Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста какие есть два вида изоляции нейтрали силового трансформатора на 110 кВ. И где, какая применяется?
С уважением, Артём! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Глухо заземлённая и эффективно заземлённая.
Вид заземления выбирается после расчётов токов замыкания на землю и токов нулевой последовательности и времени работы релейной защиты. В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1525 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ. Не нашел такого в ПУЭ. Само ПУЭ вот здесь: http://www.ruselt.ru/techinfo.php?id=5&...ap1=1&ap2=7 О типах заземления нейтрали - п.п. 1.7.3 и далее. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Не нашел такого в ПУЭ. ПУЭ редакция 2003года, пункт 1.2.16. Работа электрических сетей ......... Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью. Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Автор кажется спрашивает не о типах заземления нейтрали, а о типах изоляции нейтрали.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Что то автор потерялся.
![]() ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Автор кажется спрашивает не о типах заземления нейтрали, а о типах изоляции нейтрали. Да просто вопрос озвучен не корректно. Нет такого понятия - изоляция нейтрали. Во всех учебниках говорится - режим работы нейтрали. Правильно сформилированный вопрос - половина правильного ответа ) |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Глухо заземлённая и эффективно заземлённая. Вид заземления выбирается после расчётов токов замыкания на землю и токов нулевой последовательности и времени работы релейной защиты. В основном в сетях 110кВ применяется эффективно заземлённая нейтраль. Глухозаземлённая по новым ПУЭ в сетях 220кВ. + 10000000000!!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1525 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
ПУЭ редакция 2003года, пункт 1.2.16. Работа электрических сетей ......... Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью. Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью. Да, действительно, в ПУЭ более ранних изданий говорилось, что работа с эффективно-заземленной нейтралью допускается в сетях 110-220 кВ. "Сеть с эффективным заземлением нейтрали - сеть, в которой заземлена большая часть нейтралей обмоток силовых трансформаторов. При однофазном замыкании в такой сети напряжение на неповрежденных фазах не должно превышать 1,4 фазного напряжения нормального режима работы сети..." http://forca.com.ua/transformatori/praktik...pryazhenii.html -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Да просто вопрос озвучен не корректно. Нет такого понятия - изоляция нейтрали. Во всех учебниках говорится - режим работы нейтрали. Правильно сформилированный вопрос - половина правильного ответа ) Вопрос корректен, для тех кто понимает о чем речь ![]() Да действительно конструктивно нейтрали трансов 110кВ и выше выполняются с полной изоляцией и облегченной изоляцией. Причина облегчения изоляции-экономия средств(Экономика должна быть экономной(с)). В настоящее время все трехфазные трансформаторы 110—220 кВ выпускаются со сниженной изоляцией нейтрали (по сравнению с классом изоляции линейного ввода). Так, у трансформаторов 110 кВ с регулированием напряжения под нагрузкой уровень изоляции нейтрали соответствует стандартному классу напряжения 35 кВ, что обусловливается включением со стороны нейтрали устройств РПН с классом изоляции 35 кВ. Трансформаторы 220 кВ также имеют пониженный уровень изоляции нейтрали. Во всех случаях это дает значительный экономический эффект и тем больший, чем выше класс напряжения трансформатора. Режимы заземления нейтрали уже последствие этого. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Согласен с выше названным. Добавлю
Цитата Режимы заземления нейтрали уже последствие этого. не последствия, а режим работы сети и отношения к трансу не имеет.Пункт ПТЭ имеющий отношение Цитата 5.3.20. Нейтрали обмоток 110 кВ и выше автотрансформаторов и реакторов, а также трансформаторов 330 кВ и выше должны работать в режиме глухого заземления. Допускается заземление нейтрали трансформаторов и автотрансформаторов через специальные реакторы. Трансформаторы 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать сразземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником. При обосновании расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов 110 кВ с испытательным напряжением нейтрали 85 кВ, защищенной разрядником. Ну вот как то так. |
![]() |
|
![]()