Господа электрики! Созрел у меня большой комплексный вопрос. В моем окружении нет достаточно грамотных специалистов, способных помочь, а вот Вы, возможно, вполне могли бы...
Итак. I have ДНаТ 250, ДНаТ 400 и ДРИ 400. Мне удалось раздобыть (здесь, в провинции, только так и не иначе) Болгарский дроссель для ДРЛ 250, ИЗУ ДНаТ 70-400 (точной маркировки я сейчас привести не смогу, старого образца, трехвыводное) и несколько ламп ДНаТ 250-6 II 90. Я собрал светильник, который, как я полагаю, вполне работоспособен. Напряжение на разогретой лампе порядка 110-115 В, ток, потребляемый схемой (в нее еще добавлен ПМЕ, но, не суть...) около 2,5 А. Вопрос № 1. Все ли у меня нормально? Можно спать спокойно?
Далее. Мне удалось раздобыть ИЗУ 250-400 ДНаТ/220-В-УХЛ 2 220В 50 ГЦ IP 20 ТУ 16-675.086-85, дроссель образца 2000 года, открытого типа, для ДРЛ 400, маркированный 1И400ДРЛ37Н-ВУХЛ 2 220 В 50 Гц 3,25 А Cos 0,53 А tw 120° С ТУ 3461-016-47945593-99 и лампы ДНаТ 400-5 I 88. При запуске схема потребляет 5 А, будучи разогретой - 4,5 А, при напряжении на лампе около 80 (!) вольт. Та же схема, но включенная с лампой ДРИ 400 - 1 04 85 потребляет при запуске 5 А, а разогретая - 3,5 А. Напряжение на лампе достигает 145 В. ДНаТ выглядит вполне стандартно, а ДРИ слегка выпуклая в середине, на конце баллона имеет металлическую блямбу с отводом в виде плетеного провода с шайбой на конце, а на ее цоколе задействован только один центральный контакт. Как я понимаю, и в первом и во втором случае лампы работают не в номинальном режиме (в первом дроссель еще и безбожно греется, что и понятно). В связи с этим еще два вопроса. Вопрос № 2. Каковы нормальные напряжения и токи для указанных мною типов ламп (как на 250, так и на 400 Вт)? Вопрос № 3. В данный момент я занят поиском дросселя для ДНаТ 400. Есть информация, что ПРА для ДНаТ подходит для ДРИ той же мощности. Так ли это? Я слышал, что некоторые из ламп ДРИ рассчитаны на работу с балластом от ламп ДРЛ, а некоторые - с ДНаТ. Помогите определиться.
Еще один важный момент. В случае с ДНаТ 250 я использовал ИЗУ 70-400, а для 400-ваттных ламп ИЗУ 250-400. Внешне они выглядят совершенно одинаково, не считая маркировки, но второй тип при работе издает заметный треск. Я имею в виду не тот треск, что возникает при запуске, а треск, сопровождающий работу уже полностью разогретых ламп, хотя и значительно меньший. С ИЗУ первого типа треск постепенно сходит на нет (я пробовал включать с ним 400-ваттные лампы). ИЗУ второго типа совершенно новые, как и лампы, как и дроссель. Нормально ли такое явление и чем оно может быть чревато? Это вопрос № 4.
И, наконец, вопрос № 5. Имеет ли смысл пытаться найти дроссель для ДРЛ другого исполнения, в надежде на то, что он обеспечит нормальную работу лампам ДНаТ и ДРИ?
За сим все. Буду весьма признателен всем, кто не сочтет за труд ответить на мои вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hpl 250_*
сообщение 9.5.2005, 19:29
Сообщение #2





Гости






Доброго времени суток !
Начну по порядку :
1. В принципе можно считать что всё в рамках допустимого. Тем более можно спать спокойно .
2. ДНАТ- 250 : ток (рабочий) 3.0 А
ДНАТ-400 - 4.6 А
напряжение на ДНАТ 150 ВТ-400ВТ 85-110 в ( повышается постепенно к концу срока службы до 180-200 в а цветность свечения преобретает розово-красный оттенок ).
ДРИ-400-1 напряжение 125 В это я помню по справочнику. ток к сожалению точно не помню ( он около 3.5 А ) и с такими лампами(-1) я не работал, а всегда имел дело с ДРИ 400-5 . Т.к 400-5 лампа общего назначения а 400-1 для стадионов и включается со схемами быстрого перезажигания. Кстати для этого второй контакт выведен через верхнюю часть колбы чтобы от сильного высоковольтного импульса ( 45 КВ ) не пробило цоколь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hpl 250_*
сообщение 9.5.2005, 19:50
Сообщение #3





Гости






Продолжаем тему....

