключикам тяжелее будет работать не только из-за повышеного тока хх, но и из-за выброса на этой индуктивности. Цитата Однако, лично я никогда не использовал зазор в сердешниках ТГРов. Предпочитал либо задрать сечение, либо витоки т.к. не формировал запирающее напряжение за счет Iнам. т.к. он (а значит и Uзап) зависит от Кзап, а это не есть хорошо. Т.е. при зазоре в тр-ре ТГР возможны непредвиденные проблемы при изменении коэффициента заполнения. А если углубиться то это может стать и причиной выхода из строя ключей. Значит лучше взять сечение магнитопровода побольше, и не стараться завышать расчетное значение рабочей индукции. Причем не только в ТГР но и в силовом трансформаторе. Я честно признаюсь что не собрал ни одного сварочника. Просто прежде чем сделать попытку собрать сварочник хочется прояснить некоторые спорные моменты. Просто повторить схему я не хочу, так как уверен что требуется понимание нюансов работы. Иначе возможны проблемы. gyrator спасибо что пояснили. -------------------- |
|
|
16.5.2010, 21:03
Сообщение
#1574
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
К вышесказанному можно добавить , что ТГР не то место, где имеет смысл экономить ток ХХ .
Но вот зачем зазор в ТГР не понимаю. Кто-нить знает телефонный код с.Ичалки в Мордовии? Никто? Вообще никто,что ли ?Ладно, гугль нам в помощь... Есть... (83433)... Звоним... Короткие гудки в трубке. Пробуем еще раз. О... Соединило. - Алло! Добрый вечер! Нам нужен STEPAN! - - Ну я... (пауза) ...А это кто спрашивает? - - STEPAN, это с форума ЭЛЕКТРИК звонят. Нужна помощь друга. - ...(пауза)... Ну если только с ЭЛЕКТРИКа... Попробую... А вопрос-то какой? - - Вопрос такого рода - нужен ли зазор в ТГР? Мы почему к вам обратились - вы же такой вопрос тоже когда-то задавали, не помните случаем - что за ответ вы получили? - Было, было... А вам это зачем? А , ну да, помощь друга... Ладно, так и быть, записывайте ссылку. Или нет, сошлю SMS-кой... - ...короткие гудки... Вот что прислал нам нам STEPAN (спасибо ему) - Бармалей 3 , стр.57, #1124 . Проверим... STEPAN, спасибо. Серега098, и вам само собой. Это то что надо (стиль письма ©альяно) maxon, шутки шутками, но вообще говоря, вы наполовину сами себе обьяснили... А Вы меня сразу к гуглу отправляете И кстати. Шутки шутками, а ссылка на указанное сообщение стояла за №1 в ЯНДЕКСе после вопроса нужен ли зазор в тгр
|
|
|
17.5.2010, 9:12
Сообщение
#1575
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
|
|
|
17.5.2010, 20:16
Сообщение
#1576
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Надо обязательно зенковать радиаторы, как в комповых БП. Уже научило на горьком опыте , отверстия раззенкованы, сварочник понемногу трудится, спалил штук 25 электродов тройки ОК46, естественно не подряд, варит супер, розжиг мягкий, хотя на полную мощность ещё не выходил, у задатчика градусов 45 хода ещё есть. |
|
|
19.5.2010, 13:09
Сообщение
#1577
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2010 Из: Йошкар-ола Пользователь №: 17943 |
Подскажите почуму УОНИ так плохо расжигаються на САИ-200,хотя собрал схему удвоителя напряжения ХХ(115в.)? И вообще на каком аппарате лучше варить УОНИ, по какой схеме, например "резонансник" или "косой" будет лучше справляться с ними? Имеет ли смысл на "резонанснике" поставить хороший дроссель на выходе,с сердечником, для более стабильного поджига и горения УОНИ?
|
|
|
21.5.2010, 7:58
Сообщение
#1578
|
|
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Доброго времени суток. Может у кого-то была такая проблема. Блок питания на ТОР на столе нормально работает .Запускается со 100в на выходе 14.5в 1.5 А. А в сарочнике начинает плавать напруга и соответственно всё начинает свистеть и шуршать. При 80А в нагрузке напряжение на выходе БП 11.5в. Дальше не пробовал. Жалко транзисторы. Сеть при этом 227в Подскажите плиз где копать .Может это наводки а не БП. Ведь отдельно он работет.
[attachment=8025:БП_14.zip] |
|
|
21.5.2010, 9:04
Сообщение
#1579
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Gor, можно попробовать временно вместо TL431 поставить стабилитрон 12V. Если проблема исчезнет, можно оставить на постоянно .
А куда идет ~20v (Х7-Х8) ? |
|
|
21.5.2010, 12:30
Сообщение
#1580
|
|
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
А куда идет ~20v (Х7-Х8) ?
[/quote] Никуда. Забыл удалить со схемы. На трансе ее нету.Попробую поменять.После отпишусь. |
|
|