6.6.2010, 2:16
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
ХитрО как то сделано у Вас... Один кабель на три линии и все под одним автоматом? Ну положим, что это отдельная тема... Может Вы пропустили предложенный вариант по коммутации не силовой цепи тёплого пола, а цепи датчика температуры тёплого пола. То есть шунтируя датчик слаботочным реле, выключаете нагрев мата. Нет, нет Савелий. Я не пропустил Ваш совет. Просто немного не подходит он по причине, что за терморегулятором совсем мало место, ну а главная причина завключается в том, что если температура была установлена в ручную, а не по датчику температуры, то размыкания датчика не отключит пол. Автомат он по стольку по стольку. Его назначения немного в другом. Когда уходят из квартиры и ставят её под охрану, чтобы всё это отключалось. А три провода, потому что из щитка кабель большим сечением идёт, а далее чуть меньше пошли. |
|
|
|
6.6.2010, 13:20
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
простите, немного не понял, как работает контактор. он стоит в месте развилки, на вводе у него кабель из щитка, а на выходе к каждому зажиму отдельный кабель? как вы ноль там скоммутировали?
если так, то просто имеет смысл рядом с контактором поставить реле отдельно на теплый пол |
|
|
6.6.2010, 18:09
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
простите, немного не понял, как работает контактор. он стоит в месте развилки, на вводе у него кабель из щитка, а на выходе к каждому зажиму отдельный кабель? как вы ноль там скоммутировали? если так, то просто имеет смысл рядом с контактором поставить реле отдельно на теплый пол Нет, на контактор уже приходит три отдельных провода. Он их все три размыкает. Но вопрос не много уже видоизменился. Хочется заменить контактор, на более что-то тихое и вместо 3 разомкнутых контактов, было 4. Вот как я читаю, что тут пишут, заменить его на 4 твордотельных реле. Ваша ссылка очень интересная и сразу на дин можно поставить и радиатор в комплекте. Вот еще бы выбрать оптимальный вариант между ценной и амперами. Я то если буду брать наверное возьму 40А, потому что 20А боюсь вдруг не выдержит. А Вы мне вообще сказали, что 10А заглаза. Разница в 1000 при покупке 4 штук, будет ощутима. Так что если и в правду 10А хватит, то буду брать значит 10А. |
|
|
6.6.2010, 18:32
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Так что если и в правду 10А хватит, то буду брать значит 10А. Варочная поверхность точно не 10А потребляет, а намного больше! К вам приходят 3 фазы или одна? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
6.6.2010, 19:07
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
|
|
|
6.6.2010, 19:16
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Так зачем вам 4 твердотельных реле?1 мощное дешевле обойдется 4е менее мощных.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
6.6.2010, 19:40
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2010 Из: Россия Пользователь №: 18549 |
День добрый. Вот возник вопрос. Есть теплый пол. На нем стоит терморегулятор. Отключает и включает по времени, дням недели и т.д. Схема стандартная, на терморегулятор приходит фаза и ноль и из него на пол выходит уже фаза и ноль. Задача стоит, в том, чтобы не снимая напряжения с терморегулятор (чтобы настройки и время не сбрасывалось) не грелся тёплый пол. Если своими словами, то если по времени стоит на терморегуляторе греть пол, но в это время дома никого нет, он не грелся. То есть как я понимаю надо разомкнуть фазу, которая выходит с терморегулятора на пол. Это я планирую сделать с помощью х-10 устрйства. В принципе, я уже интересовался тут подобным вопросом и мне посоветвали поставить реле, что я и сделал. Но там надо было размыкать 12В напряжение, а тут 220В да и нагрузка больше. Причем уже ограничен в пространстве установки всякого рода обородувания. Что посоветуете поставить на размыкание фазы на теплый пол. Потребляемая мощность мата 1 кВт. Спасибо заранее за советы. выключатель 10 ампер на 1 кВт вполне хватит |
|
|
|
6.6.2010, 19:53
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
выключатель 10 ампер на 1 кВт вполне хватит Уже варочная поверхность всплыла,микроволновка и тп.Вы много пропустили. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.6.2010, 19:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
6.6.2010, 21:19
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
А какой номинал автомата в щите? будет лучше, если вы еще и нагрузку для каждой линии отдельно напишите.
про реле пару слов. обычно реле выполняется аналогично контактору, т.е. на нем, скорее всего, не одна группа подвижных контактов, что позволит вам сэкономить и купить не 4, а 2, или даже вообще 1 реле. более точную информацию о реле нужно в магазине узнавать |
|
|
7.6.2010, 1:29
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
Так зачем вам 4 твердотельных реле?1 мощное дешевле обойдется 4е менее мощных. ну уже поздно. провели три кабеля для каждой групп техники. А какой номинал автомата в щите? будет лучше, если вы еще и нагрузку для каждой линии отдельно напишите. про реле пару слов. обычно реле выполняется аналогично контактору, т.е. на нем, скорее всего, не одна группа подвижных контактов, что позволит вам сэкономить и купить не 4, а 2, или даже вообще 1 реле. более точную информацию о реле нужно в магазине узнавать Номинал в щите... это надо сказать на сколько стоит автомат на эту линию? Завтра буду дома. Нарисую схему. Если пока без схемы. То выглядит она так. От автомата идет два провода. Один сразу идет на пускатель. Другой провод приходит в прихожую, там стоит еще один автомат, но чуть слабее. От этого автомата, идет провод в спальню. И три провода на кухню. Два из них на пускатель. Один на холодильник и другие устройства, которые не надо выключать уходя из дома. Итого получается на пускатель приходит один провод от щитка на варочную поверхность, второй и третий от щитка в квартире (теплый пол один провод, второй - духовка, микроволновка, посудомойка). Вот так. |
|
|
|
7.6.2010, 9:20
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
да, на сколько ампер автомат. и все же лучше схему, а то не понятно, сколько пускателей, сколько линий.
поэтому, когда будете рисовать, укажите, пожалуйста, ампераж автоматов и название модели контактора - для определения принципа работы |
|
|
Гость_Viktor2008_* |
7.6.2010, 15:07
Сообщение
#32
|
Гости |
Вообще как правило, монтажники тянут провода до щитка к автомату.
|
|
|
Гость_Viktor2008_* |
7.6.2010, 15:26
Сообщение
#33
|
Гости |
По моему проще поменять терморегуляторы с выключателем.
|
|
|
7.6.2010, 15:54
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
это в обычном случае. а если есть проект, отличный от типового? когда не электрики, а фирма по проектированию проект рисует? тогда делают согласно бумагам, и фантазия тут безгранична.
ведь и в данном случае скорее всего так - как минимум один из контакторов стоит вне вводного щита. по замене самих регуляторов: они могут стоить столько, что проще весь дом перемонтировать =)) Сообщение отредактировал belok5 - 7.6.2010, 15:55 |
|
|
7.6.2010, 22:28
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
да, на сколько ампер автомат. и все же лучше схему, а то не понятно, сколько пускателей, сколько линий. поэтому, когда будете рисовать, укажите, пожалуйста, ампераж автоматов и название модели контактора - для определения принципа работы Вот схема. Так все-таки если вернуться к тому, о чем речь. Если ставить вместо контактора 4 штуки твердотельное реле+встроенный радиатор, установка на DIN рейку. То какой ампераж брать? Если исходить из того, что цена важна конечно, но лучше возьму с запасом. Немного поясню всё-таки зачем нужен был контактор. Контактор используется в связке с умным домом модулями х-10, чтобы уходя из дома все это выключалось и не приходилось бы думать, а включен ли утюг, плита или еще что-то. Но так как они выдерживают 3А максимум, был выбран по советам контактор. Но щелчок громковат, а больше всего конечно напрягает шум его. Да еще появилось необходимость размыкать не 3 цепи, а 4. А контактор на 3 цепи. Сообщение отредактировал mazhor - 7.6.2010, 22:35 |
|
|
7.6.2010, 22:54
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Твердотельное реле обязательно берите с запасом по току как минимум 30-40 % .
Твердотельное реле и электромагнитные это две большие разницы! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
7.6.2010, 23:20
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
Твердотельное реле обязательно берите с запасом по току как минимум 30-40 % . Твердотельное реле и электромагнитные это две большие разницы! То есть брать 60А или всё-таки 40А хватит? http://www.megachip.ru/search.php?class=160202 Сообщение отредактировал mazhor - 7.6.2010, 23:44 |
|
|
7.6.2010, 23:48
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
То есть брать 60А или всё-таки 40А хватит? http://www.megachip.ru/search.php?class=160202 Берите с запасом,полупроводники очень плохо переносят перегрузки. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.6.2010, 0:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
8.6.2010, 0:11
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.9.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15531 |
Берите с запасом,полупроводники очень плохо переносят перегрузки. Спасибо. Собираюсь взять в это. http://www.chip-dip.ru/product0/351959964.aspx Так как те, что посоветовал belok5, там управляемое напряжение смотрю 24В. Мне бы хотелось и будет проще в установке если это будет 220В. Но правда это реле, что выбрал без радиатор и без крепления на дин. Может, кто подкажет где посмотреть получше. |
|
|
Гость_Viktor2008_* |
8.6.2010, 7:37
Сообщение
#40
|
Гости |
Приходит электрик с ЖКХ и...... – думаете он будет разбираться?
Не знаю как Вы, а я считаю, что в стенке, то должно быть понятно с первого взгляда любому электрику и не только (гвозди по закону подлости попадают именно в провода). А так же, применяемые материалы должны быть доступны для ремонта на период эксплуатации электропроводки на объекте. И по моему опыту всякие довески живут не долго. Не подумайте, что я не за новшества, но с точки зрения техники безопасности, считаю выключатели должны быть с воздушным зазором (полупроводниковые приборы при сгорании дают в большинстве случаев короткое замыкание). |
|
|