3. По поводу подбора дросселей.
Оптимальная работа ламп обеспечивается:
ДНАТ ( отечественные и импортные )- с дросселем ДНАТ.
возможно использование дросселей ДРЛ той же мощности, но при этом будет не полностью развиваться мощность лампы.
ДРИ ( отечественные ) - только с дросселем ДРЛ или ДРИ .
ДРИ ( импортные ) - всё зависит от типа и фирмы-изготовителя. Перебирать типы форума не хватит, если есть необходимость сообщите мне марку лампы и я скажу с каким дроселем она рассчитана на включение .
4. Небольшой треск ИЗУ при работе лампы-это нормально .В теорию ИЗУ вдаваться не будем, скажу только что у меня например рассада томатов дома до мая подсвечивалась лампой ДРИ-250 и ИЗУ тарахтело как трактор.
А вы где живёте ? А то у меня ДРИ-400-5 ВАЛЯЕТСЯ БЕЗ ДЕЛА- МОГ БЫ ПОДАРИТЬ.

С УВАЖЕНИЕМ РОМАН ФРОЛОВ frolovrad@inetcomm.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Затворник_*
сообщение 10.5.2005, 2:56
Сообщение #4





Гости






Увы мне, живу далеко, здесь еще и снег не весь стаял...
Значит, ДРИ я должен запускать с дросселем ДРЛ. Проблему с ДНаТ-ом, думаю, решу. В общем, теперь ясно, к чему следует стремиться.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.5.2005, 14:54
Сообщение #5





Гости






[quote="Коллега"] Здравствуйте! Дроссели от ДНаТ подходят для модификаций ламп ДРИ с буквой У-"универсального включения", например, ДРИ-Т-250У. Ваша ДРИ-400-1 с "блямбой" явно не относится к категории "общего назначения". Номинальное напр. на ней около 120 В, ток раб. ок. 3,2 А, мощность ее ок. 360 вт. Скорее всего, эта лампа предназначена для освещения девок на подиумах и для освещ. площадок при киносъёмках. Дроссель для нее пойдет от ДРИ-400 и от ДРЛ-400, но обязательно с трёхпроводным ИЗУ! Помните, срок службы этой лампы очень невелик (не более 1300 час). Дроссели для ДРЛ-400 любого исполнения имеют примерно одинак. характ.: ток рабочий 3,25 плюс 0.1 /минус 0,2 Ампера, напряжение на дросселе 146 плюс/минус 15 Вольт. напряжение на лампе 135 плюс/минус 15 Вольт.
ПРА для ДРИ-400: ток раб. 3,3 плюс 0,1/минус 0,2 А, напр. на лампе (ДРИ-400-5, ДРИ-400-6) 130 плюс / минус 13 В . напр. на дросселе 151 плюс/минус 13 В. У киносъёмочных ДРИ (индексы 1М, 2М) напр. на лампе ок. 120 В, пусковые токи до 7,20 А как у ДРЛ-400 против 5,6 А у ДРИ-400-5 и ДРИ-400-6. Ищите дроссель 1И400ДНаТ52-006.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость_*
сообщение 23.5.2005, 20:09
Сообщение #6





Гости






Кадошкинские дросселя серии 52 при включении с двухвыводным ИЗУ горят как спички.
Цитата
1И250 ДНАТ52-006.
Паспортная работа ДРИ 400-1 обеспечивается только со специальным "олимпийским" блоком БМП( спецдроссель+высококиловольтное ЗУ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Глагол_*
сообщение 2.6.2005, 18:57
Сообщение #7





Гости






Вообще, какие индексы бывают у ДНаТ после цифры мощности?
Например ДНаТ-250-4 и ДНаТ-250-5 сильно отличаются по параметрам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.4.2007, 21:41
Сообщение #8





Гости






Граждане элетрики! Подскажите, если кто располагает данными о хар-ках дросселей 1И400ДРЛ44 и 1И400ДНат, не пойму что такое, лампа ДНАТ 400 с дросселем 1И400ДРЛ44 горит в пол силы, при этом создает вполне нормальный ток
4.5 А, U=85 В при нагретой горелке. Почему слабо светит???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nitros_*
сообщение 30.4.2007, 21:42
Сообщение #9





