Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Дежурные электрики , Может ли дежурный электрик в смене быть один

Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 29.5.2010, 9:45
Сообщение #1





Гости






Вопрос состоит в том может ли быть в смене один дежурный электрика в сетях до 1000в, и производить оперативные переключения!?И если нет то где это описано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 29.5.2010, 10:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Да.
В "Межотраслевых правилах по охране труда".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 29.5.2010, 19:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2010, 10:58) *
Да.
В "Межотраслевых правилах по охране труда".

А можна название или номер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 29.5.2010, 21:33
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



В архиве.
[attachment=8123:11.zip]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 31.5.2010, 19:09
Сообщение #5





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2010, 21:33) *
В архиве.
[attachment=8123:11.zip]

Извините эти правила я и так знаю, вот только в них нет такого.Единолично можно проводить осмотр но он не включает в себя оперативные переключения к сожалению
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 31.5.2010, 20:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Гость_Руслан_* @ 31.5.2010, 20:09) *
Извините эти правила я и так знаю, вот только в них нет такого.Единолично можно проводить осмотр но он не включает в себя оперативные переключения к сожалению


А как же этот пункт:

1.3.2. (изм.) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
_________________________
** Далее - группа.

Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением.

У нас в сетях единолично оперативно обслуживают ПС 110 и 35кВ


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 1.6.2010, 19:35
Сообщение #7





Гости






Цитата(Dmitry_G @ 31.5.2010, 20:17) *
А как же этот пункт:

1.3.2. (изм.) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
_________________________
** Далее - группа.

Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением.

У нас в сетях единолично оперативно обслуживают ПС 110 и 35кВ

Я бы полностью согласился но вот есть пункт в правилах роздел установка заземлений где сказано что единолично даже не имеют право в 10кв включать заземляющие ножи какое оперативное обслуживание может быть единолично, потому меня запутывает что значит здесь где пишут единолично!Может имеется в виду без руководящего инженерного состава.Как то смазано нет конкретики
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 1.6.2010, 19:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Гость_Руслан_* @ 1.6.2010, 20:35) *
сказано что единолично даже не имеют право в 10кв включать заземляющие ножи


Одному включать ЗН можно. Нельзя одному устанавливать переносное заземление (ПЗ)

на ВЛ
3.6.10. На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 В), второй - имеющий группу III. Допускается использование второго работника, имеющего группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих потребителя, - из числа персонала потребителя.

Отключать заземляющие ножи разрешается одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. Снимать эти переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена бригады, имеющие группу III.


в РУ
3.5.7. В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.

3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала.
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III.
Правила читайте повнимательней Единолично-значит единолично (одно лицо)


Сообщение отредактировал Dmitry_G - 1.6.2010, 19:56


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 3.6.2010, 21:46
Сообщение #9





Гости






Цитата(Dmitry_G @ 1.6.2010, 19:55) *
Одному включать ЗН можно. Нельзя одному устанавливать переносное заземление (ПЗ)

на ВЛ
3.6.10. На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 В), второй - имеющий группу III. Допускается использование второго работника, имеющего группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих потребителя, - из числа персонала потребителя.

Отключать заземляющие ножи разрешается одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. Снимать эти переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена бригады, имеющие группу III.


в РУ
3.5.7. В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.

3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала.
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III.
Правила читайте повнимательней Единолично-значит единолично (одно лицо)

спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир*_*
сообщение 29.7.2011, 16:17
Сообщение #10





Гости






Подскажите, пожалуйста, может ли один дежурный электрик производить переключения выше 1000 В? и в каком документе об этом написано?

Не дублируем.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.7.2011, 15:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.8.2011, 17:00
Сообщение #11





Гости






Цитата(Владимир* @ 29.7.2011, 16:17) *
Подскажите, пожалуйста, может ли один дежурный электрик производить переключения выше 1000 В? и в каком документе об этом написано?

Не дублируем.

1.5.24. Сложные переключения должны выполнять, как правило, два работника, из которых один является контролирующим.

При наличии в смене одного работника из числа оперативного персонала контролирующим может быть работник из административно-технического персонала, знающий схему данной электроустановки, правила производства переключений и допущенный к выполнению переключений.

1.5.25. При сложных переключениях допускается привлекать для операции в цепях РЗА третьего работника из персонала служб РЗА. Этот работник, предварительно ознакомленный с бланком переключения и подписавший его, должен выполнять каждую операцию по распоряжению работника, выполняющего переключения.

Все остальные переключения при наличии работоспособного блокировочного устройства могут быть выполнены единолично независимо от состава смены.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.8.2011, 17:02
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.8.2011, 17:00) *
1.5.24.

1.5.25.

ПТЭЭП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нафталин
сообщение 24.2.2012, 17:34
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 116
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 24882



Небольшое предприят

ие работает в 3и смены, в каждой смене дежурный електрик кроме прочего обслуживает и ремонтирует единолично мостовые краны и потолочное освещение с крана. Наше начальство говорит, что теперь это в порядке вещей, не надо теперь удостоверения на право ремонта и обслуживания грузоподъемных механизмов, а также никакие наряд-допуски на работы с повышенной опасностью. Кто не согласен- уходите как с этим бороться, да и возможно ли внаше время, просто останешься без работы, а при несчастном случае еще могут предъявить любые обвинения- заданий то никаких нет, даже в оперативном журнале.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.2.2012, 19:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос какой или просто пожаловаться?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нафталин
сообщение 24.2.2012, 19:52
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 116
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 24882



Нужно-ли удостоверение на право ремонта и обсл грузоподъемных мех-мов или уже действительно все похерено,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.2.2012, 20:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



выражения выбираем
если вопрос про электрика, то не нужно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нафталин
сообщение 24.2.2012, 20:26
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 116
Регистрация: 4.11.2011
Пользователь №: 24882



Спасибо за ответ, буду теперь знать, т.к. был уверен в обратном, ну и если не затруднит-зачем эл монтерувообще присваивать 5ю гр, ведь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.2.2012, 7:18
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



далеко не обязательно
а что "ведь..."?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvinnie
сообщение 31.3.2012, 15:27
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.8.2011
Пользователь №: 24073



1.)производить единоличный осмотр с 3-ей группой можно установки закреплённые за ЭМ .
А могут быть закреплены установки выше 1000в за ЭМ с 3-ей группой?
2) что может единолично осматривать ЭМ с 4ой групой? обслуживать он может установки выше 1000в , а вот осматривать единолично только установки до 1000в ???
Правильно ли я пронял смысл правил ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 31.3.2012, 23:45
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(vvinnie @ 31.3.2012, 16:27) *
1.)производить единоличный осмотр с 3-ей группой можно установки закреплённые за ЭМ .
А могут быть закреплены установки выше 1000в за ЭМ с 3-ей группой?
2) что может единолично осматривать ЭМ с 4ой групой? обслуживать он может установки выше 1000в , а вот осматривать единолично только установки до 1000в ???
Правильно ли я пронял смысл правил ???

Нет-не правильно! Единолично из числа опер. Персонала осматривать может даже с гр 3 ( при условии что он в смене и у него есть старший с 4 гр. И есть распоряжение на прво ед. Осмотра. А с гр.4 при кол. в смене 1чел.-вообще плфгу - лишь бы быдо прво ед.осмлтра


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы