поясните чайнику , AC или DC |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
поясните чайнику , AC или DC |
13.6.2010, 5:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18628 |
здравствуйте.поясните пожалуйста очем говорится в ниже следующем
1. по УЗО: сколько полюсов (2 или 4)? какой ток утечки (10мА, 30мА, 100мА, 300мА)? тип тока утечки (переменный или переменный + пульсирующий постоянный)? 2. по автомату: сколько полюсов (1, 2, 3, 4)? какая отключающая способность (6кА, 10кА, 15кА)? какой тип (А, В, С, D)? на какой ток (АС или DC)? 3. по шкафу: какая IP? и как в этом разобраться |
|
|
|
13.6.2010, 6:35
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. 1-фазное и 3-фазное, мА зависит от помещения, обычно переменный
2. аналогично, зависит от требований, про тип не скажу, на ток переменый или постояный 3. степень защиты от влаги и пыли а откуда такие вопросы? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
13.6.2010, 9:10
Сообщение
#3
|
Гости |
1. мА зависит от помещения, обычно переменный 2. аналогично, зависит от требований, про тип не скажу, А как мА выбираемого УЗО зависят от помещения? "Обычно переменный" -а от чего это заисит и когда применяется другой тип? А разве однофазные автоматы не могут быть двухполюсными? от каких требований зависит отключающая способность АВ и кто эти требования предъявляет? Для расширения Вашего кругозора: Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления: тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток) тип C: свыше 5·In до 10·In включительно тип D: свыше 10·In до 50·In включительно У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип A (свыше 2·In до 3·In). |
|
|
13.6.2010, 16:35
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Однофазные автоматы могут быть двухполюсными. Второй полюс играет роль разъединителя. А мА выбираются в соответствии с пуэ. В сырые помещения поменьше, в сухие побольше, на групповые сети еще больше. Если надо, то там подробно написано.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
13.6.2010, 18:40
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
13.6.2010, 21:16
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
на груповые побольше чтоб селективность была. Групы D, C, D, E, K, Z это времятоковые характеристики расцепителей, грубо говоря кратность отсечки, по отношению к номинальному току уставки. Выбираетса взависимости от оборудования после даного автомата, учитывая селектиность по току.
|
|
|
13.6.2010, 21:55
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Автоматы DC бывают, но в магазине их не купишь. Надо заказывать.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.6.2010, 10:35
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
14.6.2010, 12:03
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Селективность - это совместная работа последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, плавкие предохранители, УЗО и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации ( при этом автомат защиты, стоящий ближе к нагрузке должен сработать первым) . При применении УЗО селективность достигается в правильном выборе устр-в по дифференциальному току срабатывания и времени отключения.
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.6.2010, 16:29
Сообщение
#10
|
Гости |
Селективность - это совместная работа последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, плавкие предохранители, УЗО и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации ( при этом автомат защиты, стоящий ближе к нагрузке должен сработать первым) . При применении УЗО селективность достигается в правильном выборе устр-в по дифференциальному току срабатывания и времени отключения. так что же имели ввиду Артем Тольятти, Anatoli когда говорили что на групповые надо побольше. Чего побольше, не понятно. Ток срабатывания, время? Тогда какая тут селективность? |
|
|
|
14.6.2010, 19:14
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 |
Ну , например, если вы на групповых линиях ставите УЗО С диф. током срабатывания 30мА, но на вводе нужен будет на 100мА(или еще больше)с индексом S(селективное). Время срабатывания у обычных УЗО варьируется от 0,04 до 0,2 с , селективных - 0,13-0,5 с.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 14.6.2010, 19:14 |
|
|
Гость_Гость_* |
14.6.2010, 19:47
Сообщение
#12
|
Гости |
Ну , например, если вы на групповых линиях ставите УЗО С диф. током срабатывания 30мА, но на вводе нужен будет на 100мА(или еще больше)с индексом S(селективное). Время срабатывания у обычных УЗО варьируется от 0,04 до 0,2 с , селективных - 0,13-0,5 с. Выходит, что Артем Тольятти, Anatoli сказав, что что на групповые надо побольше, ошиблись, не разобрались. Если по току срабатыванию и по времени на групповые сети надо ставить поменьше, а на распределительные сети побольше. |
|
|
14.6.2010, 19:55
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
на групповые побольше например: вводное узо с током утечки на 100 мА. трехполюсное в щитке. от него отходят 12 узо однофазных (на каждой фазе по 4 шт) с током утечки например уже 30 мА по потребителям
(квартирам). В ПУЭ ГЛ 6.1.14 6.1.16 6.1.49. 7.1.48. 7.1.49. 7.1.79. 7.1.82-85 Я имел ввиду побольше. поменьше это ток утечки при котором срабатывает узо. |
|
|
Гость_Гость_* |
14.6.2010, 21:13
Сообщение
#14
|
Гости |
на групповые побольше например: вводное узо с током утечки на 100 мА. трехполюсное в щитке. от него отходят 12 узо однофазных (на каждой фазе по 4 шт) с током утечки например уже 30 мА по потребителям (квартирам). В ПУЭ ГЛ 6.1.14 6.1.16 6.1.49. 7.1.48. 7.1.49. 7.1.79. 7.1.82-85 Я имел ввиду побольше. поменьше это ток утечки при котором срабатывает узо. Вы имели в виду побольше - это количество УЗО что ли? Тогда Ваша фраза "В сырые помещения поменьше, в сухие побольше, на групповые сети еще больше" вообще становится не понятной. Может все таки расшифруете, что имели в виду. ПУЭ цитировать больше не надо, прочитал. От этого Ваша фраза ясней не стала. |
|
|
15.6.2010, 3:05
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
что ж так туго то, в сырые помещения ток срабатывания от утечки 10, 30 мА, перед ним на весь щиток 100, 300 мА, ведь к примеру на вводе установлено УЗО, после него в щитке установлены как дифавтоматы, так и простые автоматические выключатели. И вообще в названии темы вопрост стоит про про переменный и постоянный токи. Определитесь с вопросом, что вы хотите узнать?
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.6.2010, 7:17
Сообщение
#16
|
Гости |
что ж так туго то, в сырые помещения ток срабатывания от утечки 10, 30 мА, перед ним на весь щиток 100, 300 мА, ведь к примеру на вводе установлено УЗО, после него в щитке установлены как дифавтоматы, так и простые автоматические выключатели. И вообще в названии темы вопрост стоит про про переменный и постоянный токи. Определитесь с вопросом, что вы хотите узнать? Уважаемый Anatoli сами же писали что на групповые побольше чтоб селективность была, а уже пишете что на групповых поменьше. Так что имели в виду в первый раз? |
|
|
15.6.2010, 7:57
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вот не плохая статейка в вестнике IEK про УЗО написана.
www.iek.ru/upload/iblock/553/a4-sd-zau.pdf Уважаемый Anatoli сами же писали что на групповые побольше чтоб селективность была, а уже пишете что на групповых поменьше. Так что имели в виду в первый раз? Говоря об УЗО о селективности не совсем корректно говорить. Ибо назначение УЗО с дифф.током 10 и 30 мА- это защита человека, а УЗО с дифф.током 100 и 300мА, это уже противопожарная защита. Человека такие УЗО не защищают, потому как человеку при 70мА кранты должны наступать по общепринятой методике. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|