Гости






Граждане элетрики! Подскажите, если кто располагает данными о хар-ках дросселей 1И400ДРЛ44 и 1И400ДНат, не пойму что такое, лампа ДНАТ 400 с дросселем 1И400ДРЛ44 горит в пол силы, при этом создает вполне нормальный ток
4.5 А, U=85 В при нагретой горелке. Почему слабо светит???[color=yellow][/color]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 25.6.2007, 6:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Скажите плиз. У меня помещение 30*18, я его освещаю прожекторами, в которых установленны лампы ДНат 400Вт, всего 14шт. Я беру кабель для их питания ВВГ3*6!!! правильно ли выбрал кабель????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 25.6.2007, 20:05
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Скажите плиз. У меня помещение 30*18, я его освещаю прожекторами, в которых установленны лампы ДНат 400Вт, всего 14шт. Я беру кабель для их питания ВВГ3*6!!! правильно ли выбрал кабель????

Похоже на правду.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.8.2007, 21:39
Сообщение #12





Гости






Подскажите пожалуйста есть уличный светильник Phillips (дроссель Phillips BSN 250 L427-ITS в комплекте с ИЗУ Phillips SN 58 Ignitor ) в нем стояла лампа Phillips SON-T 250W. Лампа сгорела, можно ли заменить ее лампой ДНАТ-250, или надо переделывать схему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.8.2007, 22:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Это Ваша лампа
http://www.avselectro.ru/photo/48363.jpg
http://www.electrolight.ru/files/catalog/1109579306_natr.jpg
А это наши лампы
http://intercom.unsveta.com/catalog/images/natr.jpg
http://web.ros-expo.com/images/price_image_7124.jpg
И таблица для сравнения
http://www.electro-mpo.ru/card3642.html
Меняйте, имхо.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2007, 13:17
Сообщение #14





Гости






День добрый. У меня светильник под ДРИ на 250 Вт. Могу ли я вместо ДРИ поставить ДНаТ той же мощности без замены ПРА, или ДРЛ той же мощности вместо ДРИ, используя этот дроссель? Светильник ГСП-51- 250....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2007, 16:13
Сообщение #15





Гости






День добрый. У меня светильник под ДРИ на 250 Вт. Могу ли я вместо ДРИ поставить ДНаТ той же мощности без замены ПРА, или ДРЛ той же мощности вместо ДРИ, используя этот дроссель? Светильник ГСП51-250-011 У2 Гермес Др. 250Вт/3,00А. ИЗУ-70-400Вт. При использовании ДРЛ я отключил ИЗУ, т.е. дросеь послед. с лампой. При этом она быстро разгарается, греется сильно, и дроссель сильно греется. Нормально ли это. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2010, 19:42
Сообщение #16





Гости






Привет всем! Сегодня в продаже увидел натриевую лампу на 250 ватт со встроенным УЗО,стоит всего 230 руб.Зажигается от обычного дросселя для ДРЛки,внешне выглядит как ДРЛ,но светит как ДНаТ.По словам продавцов-это и есть та самая "замена" ДРЛок,про которую писали выше.Вот хочу купить,попробовать,как она в деле себя покажет,т.к. дроссель для ДРЛки "тиснуть" не составит особого труда... icon_cool.gif На лампе только надписи "NATRIUN" и "MADE IN POLAND",других маркировок нет.Если кто с модобными сталкивался,напишите,пожалуйста,как они в деле ???? Заранее спасибо....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2010, 23:13
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22872
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попадалась реклама подобных ламп, но помоему они отличались по мощности от ДРЛ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.6.2010, 20:37
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



ДНаС-210 - есть альтернатива ДРЛ-250, ставится просто в ДРЛ-очный светильник. Вкручивать ДРЛ вместо ДРИ и ДНаТ не рекомендуется. ДНаТ вместо ДРИ вкрутить можно.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2010, 16:46
Сообщение #19





Гости






Меня,если честно цена смутила.Халява вообще какая-то получается. icon_biggrin.gif Хотя дроссель ДРЛовский на 250 Вт. я уже надыбал,завтра поеду куплю лампочку.Кстати вот что пишут на сайте производителя про нее "NATRIUM"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 3.6.2010, 17:22
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а чё цена? нормальная цена. ДРЛ-ка стоит ~120р, а эта - 230!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 14:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены