Ремонт ПН-2

Max_Ti
сообщение 14.6.2010, 15:55
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Есть у нас местная инструкция "Ликвидация аварий и нарушений режима в сети 0.4-10кВ", в ней есть таблица "Размеры и количество медных проволок, рекомендуемых для замены перегоревших заводских калиброванных вставок (при их отсутствии) в предохранителях ПН-2". В таблице указываются: номинальный ток вставки (А), диаметр медной проволоки (мм) и количество параллельных проволок в одной вставке (шт). Монтёры по ней и работают.
В данный момент времени идёт судебное разбирательство по несчастному случаю. Так вот "суд" говорит что нельзя менять на калиброванные вставки на проволоки. На что ссылается суд не в курсе, на основании какого документа составлена наша инструкция тоже найти проблематично.
Вопрос в следующем: можно менять или нельзя калиброванные заводские вставки на проволоку? Если можно, то на основании какого документа?


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.6.2010, 20:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно но нужна калибровка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 14.6.2010, 21:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1514
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(с2н5он @ 14.6.2010, 20:24) *
можно но нужна калибровка

Из правил технической эксплуатации электроуставновок потребителей:
"2.2.16. Персонал, обслуживающий РУ, должен располагать документацией по допустимым режимам работы в нормальных и аварийных условиях.
У дежурного персонала должен быть запас калиброванных плавких вставок. Применение плавких некалиброванных вставок не допускается. Плавкие вставки должны соответствовать типу предохранителей."
И еще в разделе о двигателях:
"2.5.4. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброванными и иметь клеймо с указанием номинального тока уставки, нанесенное на заводе-изготовителе или подразделении Потребителя, имеющего соответствующее оборудование и право на калибровку предохранителей. Применение некалиброванных вставок не допускается."
А что в Вашей инструкции написано о том, на основе каких документов она составлена?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 15.6.2010, 7:38
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Извиняюсь, забыл уточнить: работаю я в энергоснабжающей компании. Работаем по "обычному" ПТЭ.

Цитата
можно но нужна калибровка

калибровка проводится в соотв. с таблицей.

Сообщение отредактировал Max_Ti - 15.6.2010, 7:39


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 15.6.2010, 10:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Все будет не на вашей стороне в этом деле. Даже название ПН-2 расшифровывается, как "предохранитель неразборный". Кто инструкцию составлял, согласовывал и утверждал - "попали".


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.6.2010, 10:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Евгений @ 15.6.2010, 11:33) *
Все будет не на вашей стороне в этом деле. Даже название ПН-2 расшифровывается, как "предохранитель неразборный". Кто инструкцию составлял, согласовывал и утверждал - "попали".

Конечно ПН-2 разборный, и вставки поставляются отдельно.
Очень уж муторно внутри проволочки да еще песочек герметизировать.
Встречал просто сверху проволокой замкнутые. По-россЕйски.
Пересчетные проволочки в виде таблиц в справочниках энергетика встречал для ПР-2.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 15.6.2010, 12:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(gomed12 @ 15.6.2010, 11:57) *
Конечно ПН-2 разборный, и вставки поставляются отдельно.

Разобрать то его можно, но не нужно. Вставки отдельно поставляются, но это по старой привычке. В отличие от ПР-2 (предохранитель разборный), ПН-2 все таки номинально - неразборный. Но даже если и разбирать и потом правильно песочком засыпать, то замену надо производить калиброванной вставкой, а не медными проволочками.

Цитата
Встречал просто сверху проволокой замкнутые. По-россЕйски.

Я бы даже сказал по-советски. То на усики намотают полноценного жука, а то бывает тоненькую проволочку используют в качестве индикатора срабатывания. У сработавшего проволочка будет пережженная. Снаружи на усики проволоку наматывать - вообще криминал. В таком случае не исключены дополнительные повреждения в электроустановке при срабатывании предохранителя.

Цитата
Пересчетные проволочки в виде таблиц в справочниках энергетика встречал для ПР-2.
Эти таблицы - старое наследие, когда у нас дефицит всего и вся был. Еще с тех времен, когда запрещено было медную проводку использовать.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.12.2016, 17:28
Сообщение #8





Гости






СО 34.47.618. Методические указания по перезарядке предохранителей. Интересный документ в котором указано что предохранители ПН не перезаряжаются (. Предохранители ПР могут перезаряжаться и на месте при условии....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.12.2016, 22:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Руководство по эксплуатации КЭАЗ для ПН-2
Плавкая вставка предохранителя является невосстанавливаемым изделием и под-
лежит замене при выходе ее из строя или при окончании срока службы (8 лет).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.12.2016, 22:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Плавкая вставка предохранителя является невосстанавливаемым изделием и подлежит замене при выходе ее из строя
Что подлежит замене - вставка или предохранитель целиком? И как её заменять, если она приварена к ножам?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.12.2016, 0:11
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я сначала тоже не въехал. С того же места:
"Предохранитель состоит из плавкой вставки и подпружиненных контактов основания (держателей), в которые вставляется плавкая вставка".
А так же см. приложение Б.
Теперь понятно? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 26.12.2016, 1:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 26.12.2016, 0:11) *
Я сначала тоже не въехал. С того же места:
"Предохранитель состоит из плавкой вставки и подпружиненных контактов основания (держателей), в которые вставляется плавкая вставка".
А так же см. приложение Б.
Теперь понятно? icon_confused.gif
Стою на асфальте в лыжи обутый...
Цитата
Предохранитель состоит из плавкой вставки и подпружиненных контактов осно-
вания (держателей), в которые вставляется плавкая вставка.
Плавкие вставки состоят из керамического корпуса, закрытого с двух сторон
крышками с расположенными на них выводами.

