День добрый.
Вот возник вопрос. Есть теплый пол. На нем стоит терморегулятор. Отключает и включает по времени, дням недели и т.д. Схема стандартная, на терморегулятор приходит фаза и ноль и из него на пол выходит уже фаза и ноль. Задача стоит, в том, чтобы не снимая напряжения с терморегулятор (чтобы настройки и время не сбрасывалось) не грелся тёплый пол. Если своими словами, то если по времени стоит на терморегуляторе греть пол, но в это время дома никого нет, он не грелся. То есть как я понимаю надо разомкнуть фазу, которая выходит с терморегулятора на пол. Это я планирую сделать с помощью х-10 устрйства. В принципе, я уже интересовался тут подобным вопросом и мне посоветвали поставить реле, что я и сделал. Но там надо было размыкать 12В напряжение, а тут 220В да и нагрузка больше. Причем уже ограничен в пространстве установки всякого рода обородувания. Что посоветуете поставить на размыкание фазы на теплый пол. Потребляемая мощность мата 1 кВт. Спасибо заранее за советы. |
|
|
|
3.6.2010, 22:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Твердотельное реле.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
3.6.2010, 23:00
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
Твердотельное реле. Простите меня за назойливость. Помогите выбрать. Вот тут буду выбирать. Тыкните пожалуйста пальцем, что лучше взять. http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searcht...E5+%F0%E5%EB%E5 |
|
|
3.6.2010, 23:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Из этих http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1556.a...96=5&sklad= (кроме CMX60D5)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
3.6.2010, 23:52
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
Из этих http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1556.a...96=5&sklad= (кроме CMX60D5) Спасибо большое. Но вот если я правильно посмотрел их характеристики, то я понимаю, что размыкать контакты теплого пола, будет напряжение от 3-15 В. Я планировал размыкать их управляемым напряжением 220 В. Если я прав, то можно пожалуйста ссылку где управляемое напряжение тоже будет 220В. |
|
|
4.6.2010, 0:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну попробуйте этот "сложный" вопрос порешать самостоятельно...
Может РП21, но уж как его прятать думайте сами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.6.2010, 0:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
|
|
|
|
4.6.2010, 7:17
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
http://www.chip-dip.ru/product0/18961.aspx
а возможности сделать разрыв в щите нет? наверняка на теплый пол своя линия идет. и еще вопрос: кроме силовых контактов, нет ли у терморегулятора управления по автоматике? Сообщение отредактировал belok5 - 4.6.2010, 8:02 |
|
|
4.6.2010, 9:39
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
http://www.chip-dip.ru/product0/18961.aspx а возможности сделать разрыв в щите нет? наверняка на теплый пол своя линия идет. и еще вопрос: кроме силовых контактов, нет ли у терморегулятора управления по автоматике? Спасибо за ссылку. По поводу разрыва в щитке, то так и сделал в начале-то, поставил контактор магнитный, но тут то и проблема в том, что питание с теплого пола снимается и терморегулятор, а он выключается, и пропадают настройки, точнее время начинает сбиваться. А у терморегулятора нет, кроме внутреннего цифрового управления больше никаких управляемых контактов. Жаль, конечно, но нет Поэтому решил разрыв фазы идущую на терморегулятор на контакторе убрать и разрывать им уже фазу, идущую на уже теплый пол от контактора. Так получается, что терморегулятор постоянно включен, а сам теплый пол включается, только если нет разрыва на сам теплый пол и если терморегулятор выдает эту фазу на теплый пол. |
|
|
4.6.2010, 10:08
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Можно управлять терморегулятором, то есть "затыкать" его, шунтируя датчик тёплого пола. При этом требования к реле снижаются
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
4.6.2010, 10:24
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 |
если у вас уже есть магнитный пускатель - можно с выхода терморегулятора подключить катушку пускателя . В разрыв поставить обыкновенный выключатель . Т.е.терморегулятор будет управлять катушкой пускателя . Те провода что идут с терморегулятора сейчас преключить на силовые контакты пускателя. Уходишь из дома - выключил выключатель - терморегулятор работает - пускатель не включается . Пришел- включил
|
|
|
4.6.2010, 11:32
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
если у вас уже есть магнитный пускатель - можно с выхода терморегулятора подключить катушку пускателя . В разрыв поставить обыкновенный выключатель . Т.е.терморегулятор будет управлять катушкой пускателя . Те провода что идут с терморегулятора сейчас преключить на силовые контакты пускателя. Уходишь из дома - выключил выключатель - терморегулятор работает - пускатель не включается . Пришел- включил Да я подумал, что наверное так и сделаю. Раньше схема была. что пускатель обрывал цепь до терморегулятора, сейчас сделаю, что будет вы выходе на теплый пол. Спасибо Всем за советы. |
|
|
5.6.2010, 3:02
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
День добрый ещё раз.
