Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Запитка освещения периметра здания

Littleflea
сообщение 31.5.2010, 14:14
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



Цитата(Aleks 72 @ 31.5.2010, 14:17) *
Да не проходит у вас 4 ка! при 5кВт и 150м. 10ка, и то впритык.

Почему же? При условии, что потери в 15% меня устраивают (по рассчётам на светильник придёт 201В), выборе запаса минимум 10%, 1-фазной 3хпроводной, прокладываем в воздухе, программулина пищет , что у 4 мм2 запас ещё 20% остается...
Где я не так смотрю, подскажите пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 31.5.2010, 14:32
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Littleflea @ 31.5.2010, 17:14) *
Почему же? При условии, что потери в 15% меня устраивают (по рассчётам на светильник придёт 201В), выборе запаса минимум 10%, 1-фазной 3хпроводной, прокладываем в воздухе, программулина пищет , что у 4 мм2 запас ещё 20% остается...
Где я не так смотрю, подскажите пожалуйста?


Если вас 200 В. Устраивает ( при условии что на входе у вас 220). То считаете правильно. А ДРЛ запустятся?

(Лампы ртутные высокого давления с исправленной цветностью типа ДРЛ предназначены для наружного освещения и общего освещения помещений. Они сочетают высокую отдачу с возможностью сосредоточить в относительно небольшом объеме значительную мощность светового излучения.
Лампы рассчитаны на включение в сеть переменного тока напряжением 220 В частотой 50 или 60 Гц через пускорегулирующее устройство.

Структура условного обозначения

ДРЛ Х(Х)-Х:
Д - дуговая;
Р - ртутная;
Л - с люминофором;
Х - номинальная мощность, Вт (125, 250, 400, 700, 1000);
Х - величина красного отношения, % (6, 10);
Х - отличительная особенность от базовой модели (3, 4, 5).

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение У; ХЛ, категория размещения 1; 1.2 по ГОСТ 15150-69.
Высота над уровнем моря не более 2000 м.
Температура окружающего воздуха от минус 40 до 40°С.
Относительная влажность не более 98% при температуре окружающего воздуха 25°С.
Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-90.
Положение горения произвольное, однако при горизонтальном положении дуга в горелке из-за конвекционных потоков слегка выгибается кверху, что приводит к небольшому снижению мощности и световой отдачи. Продолжительность горения при этом из-за перегрева кварцевого стекла в верхней части горелки несколько снижается.
Колебания напряжения источника питания не должны превышать +10%, частоты +1 Гц.
Стабилизация параметров ламп наступает через 5-7 мин после включения; повторное зажигание возможно только после остывания лампы, для чего требуется 10-15 мин.
Ввертывать и вывертывать лампы из патронов следует только в холодном состоянии.
В случае разрушения внешней колбы при эксплуатации необходимо отключить лампу от питающей сети, чтобы исключить вредное воздействие на живые организмы и растения ультрафиолетовых лучей кварцевой горелки.
В случае боя лампы и кварцевой горелки следует собрать ртуть резиновой грушей, а место, где разбилась лампа, промыть 0,1%-ным водным раствором пермарганата калия.
Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.13-88.

Нормативно-технический документ

ТУ 11-92 ПКЖГ.675650.002 ТУ;ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001 ТУ;
ПКЖГ.675650.001 ТУ )

Сообщение отредактировал Aleks 72 - 31.5.2010, 14:45


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 31.5.2010, 14:32
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Littleflea @ 31.5.2010, 16:14) *
Почему же? При условии, что потери в 15% меня устраивают


Вас то может и устраивают, только по нормативам на освещение в нормальном режиме потери не более 5% должны быть.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Littleflea
сообщение 1.6.2010, 8:23
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



Цитата(RomanNV @ 31.5.2010, 15:32) *
Вас то может и устраивают, только по нормативам на освещение в нормальном режиме потери не более 5% должны быть.

О как, спасибо за информацию.
Чтож, будем ложить 16 квадрат меди тогда =)