Да не проходит у вас 4 ка! при 5кВт и 150м. 10ка, и то впритык. Почему же? При условии, что потери в 15% меня устраивают (по рассчётам на светильник придёт 201В), выборе запаса минимум 10%, 1-фазной 3хпроводной, прокладываем в воздухе, программулина пищет , что у 4 мм2 запас ещё 20% остается... Где я не так смотрю, подскажите пожалуйста? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Почему же? При условии, что потери в 15% меня устраивают (по рассчётам на светильник придёт 201В), выборе запаса минимум 10%, 1-фазной 3хпроводной, прокладываем в воздухе, программулина пищет , что у 4 мм2 запас ещё 20% остается... Где я не так смотрю, подскажите пожалуйста? Если вас 200 В. Устраивает ( при условии что на входе у вас 220). То считаете правильно. А ДРЛ запустятся? (Лампы ртутные высокого давления с исправленной цветностью типа ДРЛ предназначены для наружного освещения и общего освещения помещений. Они сочетают высокую отдачу с возможностью сосредоточить в относительно небольшом объеме значительную мощность светового излучения. Лампы рассчитаны на включение в сеть переменного тока напряжением 220 В частотой 50 или 60 Гц через пускорегулирующее устройство. Структура условного обозначения ДРЛ Х(Х)-Х: Д - дуговая; Р - ртутная; Л - с люминофором; Х - номинальная мощность, Вт (125, 250, 400, 700, 1000); Х - величина красного отношения, % (6, 10); Х - отличительная особенность от базовой модели (3, 4, 5). Условия эксплуатации Климатическое исполнение У; ХЛ, категория размещения 1; 1.2 по ГОСТ 15150-69. Высота над уровнем моря не более 2000 м. Температура окружающего воздуха от минус 40 до 40°С. Относительная влажность не более 98% при температуре окружающего воздуха 25°С. Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-90. Положение горения произвольное, однако при горизонтальном положении дуга в горелке из-за конвекционных потоков слегка выгибается кверху, что приводит к небольшому снижению мощности и световой отдачи. Продолжительность горения при этом из-за перегрева кварцевого стекла в верхней части горелки несколько снижается. Колебания напряжения источника питания не должны превышать +10%, частоты +1 Гц. Стабилизация параметров ламп наступает через 5-7 мин после включения; повторное зажигание возможно только после остывания лампы, для чего требуется 10-15 мин. Ввертывать и вывертывать лампы из патронов следует только в холодном состоянии. В случае разрушения внешней колбы при эксплуатации необходимо отключить лампу от питающей сети, чтобы исключить вредное воздействие на живые организмы и растения ультрафиолетовых лучей кварцевой горелки. В случае боя лампы и кварцевой горелки следует собрать ртуть резиновой грушей, а место, где разбилась лампа, промыть 0,1%-ным водным раствором пермарганата калия. Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.13-88. Нормативно-технический документ ТУ 11-92 ПКЖГ.675650.002 ТУ;ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001 ТУ; ПКЖГ.675650.001 ТУ ) Сообщение отредактировал Aleks 72 - 31.5.2010, 14:45 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Почему же? При условии, что потери в 15% меня устраивают Вас то может и устраивают, только по нормативам на освещение в нормальном режиме потери не более 5% должны быть. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()