Появился новый вопрос. Стоит контактор IEK КМИ-46512 65А 400В/АС-3 1НО;1НЗ ИЭК. http://www.iek.ru/products/catalog/part2/sect8/KMI/ Размыкает данный контактор 1-варочную поверхность, 2-микроволновку, духовку, стиральную машину, 3-тёплый пол. Вопрос заключается в том, можно его чем-то заменить похожим по техническим характеристикам, но чтобы он: 1. Меньше шумел. 2. Тише был щелчок в момент замыкания и размыкания. 3. Нужно чтобы не 3 контакта размыкал, а 4 контакта (теплого пола на самом деле два, надо повесить по отдельности). Вот присмотрел: КМ63-40 http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/KM/. Можно ли заменить его тем, что стоит сейчас, но с выполнением хотя бы 3 пункта и хотя бы, чтоб шума было не больше от него или я ошибаюсь. Еще смущает в КМ63-40, что механическая износостойкость, коммутационных циклов стоит в описании 106. А размыкать и замыкать я его собираюсь не меньше 1 раз в день. Никто не подскажет? Сообщение отредактировал mazhor - 5.6.2010, 19:19 |
|
|
5.6.2010, 19:34
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
Подскажите пожалуйста
|
|
|
5.6.2010, 19:48
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Пункт 1 и 2 поставите твердотельное реле.
А что бы 4 контакта размыкал поставьте 4 твердотельных реле. И будет вам счастье! У него и коммутационных циклов на порядки больше чем у пускателя. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2010, 20:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
5.6.2010, 21:59
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
Пункт 1 и 2 поставите твердотельное реле. А что бы 4 контакта размыкал поставьте 4 твердотельных реле. И будет вам счастье! У него и коммутационных циклов на порядки больше чем у пускателя. Спасибо за совет. Реле так реле. Такое подойдет для моих условий? http://www.chip-dip.ru/product0/351959964.aspx Сообщение отредактировал mazhor - 5.6.2010, 21:59 |
|
|
5.6.2010, 22:05
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Да.
При больших токах поставе твердотельные реле на радиаторы. Вы бы схемку нарисовали бы! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2010, 23:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
6.6.2010, 0:57
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
это аналогичное реле тому, что я уже здесь указывал, только ток максимальный 50 А. зачем вам такой мощный? у вас нагрузка всего киловатт (~5 А).
если вы из Петербурга, попробуйте зайти сюда: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1145453 а вообще, любое электромеханическое реле будет щелкать гораздо тише контактора Сообщение отредактировал belok5 - 6.6.2010, 1:03 |
|
|
6.6.2010, 1:09
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
Да. При больших токах поставе твердотельные реле на радиаторы. Вы бы схемку нарисовали бы! Сейчас немного не удобно рисовать, через телефон пишу. это аналогичное реле тому, что я уже здесь указывал, только ток максимальный 50 А. зачем вам такой мощный? у вас нагрузка всего киловатт (~5 А). если вы из Петербурга, попробуйте зайти сюда: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1145453 а вообще, любое электромеханическое реле будет щелкать гораздо тише контактора Да я из Петербурга. Я не специалист в этом, поэтому уточню на счет 5А. От щитка идет кабель, в квартире он растроился на три. Один пошел на два теплых пола 6м2 и 3м2. Другой на Варочную поверхность 4х комфорочную. Третий на розетка для духовки, микроволновки и стиральной машины. Все это сейчас размыкается контактором, все три кабеля по отдельности. Если я вдруг все будет включено, выдержит каждое из реле? Точно будет около 5А? Ну и как я понимаю щуметь в замкнутом состоянии оно не будет, так как сейчас шумит контактор. Сообщение отредактировал mazhor - 6.6.2010, 1:11 |
|
|
6.6.2010, 1:54
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ХитрО как то сделано у Вас... Один кабель на три линии и все под одним автоматом?
Ну положим, что это отдельная тема... Может Вы пропустили предложенный вариант по коммутации не силовой цепи тёплого пола, а цепи датчика температуры тёплого пола. То есть шунтируя датчик слаботочным реле, выключаете нагрев мата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|