Внутри корпуса находятся плавкие элементы, приваренные к торцам выводов.
Внутренняя полость корпуса плавкой вставки заполнена кварцевым песком.
При недопустимой перегрузке или коротком замыкании плавкий элемент расплав-
ляется, возникшая при этом электрическая дуга гасится в наполнителе.
После гашения дуги электрическая цепь размыкается, тем самым отключается и
аварийный участок схемы.
После срабатывания перегоревшая плавкая вставка заменяется новой.
icon_confused.gif??:


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.12.2016, 11:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 26.12.2016, 1:26) *
Стою на асфальте в лыжи обутый...

У них, в КЭАЗ, ножи "вставки" вставляются в губки держателей. Это то, что мы называем ПН. Раз вставляется, значит вставка. А внутри "плавкий элемент" icon_smile.gif
Интересен и срок службы, не знал, что через 8 лет надо выбрасывать. На них стоит дата, как на пилюлях ?

Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2016, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.12.2016, 11:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Тихо на форуме, вот похоже и подняли тему 6-летней давности.
Тем не менее....
Цитата(Max_Ti)
можно менять или нельзя калиброванные заводские вставки на проволоку?
Цитата(с2н5он)
можно но нужна калибровка
Можно, но нельзя!
Цитата(Евгений)
....замену надо производить калиброванной вставкой, а не медными проволочками.
Именно это правильный ответ и объясняю почему....
Дело не в том, что разборный предохранитель(ПР) или нет (ПН).
И не в том, что проволока вроде как не калибрована. Проволока расчитанная по формуле (согласно тока) чудесно работает и выполняет свои функции.
А всё дело в том, что проволока на протяжении всей своей длины, имеет одинаковое сечение и это приводит к чрезмерному разогреву контактных ножей, контакных губок держателей и следовательно - изоляции подключенного к этим зажимам (контактам) кабеля. Кварцевый песок не в состоянии отвести такое кол-во теплоты.
По этой причине, перегораемые вставки имеют такую конструкцию, что на концах сечение несравнимо гораздо больше, чем в зоне плавления (в средней части). Это достигается перфорацией в средней части предохранительной вставки с нанесением оловяного шарика (оловяный растворитель).
Вот в этом и кроется основная причина, по которой проволоку нельзя применять.
Ну и конечно же, любая вставка должна быть тарирована (калибрована), т.к. вроде как один и тот же материал, может иметь несколько разную температуру плавления по причине тех или иных примесей при производстве.

Сообщение отредактировал Rezo - 26.12.2016, 11:52


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.12.2016, 14:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 26.12.2016, 11:51) *
А всё дело в том, что проволока на протяжении всей своей длины, имеет одинаковое сечение и это приводит к чрезмерному разогреву контактных ножей, контакных губок держателей и следовательно - изоляции подключенного к этим зажимам (контактам) кабеля. Кварцевый песок не в состоянии отвести такое кол-во теплоты.

Песок не отводит в должной мере тепло по причине малой площади поверхности проволоки в сравнении с тонкой (0,1-0,2) лентой вставки того же сечения. Нагрев держателей и кабелей проволочной вставкой сомнителен. Скорее это по причине плохих контактов. Площадь пластин, ножей, держателей несравнимо больше. Тем более распространяется тепло вдоль проволоки, через малое сечение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.12.2016, 21:21
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Скорее это по причине плохих контактов
Эт точно! Тем более если ножи у предохранителей стальные и такие же держатели-губки. Выгорают на раз.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 27.12.2016, 1:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



При паршивом контакте и медные выгорают не хуже, а еще хлеще когда привариваются !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.12.2016, 2:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Нагрев держателей и кабелей проволочной вставкой сомнителен.
Греются...греются, а иногда почти "кипят".
Всё это проходили в советские времена, когда предохранителей не было, а делать срочно нужно.
Даже в фибровые трубчатые ПР на 40 А с проволокой весьма и весьма неплохо греются на концах, а за сотни Ампер ПН и тем более (на предельных токах конечно).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.12.2016, 16:44
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10868
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А я, дурак старый, думал, что "рожки" снаружи ПНа - это чтоб удобнее "жуки" наматывать. И потолще!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.12.2016, 17:30
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Roman D @ 27.12.2016, 16:44) *
А я, дурак старый, думал, что "рожки" снаружи ПНа - это чтоб удобнее "жуки" наматывать. И потолще!
Конечно нет, знамо дело - для "индикаторов" ))))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 14:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены